Putbull
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеем преобразователь частоты LSV S100 (Южная Корея), мощность двигателя 15 кВт, ток 30А, синхронная частота вращения 1500 об/мин, тормозной резистор 1500Вт 60Ом.
Сигнал на токовый вход ПЧ 4-20мА преобразуется и подается от измерителя давления ПРОМА-ИДМ, необходимое разряжение минус 30Па. Для управления логикой пуска/работы/остановки используется ПЛК.
Система разбита на автоматическое (с использованием ПЧ) и ручное регулирование (с использованием прямого пуска двигателя дымососа через ПМ и дальнейшим регулированием заслонками вентилятора ДН-9)
Алгоритм работы автоматического регулирования следующий:
Пуск системы: ПЛК "видит" положение заслонок вентилятора.
Происходит их полное закрытие, пуск двигателя через ПЧ и разгон (3,5 сек) до фиксированной частоты (20Гц). После этого заслонки полностью открываются и идет продувка котла
За 2 мин до запуска вентилятора горелки ПЧ переходит в режим ПИД-регулирования и "ловит" -30Па. Через 2 мин. происходит запуск вентилятора горелки, полное открытие заслонок вентилятора горелки, продувка в течение 1 мин, закрытие заслонок вентилятора горелки. Система регулирования успевает отреагировать на описанные маневры и держит -30Па.
Через ПРОМА-ИДМ завязана схема безопасности котла - когда разряжение ниже -10Па и выше -50Па происходит отключение горелки.
В момент розжига горелки (после продувки и закрытия заслонок вентилятора горелки) начинается самое интересное - происходит резкий скачок давления в топке (до +2-5Па), следовательно, должна отработать схема безопасности котла через ПРОМА-ИДМ. Проектировщики ручной системы регулирования разряжения предусмотрели данный казус - установили 2-х позиционный переключатель, чтобы на момент розжига горелки вывести схему безопасности котла из работы. После розжига и стабилизации разряжения происходит обратное включение в схему безопасности котла и дальше все прекрасно.
При автоматическом регулировании разряжения мы тоже можем воспользоваться схемой вывода схемы безопасности с работы - но как то это не презентабельно и "мучат угрызения совести".
Каким образом возможно решить проблему скачка давления в момент розжига горелки при использовании ПЧ?
Прикрепляю фото настройки параметров регулятора. Буду рад любой помощи и конструктивной критике по делу - это наш первый самостоятельный опыт в таком деле.

mr_Frodo64
Если я правильно воспринял написанное, то получается, что производительность вентилятора продувки горелки намного превосходит дымосос. Соответственно из-за этого имеем резкое повышение давления. Либо Ваш датчик разрежения расположен прямо на пути воздушного потока от горелки и это есть не превышение необходимоно разрежения в дымососе, а локальное, точечные воздействиепотока воздуха на точку забора датчика разрежения. И если это так, то надо менять место врезки для датчика.
Kotlovoy
Скорее всего, это хлопок при розжиге. Обычно решается блокировкой цепи безопасности посредством реле времени, или TON в ПЛК. Механический ключ здесь недопустим, ведь его можно забыть вернуть обратно.
Putbull
Цитата(mr_Frodo64 @ 17.8.2016, 18:00) *
Если я правильно воспринял написанное, то получается, что производительность вентилятора продувки горелки намного превосходит дымосос. Соответственно из-за этого имеем резкое повышение давления. Либо Ваш датчик разрежения расположен прямо на пути воздушного потока от горелки и это есть не превышение необходимоно разрежения в дымососе, а локальное, точечные воздействиепотока воздуха на точку забора датчика разрежения. И если это так, то надо менять место врезки для датчика.

Место расположения датчика разряжения проверим и уточним.
Уточню еще раз алгоритм запуска горелки: сначала включается вентилятор горелки (частота постоянная - 50Гц), заслонки горелки открываются, в течение 1 минуты происходит продувка котла, затем заслонки горелки закрываются. Весь этот цикл ПИ-регулятор ПЧ дымососа успевает отловить и держать необходимое разряжение -30Па. Проблема возникает в другой точке - после закрытия заслонок горелки после продувки происходит запал пламени (розжиг), ДАВЛЕНИЕ в топке подскакивает до +2-5Па, именно в ЭТОТ момент ПИД-регулятор не успевает отловить, из-за чего может сработать схема безопасности котла. Может быть если бы дело было в месте установки датчика разряжения, то ПИ-регулятор не успевал бы отреагировать на процессы, предшествующие розжигу факела

Цитата(Kotlovoy @ 17.8.2016, 18:04) *
Скорее всего, это хлопок при розжиге. Обычно решается блокировкой цепи безопасности посредством реле времени, или TON в ПЛК. Механический ключ здесь недопустим, ведь его можно забыть вернуть обратно.

Т.е таймер задержки на включение цепи безопасности? К механическому ключу все уже давно приучены - операторы котлов с 20-летним стажем. Но с позиции автоматизации - спасибо за совет, весьма просто и со вкусом. В процессе общения с настройщиками одной из организаций фигурировали таймеры с задержкой по времени, только я не совсем улавливал их сути

Прошу участников обсуждения прокомментировать ВОЗМОЖНЫЕ варианты настройки ПИ-регулятора на фото
tiptop
Цитата(Putbull @ 17.8.2016, 18:22) *
таймер задержки на включение цепи безопасности?

Это делается уже десятки лет - наверное, с самого появления автоматики безопасности.
WRybkin
Цитата(tiptop @ 17.8.2016, 18:37) *
Это делается уже десятки лет - наверное, с самого появления автоматики безопасности.

Добавлю, что я ещ
Putbull
Цитата(tiptop @ 17.8.2016, 18:37) *
Это делается уже десятки лет - наверное, с самого появления автоматики безопасности.

видимо только у нас в ручную
tiptop
К примеру, для котлов ДЕ завод-изготовитель допускал появление избыточного давления газов в топке в течение 10 секунд:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла