zloi_alesha
сообщение 30.9.2016, 12:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



Добрый день.
Помогите разобраться с определением отверстия для приемного устройства наружного воздуха.
В соответствии с пунктом 7.3.3 СП60.13330.2012 "Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли".
А по пункту 7.3.1 "Приемные устройства наружного воздуха, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной или вытяжной вентиляции с естественным побуждением, следует размещать, учитывая требования 5.11 и 13.1".
Следовательно приточные отверстия используемые для вентиляции с естественным побуждением, будь то окна или клапаны, не должны располагаться на высоте более 2 метров от уровня земли и не попадают под определения приемного устройства наружного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zloi_alesha   Определение приемного устройства наружного воздуха   30.9.2016, 12:36
- - Wiz   ЦитатаСледовательно приточные отверстия используем...   30.9.2016, 13:05
- - Composter   Там все понятно вроде, читайте внимательнее выдели...   30.9.2016, 13:15
|- - Незнайка   Цитата(Composter @ 30.9.2016, 13:15) 7.3....   23.4.2020, 13:31
|- - ИОВ   А ничего, что п. 13.1 относится к работе вентиляци...   23.4.2020, 14:53
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 23.4.2020, 14:53) А ничего, ...   23.4.2020, 16:13
- - zloi_alesha   ЦитатаВсе в кучу смешали и сделали не верный вывод...   30.9.2016, 13:58
|- - ИОВ   Цитата(zloi_alesha @ 30.9.2016, 13:58) Сл...   30.9.2016, 16:42
- - Composter   в 7.3.1 идет четкое разделение на 1)Приемные устр...   30.9.2016, 15:27
- - SARATOV   В продолжении темы хочу задать вопрос. А могут ли ...   25.4.2017, 18:46
|- - ИОВ   Судя по формулировке СП 60 - нет! Цитата7.3.1 ...   28.4.2017, 7:19
- - all13   а как же клапан КИВ и аэреко, будь оно неладно?   28.4.2017, 20:05
- - ИОВ   Это и есть регулируемые проёмы для ест. притока - ...   28.4.2017, 20:40
- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 23.4.2020, 16:13) Но пр...   23.4.2020, 16:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных