> неразбериха по взрывобезопасности
проектировщик33
сообщение 30.7.2016, 10:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2016
Пользователь №: 302216



Здравствуйте!
Уважаемые специалисты форума помогите пожалуйста.
Дали задание на проектирование электроснабжения здания цеха дверей. Собственно суть вопроса понятна, непонятно что делать по категориям зон помещений взрывоопасности.
В здании имеется два помещения с категорией В1. Приточная вентиляция обслуживающая эти помещения работает также на все остальные помещения здания. Проектировщик ОВ не предусмотрел обратные клапана. Более того и вытяжная вентиляция работает не раздельно на помещения с категорией В1. Возможности ПКБ переделать проект ОВ нет.(проетировщик потерялся-не суть, я не вникал) И что делать? Все помещения делать как В1? Или упереться и требовать переделки проекта ОВ.
П.С. просьба сильно не пинать если что не так.
я самый самый начинающий проектировщик.

Сообщение отредактировал проектировщик33 - 30.7.2016, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- проектировщик33   неразбериха по взрывобезопасности   30.7.2016, 10:57
- - Ludvig   Что бы ни говорили, что ни писали, но ОЗК должны б...   30.7.2016, 15:17
- - Lex   Цитата(проектировщик33 @ 30.7.2016, 14:57...   30.7.2016, 18:12
|- - проектировщик33   Цитата(Lex @ 30.7.2016, 18:12) Ну так и п...   30.7.2016, 20:40
|- - ИОВ   Цитата(проектировщик33 @ 30.7.2016, 10:57...   30.7.2016, 22:04
|- - проектировщик33   Цитата(ИОВ @ 30.7.2016, 22:04) 1. Вы всё-...   30.7.2016, 23:18
- - ИОВ   Цитата(проектировщик33 @ 30.7.2016, 23:18...   31.7.2016, 8:22
- - проектировщик33   Вы написали "Ваш проект должен соответствоват...   31.7.2016, 9:58
- - ИОВ   Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 9:58)...   31.7.2016, 10:19
- - проектировщик33   ПУЭ п. 7.3.51. Зоны в помещениях приточных вентиля...   31.7.2016, 10:36
|- - ИОВ   Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 10:36...   31.7.2016, 11:35
|- - проектировщик33   Цитата(ИОВ @ 31.7.2016, 11:35) Я как раз ...   31.7.2016, 12:22
|- - ИОВ   Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 12:22...   31.7.2016, 13:04
||- - проектировщик33   Цитата(ИОВ @ 31.7.2016, 13:04) Ваш подход...   31.7.2016, 16:13
|- - straus   Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 12:22...   31.7.2016, 16:13
|- - ИОВ   Цитата(straus @ 31.7.2016, 16:13) В задан...   31.7.2016, 16:52
|- - straus   Цитата(ИОВ @ 31.7.2016, 16:52) Т.е. как э...   31.7.2016, 17:13
- - проектировщик33   На чертежах АР категория Б во всех помещениях(почт...   31.7.2016, 17:59
- - Lex   Я понял в чем проблема. В ПУЭ есть пункт, котор...   1.8.2016, 13:29
|- - проектировщик33   Цитата(Lex @ 1.8.2016, 13:29) Я понял в ч...   2.8.2016, 20:43
- - ИОВ   Да там чудес полна коробушка во всех разделах...   1.8.2016, 14:07
- - Wiz   ЦитатаНа чертежах АР категория Б во всех помещения...   2.8.2016, 9:18
- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 2.8.2016, 9:18) Ну во первых...   2.8.2016, 10:29
|- - проектировщик33   Цитата(ИОВ @ 2.8.2016, 10:29) Трудно поня...   2.8.2016, 21:06
- - Stalone   Цитата(проектировщик33 @ 30.7.2016, 10:57...   2.8.2016, 18:17
- - ИОВ   Цитата(Lex @ 1.8.2016, 13:29) Интересно, ...   3.8.2016, 6:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 13:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных