Есть жилой массив, в котором порядка 37 домов. Система отопления закрытая независимая. В одно доме проблема - обратка наружного контура низкая, внутренний контур толком не прогревается. К примеру: наружный контур подача Р=6.2, Т=70, обратка Р=5.8, Т=38; внутренний контур подача Т=46, обратка Т=40. При отключении внутреннего контура температура на обратке наружного поднимается. Подскажите советом. Количество пластин на ТО добавляли-не повлияло.
Хотя с таким же перепадом давления в остальных домах проблем нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- temirkhan-asi   Низкая температура обратки после теплообменника   4.11.2016, 13:41
- - Смит   Цитата(temirkhan-asi @ 4.11.2016, 13...   4.11.2016, 15:12
- - HeatServ   Цитата(temirkhan-asi @ 4.11.2016, 13...   4.11.2016, 15:19
|- - temirkhan-asi   Цитата(HeatServ @ 4.11.2016, 18:19) Расхо...   7.11.2016, 7:11
- - испытатель   Если теплосъем хороший, то не в какашках дело. Тем...   4.11.2016, 16:03
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 4.11.2016, 16:03) Есл...   4.11.2016, 16:07
- - Altelega   ЦитатаХотя с таким же перепадом давления в остальн...   4.11.2016, 17:15
|- - temirkhan-asi   Цитата(Altelega @ 4.11.2016, 20:15) и все...   7.11.2016, 12:32
- - den.mgn   Пока расходы не промеряете, не поймете. Всё осталь...   4.11.2016, 18:40
- - испытатель   Прижать вторичный контур - не бином Ньютона вывест...   4.11.2016, 21:12
|- - temirkhan-asi   Цитата(испытатель @ 5.11.2016, 0:12) Приж...   7.11.2016, 9:20
- - vvv82   Вызывает вопрос соответствия нагрузки здания и мощ...   7.11.2016, 11:22
- - LAARS HH4500   Перепад на сетевой воде всего 0,4, скорость теплон...   7.11.2016, 11:56
|- - temirkhan-asi   Цитата(LAARS HH4500 @ 7.11.2016, 14:56) П...   7.11.2016, 12:26
- - ssn   это как это... нет никаких клапанов... сфоткайте с...   7.11.2016, 12:31
|- - temirkhan-asi   Цитата(ssn @ 7.11.2016, 15:31) это как эт...   7.11.2016, 13:14
- - ssn   картина маслом.... как я понимаю, когда то было за...   7.11.2016, 13:27
- - Altelega   ЦитатаДа, рядом стоящие дома одинаковые по нагрузк...   7.11.2016, 14:13
- - Altelega   ..бывает, что промерз дом (поздно отопления дали) ...   7.11.2016, 14:33
- - испытатель   Судя по фото - у вас включены оба насоса (открыты ...   7.11.2016, 15:31
|- - temirkhan-asi   Цитата(испытатель @ 7.11.2016, 18:31) Суд...   8.11.2016, 6:44
- - ssn   а схема обвязки ТО без использования регулирующей ...   7.11.2016, 16:55
- - инж323   судя по фото можно сказать только, что Ти нет, пер...   7.11.2016, 17:01
- - Altelega   Цитатаа схема обвязки ТО без использования регулир...   7.11.2016, 22:01
- - ssn   т.е. как бы нагрузку регулировать не надо? странно...   7.11.2016, 22:42
- - Altelega   оба вместе пробовали, то есть вариант с неисправны...   8.11.2016, 8:59
|- - temirkhan-asi   Цитата(Altelega @ 8.11.2016, 11:59) оба в...   8.11.2016, 13:46
- - испытатель   Цитата(temirkhan-asi @ 8.11.2016, 4...   8.11.2016, 10:09
- - ssn   как все же мне видится, реально возможные проблемы...   8.11.2016, 12:42
- - Altelega   Цитатастояки металлические, радиаторы чугун ну это...   8.11.2016, 14:38
- - испытатель   Рабочая точка двух параллельно работающих насосов ...   8.11.2016, 17:13
- - инж323   а работа двух ТО на одну СО какая в данном случае?...   8.11.2016, 17:24
- - испытатель   В любом теплообменнике проток по каналам не одинак...   8.11.2016, 17:34
|- - инж323   Цитата(испытатель @ 8.11.2016, 17:34) ь. ...   8.11.2016, 17:39
- - испытатель   Нет в СП 41-101-95 градации присоединений по мощно...   8.11.2016, 20:06
- - инж323   а ж\д уже стали "зданий и сооружений, н...   8.11.2016, 20:11
- - испытатель   Я так понял - в Москве не стали и можно делать пер...   9.11.2016, 7:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 20:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных