> Возврат конденсата, открытая схема
gataul
сообщение 25.10.2016, 7:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 108578



Здравствуйте господа! С паром сталкиваюсь второй раз, а с открытой схемой первый раз. Так вот, делаем проект паровой котельной на хим.заводе. Пар используется для обогрева емкостей "в рубашке" от 30 до 100 кубов (отдаленность емкостей до 400м). Расход пара до 2,5 т/ч, давление 0,6 Мпа. Возврат конденсата 30-40%. Кондесатоотводчиков у них не предусмотрено, конденсат возвращается по общему кондесатовпроводу в вертикальную емкость, затем с нее стекает в горизонтальную открытую подземную емкость, расположенную возле котельной. Видимо вертикальная емкость служит у них для отделения пара от конденсата. Конденсатоотводчики ставить не хотят (дорого). Так вот они хотят чтобы мы использовали этот конденсат в своей котельной. Поэтому у меня зародились такие вопросы:
1. каким образом я могу подать этот конденсат в деаэратор? какими насосами?
2. следует ли предусмотреть контроль качества этого конденсата?
3. не завернет ли экспертиза мне такую систему? а что если не упоминать об этой системе вообще, просто указать в ТУ конденсат с такими то такими то параметрами?
спасибо за помощь заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gataul   Возврат конденсата   25.10.2016, 7:41
- - Ludvig   А не надо ничего. Прямо подавай конденсат в деаэра...   25.10.2016, 16:03
- - gilepp   Вижу проблему в том, что заказчик смешивает технич...   25.10.2016, 16:15
- - Галиев   Мне вот, что любопытно - производство уже работало...   25.10.2016, 19:24
- - gataul   Вроде как решили что возврата не будет. У них на д...   26.10.2016, 8:09
- - Галиев   Попробуйте пустить конденсат на подогрев воды сист...   26.10.2016, 9:26
|- - gataul   Цитата(Галиев @ 26.10.2016, 10:26) Попроб...   26.10.2016, 10:57
- - Галиев   Вы сперва определитесь, какого качества будет конд...   26.10.2016, 15:11
- - испытатель   0,25 м3/ч конденсата - это ни о чем! Но вода ...   26.10.2016, 15:33
- - Nemesis   Доброго вечера форумчанам. Есть следующий вопрос,...   10.9.2017, 21:34
- - Nemesis   Сам спросил, сам ответил СП "Тепловые сети...   11.9.2017, 16:41
- - svetlanaf84   Нужна ваша помощь. Первый раз сталкиваюсь с паром...   26.9.2017, 9:18
- - gilepp   Данных недостаточно. Необходимость применения насо...   26.9.2017, 16:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных