> Частотный преобразователь на поршневой двухступенчатый компрессор
sotmel
сообщение 9.9.2016, 13:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.9.2016
Пользователь №: 304673



Добрый день!
Прочитал кучу инфы, если честно запутался. Раньше был опыт установки частотников на насосы ГВС, кран-балки, но с комрессорами дело не имел.
У меня на шиномонтаже компрессора летят с интервалом раз в год, правда были все однофазные 220В, сейчас реализовал три фазы 380В, приобрел компрессор профессиональный ABAC B4900/200 CT4 и возникло желание снизить нагрузку на поршневую группу, получить экономию по электроэнергии, снизить уровень шума реализовав плавный пуск и работу на низких оборотах при незначительном расходе сжатого воздуха. Планирую реализовать работу по обратной связи с преобразователем давления установленном непосредственно на ресивере.
Требуемый диапазон поддержания давления в ресивере 8-10 бар, для обеспечения рабочего давления после влагоотделителя и регулятора давления в пневмосети 8 бар.

Есть частотник ATV212HU30N4 3кВт 380В, (двигатель на компрессоре 3кВт 380В 1450 об/мин)
датчик давления ПД100 171 ОВЕН
Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема
Диапазон рабочих температур измеряемой среды –40…+100 °С
Напряжение питания 12…36 В постоянного тока

Хотелось бы услышать мнение профессионалов о всех за и против, понять необходимый режим работы компрессора...
Экономическая сторона вопроса не интересует, т.к. благо покупать ничего не надо)
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sotmel   Частотный преобразователь на поршневой двухступенчатый компрессор   9.9.2016, 13:01
- - LordN   если у компрессора не оговорено применение с пч, т...   9.9.2016, 14:26
|- - sotmel   Цитата(LordN @ 9.9.2016, 16:26) если у ко...   9.9.2016, 14:34
- - LordN   на малых оборотах можете поймать масляное голодани...   9.9.2016, 15:01
|- - sotmel   Цитата(LordN @ 9.9.2016, 17:01) на малых ...   9.9.2016, 19:03
- - LordN   если не успевает остыть, это значит, что имеет мес...   9.9.2016, 19:39
- - sotmel   Цитата(LordN @ 9.9.2016, 21:39) если не у...   12.9.2016, 6:28
- - Сергей Валерьевич   Если сможете еще и независимую смазку обеспечить, ...   12.9.2016, 10:32
- - timmy   если компрессор слишком часто включается/выключает...   12.9.2016, 14:02
- - sotmel   В целом имеющийся компрессор перекрывает потребнос...   13.9.2016, 6:43
|- - timmy   Цитата(sotmel @ 13.9.2016, 7:43) В целом ...   14.9.2016, 12:44
- - sotmel   Цитата(timmy @ 14.9.2016, 14:44) Какую эк...   14.9.2016, 13:08
- - timmy   )) Вы же сами написали, что малые компрессоры лома...   14.9.2016, 19:42
- - sotmel   Тратить деньги на изыскания? для шиномонтажки? кот...   15.9.2016, 14:01
- - timmy   там денег-то... вы за 1 день эффективной работы ст...   15.9.2016, 17:39
|- - sotmel   Цитата(timmy @ 15.9.2016, 19:39) там дене...   17.9.2016, 8:01
- - LordN   для любого компрессора частота запусков имеет боль...   18.9.2016, 8:42
- - sotmel   Цитата(LordN @ 18.9.2016, 10:42) для любо...   20.9.2016, 12:33
|- - T-rex   Цитата(sotmel @ 20.9.2016, 12:33) ...прав...   20.9.2016, 19:40
|- - timmy   Цитата(sotmel @ 20.9.2016, 14:33) Больший...   22.9.2016, 0:36
- - LordN   да.   20.9.2016, 15:37
- - SmallBoy   Парни вы не пробовали читать то что пишите? Ну ес...   21.9.2016, 23:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных