Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Danfoss устройства плавного пуска, проблемы запуска
Гость_alekcandr_*
сообщение 10.1.2007, 11:22
Сообщение #1





Guest Forum






Возникла проблема запуска МСД 3185 при работе с двумя двигателями двигателями фирмы AEG type AM280ST4Q4 75kW включеные паралельно. Двигатели расключены треугольником
МСД выдает ошибку 1-Р - \"неправильное подключение двигателя\"
ощибка появляетя хаотично при попытке включить с одним двигателем, т.е. иногда происходит запуск с одним двигателем, с двумя двигателями работать и непытался - сразу выдает ошибку.
подключение правильно.
длина кабеля к двигателям около 300м сечение 95кв.мм..двигатели через редуктора сидят на одном валу ( привод ленточного транспортера)
Пробовал подключать 2 х 30kW двигателя - работает, ощибок невыдает.

на другом участке собрана такая же схема МСД 3185 + 2 двигателя 100 л.с. ( 75кВт расключены по звезде) но трасса около 200м сечение 70 кв.мм. - работает без проблем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alekcandr   Danfoss устройства плавного пуска   10.1.2007, 11:22
- - Guest   Почему треугольником?   10.1.2007, 14:55
- - vladun   Цитатавыдает ошибку 1-Р ничего не попутали, я чет ...   10.1.2007, 17:41
- - alekcandr   Двигатели AEG type AM280ST4Q4 50Hz 75KW D/Y 4...   11.1.2007, 10:13
- - vladun   alekcandr еще раз номер ошибки плиз ....   11.1.2007, 10:58
- - alekcandr   включеш два двигателя - старт - выдает ошибку 1-Р....   11.1.2007, 11:32
- - Guest   Цитата(Guest @ Jan 10 2007, 14:55 )Почему тре...   11.1.2007, 14:27
- - Guest   50Hz 75KW D/Y 400/690V 380-420/655-725V 143/83A ...   11.1.2007, 15:07
- - ttt   50Hz 75KW D/Y 400/690V 380-420/655-725V 143/83A В...   11.1.2007, 15:10
- - alekcandr   для проверки пробовал переключать на звезду - резу...   11.1.2007, 16:00
- - Guest   Начало и конец обмоток не перепутаны?   11.1.2007, 16:04
- - alekcandr   на одном двигателе   11.1.2007, 16:05
- - alekcandr   в борно клемник - на клемник концы обмоток расключ...   12.1.2007, 10:35
- - ttt   "на одном двигателе пусковой достигае 1000А ...   12.1.2007, 10:49
- - alekcandr   пусковой 1000 - это один из двух двигателей сидящи...   12.1.2007, 13:21
- - ttt   Это ток прямого пуска, а где ПЛАВНЫЙ пуск. Такое в...   12.1.2007, 14:06
- - alekcandr   с настройками все в порядке. на одном двигателе оч...   12.1.2007, 14:56
- - alekcandr   Разобрался в причине - большая длина кабеля 300м. ...   15.1.2007, 12:52
- - vladun   Функцию толчка не пробовали ? Мож ему надо на врем...   15.1.2007, 18:26
- - alekcandr   Цитата(vladun @ Jan 15 2007, 18:26 )Функцию т...   31.1.2007, 14:40
- - Usmanov Boris   А что есть остаточная емкость?   1.2.2007, 10:53
- - Kass   Не рекомендуется подключать частотник к двигателю ...   1.2.2007, 11:49
- - vladun   Kass коллега, речь о софт-стартерах   1.2.2007, 13:16
- - Игорь Борисов   Цитата(alekcandr @ Jan 31 2007, 14:40 )Измени...   1.2.2007, 13:37
- - Kass   Цитата(vladun @ Feb 1 2007, 13:16 )речь о соф...   1.2.2007, 18:21
- - alekcandr   При установке частотника вместо плавного пуска на ...   2.2.2007, 14:15
- - Игорь Борисов   Цитата(alekcandr @ Feb 2 2007, 14:15 )Кстати ...   2.2.2007, 14:23
- - alekcandr   Данные по длинам кабелей взяты из руководства Данф...   2.2.2007, 16:41
- - Kass   Я встречал такие данные, но проблем потом избежать...   2.2.2007, 16:49
- - Игорь Борисов   Цитата(Kass @ Feb 2 2007, 16:49 )На щиты я ст...   2.2.2007, 16:59
- - vladun   Цитата(Игорь Борисов @ Feb 2 2007, 14:23 )Цит...   2.2.2007, 17:09
- - Kass   Я только в тех случаях использую кабель длиной бол...   2.2.2007, 17:38
- - alekcandr   Укоротить кабель и установка шкафов возле приводов...   2.2.2007, 18:31
- - alekcandr   Опять возникли неувязки с длиной кабеля. Запускал...   2.2.2007, 18:52
- - Kass   Проблема возникает в том, что софт стартер, как и ...   3.2.2007, 18:51
- - Игорь Борисов   Цитата(alekcandr @ Feb 2 2007, 18:31 )Двигате...   3.2.2007, 19:02
- - Kass   У нас как то семинар проходил по пластиковым ящика...   4.2.2007, 0:02
- - Игорь Борисов   Цитата(Kass @ Feb 4 2007, 00:02 )У нас как то...   4.2.2007, 0:12
- - alekcandr   Ящики - это хорошо, а как с охлождением летом. В т...   5.2.2007, 11:37
- - Игорь Борисов   Цитата(alekcandr @ Feb 5 2007, 11:37 )Ящики -...   5.2.2007, 13:02
- - HasBolla   Вопрос такой - никто не сталкивался с устройствами...   9.8.2007, 10:31
- - Abysmo   Цитатаникто не сталкивался с устройствами плавного...   9.8.2007, 10:58
- - Сергей Долганов   Отечественное устройство пускать собираетесь? Наши...   9.8.2007, 11:03
|- - HasBolla   Цитата(Сергей Долганов @ 9.8.2007, 12:03)...   9.8.2007, 11:09
- - Abysmo   Лидер по производству данной продукции - фирма Sol...   9.8.2007, 11:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 17:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных