> Схема обвязки фэнкойла
Гость_fobuss_*
сообщение 12.1.2007, 21:01
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите разобраться как по правильно обвязать фэнкойл по воде, марка Royal Clima 12.5кВт 2-х трубник.
Фэнкойл принимается службой эксплуатации, есть регламент в котором сказано о необходимости установки балансировочного клапана (где его обычно ставят?), целесообразно ли использовать полипропиленовую трубу, так как для соединения с 3-х ходовым клапаном, спусниками и кранами потребуются переходы с пластика на железяку.

И если есть у кого схематичные планы и описания, буду рад с ними ознакомиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fobuss   Схема обвязки фэнкойла   12.1.2007, 21:01
- - LordN   полазьте по чиллерз.ру и зайдите на марк-офф.ру чу...   12.1.2007, 22:23
- - kroudion   Вообще давно пора по-взрослому обсудить резоны уст...   13.1.2007, 0:57
- - e.o.l.   Цитата(kroudion @ Jan 13 2007, 00:57 )И ещё. ...   13.1.2007, 9:07
- - LordN   Цитатаа можно поподробнее об этом?дык всё просто: ...   13.1.2007, 9:47
- - fobuss   Цитата(kroudion @ Jan 13 2007, 00:57 )Вообще ...   13.1.2007, 9:49
- - kroudion   2 fobuss Воздухоотводчик, слив и запорные на прямо...   13.1.2007, 10:19
- - kroudion   Цитата(e.o.l. @ Jan 13 2007, 09:07 )Цитата(kr...   13.1.2007, 12:29
- - fobuss   В регламенте при обвязке фэнкойла чётко написано: ...   13.1.2007, 20:31
- - kroudion   ЦитатаВ регламенте при обвязке фэнкойла чётко напи...   14.1.2007, 0:06
- - Guest   По поводу трехходового клапана. Представьте себе с...   14.1.2007, 0:14
- - narkom   По поводу трехходового клапана. Представьте себе с...   14.1.2007, 0:23
- - kroudion   Цитата(narkom @ Jan 14 2007, 00:23 )Представь...   14.1.2007, 8:58
- - LordN   Цитата(kroudion Отправлено: Jan 14 2007 @ 11...   14.1.2007, 13:41
- - narkom   В принципе, согласен с обеими участниками. Но,цита...   14.1.2007, 23:52
|- - fanvent@mail.ru   Цитата(narkom @ 14.1.2007, 23:52) В принц...   7.3.2015, 20:47
- - Guest   Цитата(kroudion @ Jan 13 2007, 12:29 )Чиллер ...   15.1.2007, 10:15
- - Vano   Цитата(narkom @ Jan 14 2007, 23:52 )В принцип...   23.1.2007, 20:49
- - kroudion   Для факчиллера с режимом теплового насоса 3-ходово...   24.1.2007, 0:49
- - AAANTOXA   Форумчане что скажете о гибкой подводке к фанкойлу...   24.1.2007, 13:01
- - kroudion   Цитата(AAANTOXA @ Jan 24 2007, 13:01 )что ска...   24.1.2007, 14:23
- - инж323   Цитата(AAANTOXA @ Jan 24 2007, 13:01 )Форумча...   24.1.2007, 14:29
- - AAANTOXA   Не не не от Вас такие ответы не принимаются (kro...   24.1.2007, 14:31
- - инж323   Цитата(kroudion @ Jan 14 2007, 00:06 )Крайне ...   24.1.2007, 14:36
- - LordN   ставьте металлопласт на подводку. мы так делали, п...   24.1.2007, 14:57
- - kroudion   Цитата(AAANTOXA @ Jan 24 2007, 14:31 )Не не н...   24.1.2007, 15:00
- - jjj   Цитата(LordN @ Jan 13 2007, 09:47 )Цитатаа мо...   24.1.2007, 16:17
- - LordN   ЦитатаКоэффициент перехода в тепло и определит дол...   24.1.2007, 16:58
- - Vano   Цитата(LordN @ Jan 24 2007, 16:58 )ЦитатаКоэф...   24.1.2007, 17:06
- - LEOR   Трехходовые клапана на фанкоилах используют при ор...   24.1.2007, 17:15
- - инж323   Цитата(Vano @ Jan 24 2007, 17:06 )Цитата(Lord...   24.1.2007, 17:22
- - LEOR   Я же сказал ,в частности..., хотя но моему подобна...   24.1.2007, 17:35
- - jjj   Цитата(LordN @ Jan 24 2007, 16:58 )ЦитатаКоэф...   24.1.2007, 17:44
- - LordN   ЦитатаНу разве что за исключением той ее части кот...   24.1.2007, 17:52
- - Vano   Цитата(LordN @ Jan 24 2007, 17:52 )ЦитатаНу р...   24.1.2007, 18:03
- - jjj   Вопрос то стоял о доли энергии подведенной к насос...   24.1.2007, 18:06
- - Vano   Цитата(jjj @ Jan 24 2007, 18:06 )Вопрос то ст...   24.1.2007, 18:23
- - jjj   Как то мы плавно уклонились от темы и перешли в об...   24.1.2007, 18:33
- - Vano   Цитата(jjj @ Jan 24 2007, 18:33 )Как то мы пл...   24.1.2007, 18:42
- - jjj   Vano! Да я сам сторонник установки балансиров ...   25.1.2007, 10:39
- - AAANTOXA   Вопрос: субподрядчики сделали обвязку фанкойлов (з...   25.1.2007, 11:03
- - Vano   Цитата(AAANTOXA @ Jan 25 2007, 11:03 )Вопрос:...   25.1.2007, 11:12
- - AAANTOXA   Вот мне и интересно может кто из опыта примерно мо...   25.1.2007, 11:20
- - Vano   Цитата(AAANTOXA @ Jan 25 2007, 11:20 )Вот мне...   25.1.2007, 11:36
- - LEOR   ЦитатаА зачем тебе Белимо, я писал выше у Овентроп...   25.1.2007, 16:49
- - v-david   ...имеЛ ввиду 8 лет назад   7.3.2015, 22:26
- - morozko2977   Ребята, подскажите, правильно ли расставлены клапа...   30.8.2016, 9:43
- - Evgeniy_K   Всем привет все фанкойлы, допустим производитель Д...   16.1.2017, 9:28
- - airwave   Потери не в трубочках... Потери в трехходовом, у н...   16.1.2017, 11:04
- - narkom   Т.е. при расходе 2219л/ч падение на трехходовом по...   16.1.2017, 13:01
- - Evgeniy_K   Цитата(airwave @ 16.1.2017, 12:04) Потери...   16.1.2017, 16:30
- - v-david   Цитата(airwave @ 16.1.2017, 11:04) Но про...   16.1.2017, 16:33
- - Evgeniy_K   Цитата(v-david @ 16.1.2017, 17:33) 1...   16.1.2017, 17:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 2:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных