Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Управление дымососом котла через ПЧ
Putbull
сообщение 17.8.2016, 16:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.9.2015
Пользователь №: 278537



Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеем преобразователь частоты LSV S100 (Южная Корея), мощность двигателя 15 кВт, ток 30А, синхронная частота вращения 1500 об/мин, тормозной резистор 1500Вт 60Ом.
Сигнал на токовый вход ПЧ 4-20мА преобразуется и подается от измерителя давления ПРОМА-ИДМ, необходимое разряжение минус 30Па. Для управления логикой пуска/работы/остановки используется ПЛК.
Система разбита на автоматическое (с использованием ПЧ) и ручное регулирование (с использованием прямого пуска двигателя дымососа через ПМ и дальнейшим регулированием заслонками вентилятора ДН-9)
Алгоритм работы автоматического регулирования следующий:
Пуск системы: ПЛК "видит" положение заслонок вентилятора.
Происходит их полное закрытие, пуск двигателя через ПЧ и разгон (3,5 сек) до фиксированной частоты (20Гц). После этого заслонки полностью открываются и идет продувка котла
За 2 мин до запуска вентилятора горелки ПЧ переходит в режим ПИД-регулирования и "ловит" -30Па. Через 2 мин. происходит запуск вентилятора горелки, полное открытие заслонок вентилятора горелки, продувка в течение 1 мин, закрытие заслонок вентилятора горелки. Система регулирования успевает отреагировать на описанные маневры и держит -30Па.
Через ПРОМА-ИДМ завязана схема безопасности котла - когда разряжение ниже -10Па и выше -50Па происходит отключение горелки.
В момент розжига горелки (после продувки и закрытия заслонок вентилятора горелки) начинается самое интересное - происходит резкий скачок давления в топке (до +2-5Па), следовательно, должна отработать схема безопасности котла через ПРОМА-ИДМ. Проектировщики ручной системы регулирования разряжения предусмотрели данный казус - установили 2-х позиционный переключатель, чтобы на момент розжига горелки вывести схему безопасности котла из работы. После розжига и стабилизации разряжения происходит обратное включение в схему безопасности котла и дальше все прекрасно.
При автоматическом регулировании разряжения мы тоже можем воспользоваться схемой вывода схемы безопасности с работы - но как то это не презентабельно и "мучат угрызения совести".
Каким образом возможно решить проблему скачка давления в момент розжига горелки при использовании ПЧ?
Прикрепляю фото настройки параметров регулятора. Буду рад любой помощи и конструктивной критике по делу - это наш первый самостоятельный опыт в таком деле.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20160817_095621.jpg ( 3,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG_20160816_130241.jpg ( 6,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_20160817_094242.jpg ( 7,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20160817_094625.jpg ( 4,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20160817_094729.jpg ( 3,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
mr_Frodo64
сообщение 17.8.2016, 18:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Если я правильно воспринял написанное, то получается, что производительность вентилятора продувки горелки намного превосходит дымосос. Соответственно из-за этого имеем резкое повышение давления. Либо Ваш датчик разрежения расположен прямо на пути воздушного потока от горелки и это есть не превышение необходимоно разрежения в дымососе, а локальное, точечные воздействиепотока воздуха на точку забора датчика разрежения. И если это так, то надо менять место врезки для датчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 17.8.2016, 18:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Скорее всего, это хлопок при розжиге. Обычно решается блокировкой цепи безопасности посредством реле времени, или TON в ПЛК. Механический ключ здесь недопустим, ведь его можно забыть вернуть обратно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putbull
сообщение 17.8.2016, 18:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.9.2015
Пользователь №: 278537



Цитата(mr_Frodo64 @ 17.8.2016, 18:00) *
Если я правильно воспринял написанное, то получается, что производительность вентилятора продувки горелки намного превосходит дымосос. Соответственно из-за этого имеем резкое повышение давления. Либо Ваш датчик разрежения расположен прямо на пути воздушного потока от горелки и это есть не превышение необходимоно разрежения в дымососе, а локальное, точечные воздействиепотока воздуха на точку забора датчика разрежения. И если это так, то надо менять место врезки для датчика.

Место расположения датчика разряжения проверим и уточним.
Уточню еще раз алгоритм запуска горелки: сначала включается вентилятор горелки (частота постоянная - 50Гц), заслонки горелки открываются, в течение 1 минуты происходит продувка котла, затем заслонки горелки закрываются. Весь этот цикл ПИ-регулятор ПЧ дымососа успевает отловить и держать необходимое разряжение -30Па. Проблема возникает в другой точке - после закрытия заслонок горелки после продувки происходит запал пламени (розжиг), ДАВЛЕНИЕ в топке подскакивает до +2-5Па, именно в ЭТОТ момент ПИД-регулятор не успевает отловить, из-за чего может сработать схема безопасности котла. Может быть если бы дело было в месте установки датчика разряжения, то ПИ-регулятор не успевал бы отреагировать на процессы, предшествующие розжигу факела

Цитата(Kotlovoy @ 17.8.2016, 18:04) *
Скорее всего, это хлопок при розжиге. Обычно решается блокировкой цепи безопасности посредством реле времени, или TON в ПЛК. Механический ключ здесь недопустим, ведь его можно забыть вернуть обратно.

Т.е таймер задержки на включение цепи безопасности? К механическому ключу все уже давно приучены - операторы котлов с 20-летним стажем. Но с позиции автоматизации - спасибо за совет, весьма просто и со вкусом. В процессе общения с настройщиками одной из организаций фигурировали таймеры с задержкой по времени, только я не совсем улавливал их сути

Прошу участников обсуждения прокомментировать ВОЗМОЖНЫЕ варианты настройки ПИ-регулятора на фото
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.8.2016, 18:37
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Putbull @ 17.8.2016, 18:22) *
таймер задержки на включение цепи безопасности?

Это делается уже десятки лет - наверное, с самого появления автоматики безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 17.8.2016, 19:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(tiptop @ 17.8.2016, 18:37) *
Это делается уже десятки лет - наверное, с самого появления автоматики безопасности.

Добавлю, что я ещ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putbull
сообщение 17.8.2016, 19:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.9.2015
Пользователь №: 278537



Цитата(tiptop @ 17.8.2016, 18:37) *
Это делается уже десятки лет - наверное, с самого появления автоматики безопасности.

видимо только у нас в ручную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.8.2016, 23:12
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



К примеру, для котлов ДЕ завод-изготовитель допускал появление избыточного давления газов в топке в течение 10 секунд:

Прикрепленный файл  kotly_DE_00.0303.002_IE.JPG ( 38,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 10:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных