> Автоматизация нагрева раствора в емкости
aforest
сообщение 18.8.2016, 23:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Добрый день, уважаемые специалисты!
Вот такой вопрос. Есть емкость, скажем, 1 м3, с мешалкой, в которую периодически будет заливаться раствор (пусть с температурой 60*С), доводиться до 90*С и затем выстаиваться при этой же температуре. Причем важно точно удержать эти 90*С, точность +-0,5*С (а то раствор может закристаллизоваться или что-то в этом духе). Нагрев будет осуществляться паром через паровую рубашку.
Подачу пара on/off заказчик не хочет рассматривать, хочет, чтобы установили регулирующий клапан на линии пара и его к ПИД-контроллеру присоединили, дескать, так точнее будет поддерживаться температура, не будет гистерезиса, характерного для двухпозиционного регулирования.
Я со случаями, когда нужно уж очень точно поддерживать температуру в т.н. batch-процессе, дело не имел, но даже пофантазировав, есть у меня сомнения, насколько четче будет работать в данном случае система плавного регулирования относительно On/Off. Есть ли смысл городить такой огород? Подскажите, пожалуйста, что придумало прогрессивное человечество для точного поддержания температуры в таких емкостных процессах нагрева?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aforest   Автоматизация нагрева раствора в емкости   18.8.2016, 23:38
- - Alexander_I   При таких процессах самое умное, что придумало чел...   19.8.2016, 8:15
- - Ludvig   Точность +-0,5*С малодостижима по метрологическим ...   19.8.2016, 10:26
- - polyakov.mo   Если в ТЗ у Вас прописана точность +-0.5 оС, нужен...   19.8.2016, 10:57
- - Andrew_2610   Вам нужно делать комбинированную систему: ПИД-регу...   19.8.2016, 11:09
- - Alexander_I   Тут уж, конечно, я полагаюсь на то, что термопара ...   19.8.2016, 11:12
- - berrter   При варке крахмального клея используется такой спо...   19.8.2016, 11:14
- - aforest   Ludvig, а можно поподробнее, почему ПД, а не ПИД?   19.8.2016, 11:51
- - Ludvig   aforest, честно, это из опыта подобных вещей. Инте...   19.8.2016, 12:08
|- - Andrew_2610   Цитата(Ludvig @ 19.8.2016, 12:08) aforest...   19.8.2016, 13:37
|- - Ludvig   Цитата(Andrew_2610 @ 19.8.2016, 13:37) во...   19.8.2016, 14:25
|- - Andrew_2610   Цитата(Ludvig @ 19.8.2016, 14:25) Этому у...   23.8.2016, 13:26
|- - Andy79   Цитата(Andrew_2610 @ 23.8.2016, 13:26) Пр...   23.8.2016, 14:42
||- - Andrew_2610   Цитата(Andy79 @ 23.8.2016, 14:42) У меня ...   23.8.2016, 14:51
|- - Ludvig   Цитата(Andrew_2610 @ 23.8.2016, 13:26) кр...   23.8.2016, 14:57
- - aforest   Собственно, мой вопрос и был связан с теми сомнени...   19.8.2016, 12:21
- - hdg   Если подходить к вопросу с точки зрения точности п...   19.8.2016, 12:27
- - polyakov.mo   Ещё можно пойти от обратного. Посчитать (снять с д...   19.8.2016, 12:33
- - PRG2016   Нагрев рубашки паром или есть возможность нагреват...   19.8.2016, 12:54
- - aforest   Паром. Вряд ли кто-то со стороны заказчика согласи...   19.8.2016, 13:09
- - Andy79   Если теплообменник в емкости болей менее соответст...   19.8.2016, 15:39
- - Олег_   Ух сколько теории... А у меня всё просто, ПИД от р...   23.8.2016, 19:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных