AlexFly Расчет расхода пара по данным датчика дифференциального давления 22.9.2016, 23:13 shvet Вам нужны характеристики диафрагмы (лучше чертеж),... 23.9.2016, 6:25 tiptop Я раньше считал по ГОСТ 8.563. Вот исходные данные... 23.9.2016, 7:54 AlexFly Посмотрел на другом щите, там заложена такая форму... 27.9.2016, 21:01 Галиев На паропроводе установлена кольцевая камера с диаф... 27.9.2016, 21:09 AlexFly ХЗ. Завтра посмотрю. 27.9.2016, 22:18![]() Галиев Цитата(AlexFly @ 27.9.2016, 23:18) ХЗ. За... 28.9.2016, 13:02 AlexFly Установлена камера с диафрагмой. 9.10.2016, 23:19 Галиев Теперь находите расчет диафрагмы, сиречь - шайбы, ... 11.10.2016, 9:55 T-rex Самое смешное будет, если топикстартер и есть тот ... 11.10.2016, 17:14