Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеем преобразователь частоты LSV S100 (Южная Корея), мощность двигателя 15 кВт, ток 30А, синхронная частота вращения 1500 об/мин, тормозной резистор 1500Вт 60Ом.
Сигнал на токовый вход ПЧ 4-20мА преобразуется и подается от измерителя давления ПРОМА-ИДМ, необходимое разряжение минус 30Па. Для управления логикой пуска/работы/остановки используется ПЛК.
Система разбита на автоматическое (с использованием ПЧ) и ручное регулирование (с использованием прямого пуска двигателя дымососа через ПМ и дальнейшим регулированием заслонками вентилятора ДН-9)
Алгоритм работы автоматического регулирования следующий:
Пуск системы: ПЛК "видит" положение заслонок вентилятора.
Происходит их полное закрытие, пуск двигателя через ПЧ и разгон (3,5 сек) до фиксированной частоты (20Гц). После этого заслонки полностью открываются и идет продувка котла
За 2 мин до запуска вентилятора горелки ПЧ переходит в режим ПИД-регулирования и "ловит" -30Па. Через 2 мин. происходит запуск вентилятора горелки, полное открытие заслонок вентилятора горелки, продувка в течение 1 мин, закрытие заслонок вентилятора горелки. Система регулирования успевает отреагировать на описанные маневры и держит -30Па.
Через ПРОМА-ИДМ завязана схема безопасности котла - когда разряжение ниже -10Па и выше -50Па происходит отключение горелки.
В момент розжига горелки (после продувки и закрытия заслонок вентилятора горелки) начинается самое интересное - происходит резкий скачок давления в топке (до +2-5Па), следовательно, должна отработать схема безопасности котла через ПРОМА-ИДМ. Проектировщики ручной системы регулирования разряжения предусмотрели данный казус - установили 2-х позиционный переключатель, чтобы на момент розжига горелки вывести схему безопасности котла из работы. После розжига и стабилизации разряжения происходит обратное включение в схему безопасности котла и дальше все прекрасно.
При автоматическом регулировании разряжения мы тоже можем воспользоваться схемой вывода схемы безопасности с работы - но как то это не презентабельно и "мучат угрызения совести".
Каким образом возможно решить проблему скачка давления в момент розжига горелки при использовании ПЧ?
Прикрепляю фото настройки параметров регулятора. Буду рад любой помощи и конструктивной критике по делу - это наш первый самостоятельный опыт в таком деле.