Narsilion01 После пуска отопления не продавливает 26.10.2016, 16:06 awlan Цитата(Narsilion01 @ 26.10.2016, 21:06) Н... 26.10.2016, 16:23 Narsilion01 На подающей должно быть 5кг\см2, на обратке 4... 26.10.2016, 16:44![]() awlan Цитата(Narsilion01 @ 26.10.2016, 21:44) Н... 26.10.2016, 17:29![]() ТТГВ Цитата(Narsilion01 @ 26.10.2016, 17:44) Н... 27.10.2016, 8:28 Altelega Если есть узел учета еще проще, соответствует ли р... 26.10.2016, 17:20 Narsilion01 Инициатива поставить диафрагму исходила от инспект... 27.10.2016, 12:25 Смит "0,8" - это до диафрагмы или после?
Цит... 27.10.2016, 12:35 Narsilion01 0.8 должно быть, но на деле, до диафрагмы показыва... 27.10.2016, 12:41![]() Смит Цитата(Narsilion01 @ 27.10.2016, 12:41) 0... 27.10.2016, 13:54 инж323 Так и разница при 4.8 и 4.7 при шкале манометра н... 27.10.2016, 13:12 СИГ Если есть узел учёта тепла - зачем копья ломать? У... 27.10.2016, 13:41