woxom89 Увлажнение концертного зала 2.8.2016, 10:15 ИОВ Мне не известны подробности Вашего объекта и проек... 2.8.2016, 10:41 Kostia Если посчитать потребность в увлажнении 12000 м3/ч... 2.8.2016, 11:37![]() ИОВ Если обсуждаем Твн= +20 °С, то речь, безусловно, о... 2.8.2016, 12:02 woxom89 Влажность должна быть постоянной, а не в присутств... 3.8.2016, 15:15![]() ИОВ Цитата(woxom89 @ 3.8.2016, 15:15) Влажнос... 3.8.2016, 15:26 woxom89 Так диктует Заказчик, мотивируя это тем, что имеет... 3.8.2016, 15:39 Wiz ЦитатаНа выходе в зал приточный воздух имеет влажн... 3.8.2016, 15:56 ИОВ Цитата(woxom89 @ 3.8.2016, 15:15) Влажнос... 3.8.2016, 16:22 semdesyat dva При отсутствии зрителей нет смысла подавать 12000 ... 5.8.2016, 14:55