alekcandr Danfoss устройства плавного пуска 10.1.2007, 11:22 Guest Почему треугольником? 10.1.2007, 14:55 vladun Цитатавыдает ошибку 1-Р
ничего не попутали, я чет ... 10.1.2007, 17:41 alekcandr Двигатели AEG type AM280ST4Q4
50Hz 75KW D/Y 4... 11.1.2007, 10:13 vladun alekcandr
еще раз номер ошибки плиз .... 11.1.2007, 10:58 alekcandr включеш два двигателя - старт - выдает ошибку 1-Р.... 11.1.2007, 11:32 Guest Цитата(Guest @ Jan 10 2007, 14:55 )Почему тре... 11.1.2007, 14:27 Guest 50Hz 75KW D/Y 400/690V 380-420/655-725V 143/83A
... 11.1.2007, 15:07 ttt 50Hz 75KW D/Y 400/690V 380-420/655-725V 143/83A
В... 11.1.2007, 15:10 alekcandr для проверки пробовал переключать на звезду - резу... 11.1.2007, 16:00 Guest Начало и конец обмоток не перепутаны? 11.1.2007, 16:04 alekcandr на одном двигателе 11.1.2007, 16:05 alekcandr в борно клемник - на клемник концы обмоток расключ... 12.1.2007, 10:35 ttt "на одном двигателе пусковой достигае 1000А ... 12.1.2007, 10:49 alekcandr пусковой 1000 - это один из двух двигателей сидящи... 12.1.2007, 13:21 ttt Это ток прямого пуска, а где ПЛАВНЫЙ пуск.
Такое в... 12.1.2007, 14:06 alekcandr с настройками все в порядке. на одном двигателе оч... 12.1.2007, 14:56 alekcandr Разобрался в причине - большая длина кабеля 300м.
... 15.1.2007, 12:52 vladun Функцию толчка не пробовали ? Мож ему надо на врем... 15.1.2007, 18:26 alekcandr Цитата(vladun @ Jan 15 2007, 18:26 )Функцию т... 31.1.2007, 14:40 Usmanov Boris А что есть остаточная емкость? 1.2.2007, 10:53 Kass Не рекомендуется подключать частотник к двигателю ... 1.2.2007, 11:49 vladun Kass
коллега, речь о софт-стартерах 1.2.2007, 13:16 Игорь Борисов Цитата(alekcandr @ Jan 31 2007, 14:40 )Измени... 1.2.2007, 13:37 Kass Цитата(vladun @ Feb 1 2007, 13:16 )речь о соф... 1.2.2007, 18:21 alekcandr При установке частотника вместо плавного пуска на ... 2.2.2007, 14:15 Игорь Борисов Цитата(alekcandr @ Feb 2 2007, 14:15 )Кстати ... 2.2.2007, 14:23 alekcandr Данные по длинам кабелей взяты из руководства Данф... 2.2.2007, 16:41 Kass Я встречал такие данные, но проблем потом избежать... 2.2.2007, 16:49 Игорь Борисов Цитата(Kass @ Feb 2 2007, 16:49 )На щиты я ст... 2.2.2007, 16:59 vladun Цитата(Игорь Борисов @ Feb 2 2007, 14:23 )Цит... 2.2.2007, 17:09 Kass Я только в тех случаях использую кабель длиной бол... 2.2.2007, 17:38 alekcandr Укоротить кабель и установка шкафов возле приводов... 2.2.2007, 18:31 alekcandr Опять возникли неувязки с длиной кабеля.
Запускал... 2.2.2007, 18:52 Kass Проблема возникает в том, что софт стартер, как и ... 3.2.2007, 18:51 Игорь Борисов Цитата(alekcandr @ Feb 2 2007, 18:31 )Двигате... 3.2.2007, 19:02 Kass У нас как то семинар проходил по пластиковым ящика... 4.2.2007, 0:02 Игорь Борисов Цитата(Kass @ Feb 4 2007, 00:02 )У нас как то... 4.2.2007, 0:12 alekcandr Ящики - это хорошо, а как с охлождением летом. В т... 5.2.2007, 11:37 Игорь Борисов Цитата(alekcandr @ Feb 5 2007, 11:37 )Ящики -... 5.2.2007, 13:02 HasBolla Вопрос такой - никто не сталкивался с устройствами... 9.8.2007, 10:31 Abysmo Цитатаникто не сталкивался с устройствами плавного... 9.8.2007, 10:58 Сергей Долганов Отечественное устройство пускать собираетесь? Наши... 9.8.2007, 11:03![]() HasBolla Цитата(Сергей Долганов @ 9.8.2007, 12:03)... 9.8.2007, 11:09 Abysmo Лидер по производству данной продукции - фирма Sol... 9.8.2007, 11:42
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 20:19 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |