> Работа вентиляторов вне рабочей зоны, Особенности работы
Nat_ty
сообщение 29.7.2016, 15:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане!
У нас в цехе произошла частичная реконструкция существующей вент. установки. Были переделаны местные отсосы (сделаны гибкие шланги с воронками на концах в зоны дымов, всасывающие панели одиночные и батарейного типа). Две производственные линии с наполовину однотипным вент. оборудованием. Воздуховоды частично новые, частично примененные. Только на первой линии поставили вентилятор ВЦ 14-46 №6,3 (купили новый), а на второй линии установили последовательно два вентилятора ВЦ4-75 №8 (взяли из существующих). Проектная производительность обоих систем должна быть 10000 м3/час. Провели замеры на первой линии (где установлен ВЦ 14-46 №6,3), производительность составила 6500 м3/час, на второй (с 2-мя ВЦ 4-75№8) 8200 м3/час. прилагаю характеристики для обоих вентиляторов. Красным показан график совместной работы двух вентиляторов ВЦ 4-75 №8. Системы рассчитывались с запасом по давлению. Я так понимаю, что вентиляторы работают вне рабочей зоны. У меня возник вопрос: у вентилятора ВЦ14-46 восходящая характеристика, так что он недогруженный и надо создать дополнительное сопротивление, чтобы выйти на 10000 м3/час или нет? По вентиляторам ВЦ 4-75 №8 тоже не очень понятно, они недогружены или перегружены?
Прилагаю схемы
Прикрепленный файл  29.07.2016_13_21_26_0074.jpg ( 851,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73

Прикрепленный файл  _____________________________.jpg ( 136,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59

Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nat_ty   Работа вентиляторов вне рабочей зоны   29.7.2016, 15:32
- - Skaramush   А собственно, где характеристика сети, где рабочие...   29.7.2016, 15:48
- - Nat_ty   Расчетные рабочие точки были как раз в месте пере...   31.7.2016, 14:46
- - Skaramush   Если есть фактическая сеть, есть и фактическая раб...   31.7.2016, 15:33
- - Nat_ty   ААА, рабочие токи, а я подумала , что пропустили б...   31.7.2016, 17:18
- - Skaramush   Оперировать тоже так же легко возьмётесь, не будуч...   31.7.2016, 18:13
- - Nat_ty   Оперировать точно не буду, обещаю))) Как и делать ...   31.7.2016, 19:29
- - Skaramush   И это, и получить характеристику сети. А вот это б...   31.7.2016, 19:43
- - Nat_ty   У нас даже вент. бригады нет на заводе.))) Замеры ...   31.7.2016, 19:52
- - Skaramush   Можно посочувствовать, но лечение по рисунку фотог...   31.7.2016, 20:29
- - tiptop   Цитата(Nat_ty @ 29.7.2016, 15:32) они нед...   31.7.2016, 21:46
- - Nat_ty   Померяли, интересная картина получилась))) Вентиля...   2.8.2016, 14:02
|- - tiptop   Цитата(Nat_ty @ 2.8.2016, 14:02) Это что ...   3.8.2016, 7:39
- - Skaramush   Очень большие потери за счёт безобразных условий в...   2.8.2016, 14:08
- - Nat_ty   А по- другому, как сделать два вентилятора, площад...   2.8.2016, 14:15
- - Skaramush   Наибольшее влияние оказывает такой поворот на выхл...   2.8.2016, 14:53
- - Nat_ty   Да, давление не везде измеряли (и патрубков нет, н...   2.8.2016, 16:04
- - Skaramush   Какой размер мерного сечения?   2.8.2016, 16:08
- - Nat_ty   Ду=550 мм   2.8.2016, 16:09
- - Skaramush   И что у Вас такого на выхлопе, что потребовалось с...   2.8.2016, 16:12
- - Nat_ty   Два последовательно пришлось ставить потому что од...   2.8.2016, 16:21
- - Skaramush   Не набирается сопротивления для установки двух пос...   2.8.2016, 16:41
- - Nat_ty   Вы мне сами писали, что я снимаю порчу по фотограф...   3.8.2016, 6:13
- - Skaramush   Данные ДО вентиляторов вы сами привели? Там у вас ...   3.8.2016, 7:33
- - Skaramush   А вот это уже любопытно. Хотелось бы пояснений, ка...   3.8.2016, 7:41
- - Nat_ty   Спасибо, Skaramush, за идею проверить направление ...   3.8.2016, 10:22
- - Skaramush   То есть, вместо повышения эффективности получили ...   3.8.2016, 10:59
- - Nat_ty   Говорит, что второй по ходу воздуха вентилятор кру...   3.8.2016, 11:02
- - Nat_ty   Пришли результаты замеров. Ура, система вышла на п...   3.8.2016, 12:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 17:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных