Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подскажите потери в системе циркуляции, Нужна помощь
andrey_088
сообщение 17.8.2016, 10:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Здравствуйте! Кто может подсказать примерные потери в системе циркуляции ГВС на 9этажный 3-х подъездный дом. Мне нужны примерные цифры,как бы в проекте они мне нужны только для вида.Ну или как рассчитать меня есть давление после теплообменника на ГВС 4,36 кгс-см2. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andrey_088   Подскажите потери в системе циркуляции   17.8.2016, 10:50
- - HeatServ   Цитата(andrey_088 @ 17.8.2016, 10:50) Здр...   17.8.2016, 10:52
|- - andrey_088   Цитата(HeatServ @ 17.8.2016, 11:52) Метро...   17.8.2016, 10:55
|- - Галиев   Цитата(HeatServ @ 17.8.2016, 10:52) Метро...   17.8.2016, 12:51
|- - HeatServ   Цитата(Галиев @ 17.8.2016, 12:51) Мне каж...   17.8.2016, 22:18
- - ivan-l-ing   1 м.вод.ст.   18.8.2016, 0:13
|- - HeatServ   Цитата(ivan-l-ing @ 18.8.2016, 0...   18.8.2016, 15:13
- - ssn   вот и я склоняюсь к тому, что сопротивление циркул...   18.8.2016, 15:08
- - ssn   а расход какой вы хотите получить циркуляции? може...   18.8.2016, 22:57
|- - HeatServ   Цитата(ssn @ 18.8.2016, 22:57) а расход к...   18.8.2016, 23:52
- - ivan-l-ing   и где логика 8м.вод.ст. потери давления в однотруб...   19.8.2016, 0:34
|- - HeatServ   Цитата(ivan-l-ing @ 19.8.2016, 0...   19.8.2016, 0:43
- - ivan-l-ing   я говорю об отоплении из интереса потерь на баланс...   19.8.2016, 10:56
|- - HeatServ   Цитата(ivan-l-ing @ 19.8.2016, 10...   19.8.2016, 12:54
|- - awlan   Цитата(HeatServ @ 19.8.2016, 17:54) т.е. ...   20.8.2016, 10:15
|- - HeatServ   Цитата(awlan @ 20.8.2016, 10:15) Максимал...   20.8.2016, 23:23
- - ssn   а как же обратка в теплосети? нет проблем с темпер...   19.8.2016, 13:00
|- - HeatServ   Цитата(ssn @ 19.8.2016, 13:00) а как же о...   19.8.2016, 13:59
- - ssn   так уж повелось видимо, дядя Вася в подвале лучше ...   19.8.2016, 15:59
- - ivan-l-ing   ну раз такое дело то понятно откуда такие потери б...   21.8.2016, 0:19
- - leather85   Если вентильком поджать, встаёт циркуляция Т4 и ос...   19.12.2016, 20:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных