Putbull
сообщение 17.8.2016, 16:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.9.2015
Пользователь №: 278537



Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеем преобразователь частоты LSV S100 (Южная Корея), мощность двигателя 15 кВт, ток 30А, синхронная частота вращения 1500 об/мин, тормозной резистор 1500Вт 60Ом.
Сигнал на токовый вход ПЧ 4-20мА преобразуется и подается от измерителя давления ПРОМА-ИДМ, необходимое разряжение минус 30Па. Для управления логикой пуска/работы/остановки используется ПЛК.
Система разбита на автоматическое (с использованием ПЧ) и ручное регулирование (с использованием прямого пуска двигателя дымососа через ПМ и дальнейшим регулированием заслонками вентилятора ДН-9)
Алгоритм работы автоматического регулирования следующий:
Пуск системы: ПЛК "видит" положение заслонок вентилятора.
Происходит их полное закрытие, пуск двигателя через ПЧ и разгон (3,5 сек) до фиксированной частоты (20Гц). После этого заслонки полностью открываются и идет продувка котла
За 2 мин до запуска вентилятора горелки ПЧ переходит в режим ПИД-регулирования и "ловит" -30Па. Через 2 мин. происходит запуск вентилятора горелки, полное открытие заслонок вентилятора горелки, продувка в течение 1 мин, закрытие заслонок вентилятора горелки. Система регулирования успевает отреагировать на описанные маневры и держит -30Па.
Через ПРОМА-ИДМ завязана схема безопасности котла - когда разряжение ниже -10Па и выше -50Па происходит отключение горелки.
В момент розжига горелки (после продувки и закрытия заслонок вентилятора горелки) начинается самое интересное - происходит резкий скачок давления в топке (до +2-5Па), следовательно, должна отработать схема безопасности котла через ПРОМА-ИДМ. Проектировщики ручной системы регулирования разряжения предусмотрели данный казус - установили 2-х позиционный переключатель, чтобы на момент розжига горелки вывести схему безопасности котла из работы. После розжига и стабилизации разряжения происходит обратное включение в схему безопасности котла и дальше все прекрасно.
При автоматическом регулировании разряжения мы тоже можем воспользоваться схемой вывода схемы безопасности с работы - но как то это не презентабельно и "мучат угрызения совести".
Каким образом возможно решить проблему скачка давления в момент розжига горелки при использовании ПЧ?
Прикрепляю фото настройки параметров регулятора. Буду рад любой помощи и конструктивной критике по делу - это наш первый самостоятельный опыт в таком деле.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20160817_095621.jpg ( 3,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG_20160816_130241.jpg ( 6,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_20160817_094242.jpg ( 7,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20160817_094625.jpg ( 4,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20160817_094729.jpg ( 3,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 18:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных