> Совместная работа теплообменной группы и СО, плохая работа котельной с теплосетью
Владислав 47
сообщение 2.10.2016, 16:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.8.2016
Пользователь №: 303329



Уважаемые коллеги! Помогите разобраться.
В эксплуатации газовая котельная с двумя паровыми котлами ДКВР 2,5/13. В системе отопления были установлены кожухотрубный теплообменник с S=9,5 кв.м и консольные насосы с Q=100 куб м/час и H=50 м. В этом году проведено техническое перевооружение с установкой одного парового котла(пар нужен на технологические нужды предприятия) Энтророс Термотехник ТТ200 с параметрами мощность ном. 1,315 Мвт, давление пара 12 кГс/см с системой автоматического управления на базе котроллера DELTA.. Установлена теплообменная группа из 4-х теплообменников «Forsel» :по 2 шт на пар и конденсат(Q=17 куб м/час-одна пара). Установлены сетевые насосы NK 40-125/139 ( Grundfos , Q=35 куб м/час H=25 м. При подключении к системе отопления столкнулись с малым перепадом давления на коллекторах котельной(0,1-0,2 кгс/см) и плохой работой колец отопления(вернее отопления части зданий и отдельных приборов отопления). Система отопления двухтрубная на 10 зданий с максимальной этажностью 3(в основном два этажа).Нагрузка СО 0,85 гКал/час. 4 кольца отопления с длинами магистральных линий от 190 до 55 м:
1 кольцо-190 м-диаметр 133 мм
2. кольцо-135 м диаметр 89 мм
3. Кольцо 128 м диаметр 89 мм
4. Кольцо 55 м диаметр 89 мм
Система отопления никогда не регулировалась и не балансировалась (видимо позволяла теплообменно- насосная группа старого котла.
При работе СО по ПРЭМ идет расход теплоносителя около 18-19 куб м/час, хотя насос может прокачать 35 куб м/час. Пробовали включать параллельно 2 сетевых насоса, расход получили около 24 куб м/час. Пробовали включать отдельно каждое кольцо (Результаты в таблице) . Перепад появляется, при включении всей СО перепад 0,1-0,2 .

№ п/п Наименование кольца Длинна ,м Диаметр,мм Давление сети подачи по панели управления,кгс/см Давление обратки сети по панели управления,кгс/см Давление подачи по манометру на коллекторе,кгс/см Давление обратки по манометру на коллекторе,кгс/см Объем теплоносителя(по ПРЭМ) м3/час Температура теплоностеля на коллекторах пр/обр, град.
1 Кольцо 1 190 133 3,9 3,2 3,6 3,1 17,3 44/40
2 Кольцо 2 135 89 3,7 3,1 3,5 3,1 18 44/42
3 Кольцо 3 128 89 5,3 3,9 5,3 3,8 12,6 46/40
4 Кольцо 3 55 89 5,2 4 5,2 4 12,3 44/42

Компания-проектировщик (она же и строительно-монтажная организация)утверждает, что виновата система отопления . Что посоветуете сделать? При проведении балансировки есть опасение снизить скорость теплоносителя и заморозить объекты.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Владислав 47   Совместная работа теплообменной группы и СО   2.10.2016, 16:12
- - awlan   Цитата(Владислав 47 @ 2.10.2016, 21:12) В...   2.10.2016, 16:58
- - tiptop   Цитата(Владислав 47 @ 2.10.2016, 16:12) У...   2.10.2016, 19:49
- - tiptop   Цитата(Владислав 47 @ 2.10.2016, 16:12) П...   2.10.2016, 21:06
- - Галиев   0.85 х 1000 : 25 = 34 тонн в час. Ваши проектанты ...   2.10.2016, 21:16
- - Владислав 47   Уважаемые коллеги, попробую ответить на вопросы: 1...   2.10.2016, 22:40
|- - Галиев   Цитата(Владислав 47 @ 2.10.2016, 23:40) 4...   3.10.2016, 15:36
- - Владислав 47   Ситуация осталась непонятной. Пытались балансирова...   24.10.2016, 21:55
|- - инж323   Цитата(Владислав 47 @ 24.10.2016, 21:55) ...   25.10.2016, 8:51
- - Ludvig   А посчитать какой расход на каждое зание нужен, а ...   24.10.2016, 22:10
- - СИГ   Полностью согласен с предыдущим сообщением. Без ги...   25.10.2016, 13:01
- - Амиго   схемку котельной бы посмореть до и после реконстру...   25.10.2016, 13:43
- - Владислав 47   Насос проектировщики предложили NK 40-125/139. Хар...   10.11.2016, 9:10
|- - awlan   Цитата(Владислав 47 @ 10.11.2016, 14:10) ...   10.11.2016, 9:35
- - Altelega   ЦитатаПри работе СО по ПРЭМ идет расход теплоносит...   10.11.2016, 11:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 5:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных