temirkhan-asi
Есть жилой массив, в котором порядка 37 домов. Система отопления закрытая независимая. В одно доме проблема - обратка наружного контура низкая, внутренний контур толком не прогревается. К примеру: наружный контур подача Р=6.2, Т=70, обратка Р=5.8, Т=38; внутренний контур подача Т=46, обратка Т=40. При отключении внутреннего контура температура на обратке наружного поднимается. Подскажите советом. Количество пластин на ТО добавляли-не повлияло.
Хотя с таким же перепадом давления в остальных домах проблем нету.
Смит
Цитата(temirkhan-asi @ 4.11.2016, 13:41) *
наружный контур подача Р=6.2, Т=70, обратка Р=5.8, Т=38; внутренний контур подача Т=46, обратка Т=40. При отключении внутреннего контура температура на обратке наружного поднимается. Подскажите советом. Количество пластин на ТО добавляли-не повлияло.

Странно то, что температура обратной воды наружного контура ниже, чем температура обратной воды внутреннего контура. Это показания биметаллических термометров?
В целом похоже на возросшую нагрузку.
HeatServ
Цитата(temirkhan-asi @ 4.11.2016, 13:41) *
Есть жилой массив, в котором порядка 37 домов. Система отопления закрытая независимая. В одно доме проблема - обратка наружного контура низкая, внутренний контур толком не прогревается. К примеру: наружный контур подача Р=6.2, Т=70, обратка Р=5.8, Т=38; внутренний контур подача Т=46, обратка Т=40. При отключении внутреннего контура температура на обратке наружного поднимается. Подскажите советом. Количество пластин на ТО добавляли-не повлияло.
Хотя с таким же перепадом давления в остальных домах проблем нету.
Расход в первичном контуре в пять раз ниже вторичного... Засран ТО, однозначно, или какая другая проблема, шар недооткрылся или ещё чего подобное. Короче, по первичному контуру смотрите всё до последней булавки.
испытатель
Если теплосъем хороший, то не в какашках дело. Температура, конечно не 38 а больше 40 будет. Но... Нужно уменьшить расход по контуру нагрева.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 4.11.2016, 16:03) *
Если теплосъем хороший, то не в какашках дело. Температура, конечно не 38 а больше 40 будет. Но... Нужно уменьшить расход по контуру нагрева.
Не, что-то в первичном контуре не так, явно.
Altelega
Цитата
Хотя с таким же перепадом давления в остальных домах проблем нету
и все дома одинаковые по нагрузке? возможно перепада 6,2/5,8 мало для расчетного расхода в наружном контуре..
den.mgn
Пока расходы не промеряете, не поймете. Всё остальное, гадание на кофейной гущи …
испытатель
Прижать вторичный контур - не бином Ньютона вывести
temirkhan-asi
Цитата(HeatServ @ 4.11.2016, 18:19) *
Расход в первичном контуре в пять раз ниже вторичного... Засран ТО, однозначно, или какая другая проблема, шар недооткрылся или ещё чего подобное. Короче, по первичному контуру смотрите всё до последней булавки.

теплообменник вскрывали и мыли-без изменений
temirkhan-asi
Цитата(испытатель @ 5.11.2016, 0:12) *
Прижать вторичный контур - не бином Ньютона вывести

Поясните пожалуйста.
vvv82
Вызывает вопрос соответствия нагрузки здания и мощности теплообменника. Ну и судя по большой разности температур греющего теплоносителя, расход на теплообменнике маловат (возможно этот дом обделен теплоносителем)
LAARS HH4500
Перепад на сетевой воде всего 0,4, скорость теплоносителя маленькая. Есть ли регулировочные клапана на сетевом контуре? Если да, то открыть их. Если нет - поднимите температурный график внутреннего контура. Если внутренний контур Т подачи 55, обратка будет 48... Обратка сети меньше тоже не будет.
temirkhan-asi
Цитата(LAARS HH4500 @ 7.11.2016, 14:56) *
Перепад на сетевой воде всего 0,4, скорость теплоносителя маленькая. Есть ли регулировочные клапана на сетевом контуре? Если да, то открыть их. Если нет - поднимите температурный график внутреннего контура. Если внутренний контур Т подачи 55, обратка будет 48... Обратка сети меньше тоже не будет.

Клапанов никаких нету. Температура внутреннего контура поднимается максимум до 48 градусов, при подаче наружного контура 80 градусов. На остальных домах такой же перепад и никаких проблем.
ssn
это как это... нет никаких клапанов...
сфоткайте ситуацию, а лучше схему ИТП.

я как раз хотел предположить вариант - отошёл (если накладной) или стал не исправен (если погружной) датчик температуры во вторичном контуре.
т.е. надо посмотреть на контроллере, какие параметры видит система автоматики. так же можно посмотреть на положение регулирующего клапана (надеюсь он все же есть, как без него то), если он полностью (ну или почти) закрыт - значит моё предположение примерно верно.
temirkhan-asi
Цитата(Altelega @ 4.11.2016, 20:15) *
и все дома одинаковые по нагрузке? возможно перепада 6,2/5,8 мало для расчетного расхода в наружном контуре..

Да, рядом стоящие дома одинаковые по нагрузке и параметры теплоносителя тоже одинаковые.
temirkhan-asi
Цитата(ssn @ 7.11.2016, 15:31) *
это как это... нет никаких клапанов...
сфоткайте ситуацию, а лучше схему ИТП.

я как раз хотел предположить вариант - отошёл (если накладной) или стал не исправен (если погружной) датчик температуры во вторичном контуре.
т.е. надо посмотреть на контроллере, какие параметры видит система автоматики. так же можно посмотреть на положение регулирующего клапана (надеюсь он все же есть, как без него то), если он полностью (ну или почти) закрыт - значит моё предположение примерно верно.

ssn
картина маслом....
как я понимаю, когда то было зависимое присоединение потребителей, и видимо график тепловой сети совпадал с графиком системы отопления. по этому, никаких устройств изменения графика.
потом, видимо была оптимизация чего и зачем то. сделали независимое присоединение, но решили, что нагрузку так же будет регулировать график источника. мягко говоря, странный ИТП.
тут надо проводить измерения и считать.
перепад на вводе 4 метра.. ну на самом деле в зависимости от того, на какое сопротивление подобран ТО ситуация может быть не особо хорошая. фильтры, грязевики промывали?

а реконструкцию ИТП делали по проекту? ну, когда то давно...

и это, просто интересно. а как потребители платят за тепло? по расчетным показателям? разве сейчас можно так жить?


Altelega
Цитата
Да, рядом стоящие дома одинаковые по нагрузке и параметры теплоносителя тоже одинаковые.
всеже по давлению не бывает так, чтобы все потребители были одинаковы, по трубе от первог до последнего дома перепад давления убывает... первым еще хватает тянуть тепло, последним уже с трудом.

Цитата
внутренний контур подача Т=46, обратка Т=40
этот теплосъем в 6 градусов больше или меньше чем должно по графику отопления? если больше - то по внешнему расхода мало и перепада 6,2/5,8, если же меньше - то по внутреннему расход насоса большой.
при условии если в этом доме улицу не греете, т.е. дом нормально утеплен, с окнами
Altelega
..бывает, что промерз дом (поздно отопления дали) или сырой, его прогреть нужно... при номинальной нагрузке наврдли прогреет.
это тоже самое что НЕнормально утеплен
испытатель
Судя по фото - у вас включены оба насоса (открыты затворы на обоих), а это схема 1 раб+1 рез. Что же это за дом такой (погружен во мрак, а народишко, каждый третий - враг - по Высоцкому). Насосы мощные - сколько квартир? Похоже я прав и вы вместо одного насоса, гоняете оба.
ssn
а схема обвязки ТО без использования регулирующей арматуры не смущает никого кроме меня? это какое то ноу хау?
инж323
судя по фото можно сказать только, что Ти нет, перемычка меж контурами первичным и вторичным сделана( пока закрыта). Но сделана! И окрас труб таков, что переделки пытались изобразить "давно уже тут так выполненными до нас".
рег клапана нет, УУТЭ нет и не было, а фильтры на вторичном после насосов, что б из СО грязь гнало в ТО и насосы, а потом уже фильтры все оставшееся в теплоносителе не пустили в систему.
А топикстартер отчего то даже график сети не пишет, считая, что тут экстрасенсы.да и по Со тоже.
переделки делали похоже по "заветам" ТСО, что б у них с обраткой было всё в порядке. И ведь сбылось же. ТСО прислало тплоноситель и к ним вопросов нет, а то, что мерзнет кто то, так ищите, чего к ТСО лезть.
Altelega
Цитата
а схема обвязки ТО без использования регулирующей арматуры не смущает никого кроме меня? это какое то ноу хау?
а что регулировать при Р=6,2/5,8.. отшайбировали навер
ssn
т.е. как бы нагрузку регулировать не надо?
странно это, странно...
temirkhan-asi
Цитата(испытатель @ 7.11.2016, 18:31) *
Судя по фото - у вас включены оба насоса (открыты затворы на обоих), а это схема 1 раб+1 рез. Что же это за дом такой (погружен во мрак, а народишко, каждый третий - враг - по Высоцкому). Насосы мощные - сколько квартир? Похоже я прав и вы вместо одного насоса, гоняете оба.

С насосами тоже экспериментировали и по одному включали-без изменений.

Цитата(temirkhan-asi @ 8.11.2016, 9:43) *
С насосами тоже экспериментировали и по одному включали-без изменений.

120 квартир
Altelega
оба вместе пробовали, то есть вариант с неисправным обратными клапаном у насосов отменяется..
запорная - где должно быть открыто - открыто, где должно быть закрыто (перемычки) - закрыто?
воздуха в системе нет??? как вариант, может вода стоит и 46-48С это просто слабо греет конвекцией с теплообменника..
манометр показывает около 7атм? не видать
чего в квартирах происходит или в подъезде с приборами? какой разводки система..

гадания начались rolleyes.gif вы наверное уже много что перепробовали и не рассказали

поджать расход внутренного пробовали? должно вырасти Т3.. но может не хватить расхода для нормальной циркуляции в доме
испытатель
Цитата(temirkhan-asi @ 8.11.2016, 4:44) *
С насосами тоже экспериментировали и по одному включали-без изменений.


120 квартир

120 квартир - это один насос.
Не может такого быть, чтобы не было изменений - это вопреки физике. Если расхода нга одном насосе достаточно, то температура поднимется.
ssn
как все же мне видится, реально возможные проблемы две
либо очень увеличился расход во вторичном контуре (очень мало вероятно)
либо очень уменьшился расход в первичном контуре. и это с очень большой долей вероятности правда.
фильтры, грязевик, возможно воздух изгибах магистрали, возможно арматура в месте присоединения к сетям. нужен нормальный контрольный манометр и замеры во всех точках значимых от входа до выхода. а может, банально, нет этого перепада на вводе, который предполагается.... тоже вероятно.
temirkhan-asi
Цитата(Altelega @ 8.11.2016, 11:59) *
оба вместе пробовали, то есть вариант с неисправным обратными клапаном у насосов отменяется..
запорная - где должно быть открыто - открыто, где должно быть закрыто (перемычки) - закрыто?
воздуха в системе нет??? как вариант, может вода стоит и 46-48С это просто слабо греет конвекцией с теплообменника..
манометр показывает около 7атм? не видать
чего в квартирах происходит или в подъезде с приборами? какой разводки система..

гадания начались rolleyes.gif вы наверное уже много что перепробовали и не рассказали

поджать расход внутренного пробовали? должно вырасти Т3.. но может не хватить расхода для нормальной циркуляции в доме

"где надо открыто-где надо закрыто"
система отопления двухтрубная с верхней разводкой. стояки металлические, радиаторы чугун
воздуха ни во внутренней не в наружной системе нет
Altelega
Цитата
стояки металлические, радиаторы чугун
ну это замечательно rolleyes.gif у нас также
по фото.. у вас два теплообменника подключено параллельно? может схема есть? правый прижат, левый открыт, правильно расмотрел?
ну раз если внутренний регулировать собрались, то лучше общим дисковым затвором если он есть, или двумя совместно на каждом т/о, если т/о равноценные, то оба диска в одинаковом положении. иначе получится один догревает, втором недогревает, и в сумме что-то не ожидаемое выходит. скорее открытый т/о победит, расход весь на него уйдет..
скорей всего они оба должны работать (открыты)
имхо!
испытатель
Рабочая точка двух параллельно работающих насосов wilo top-s 65/10 "выкатывает" за 50/куб.м./ч. Для 120 кв дома - это дикость. Чего тут фантазировать. А теплообменники, для проверки можно спокойно включить оба. Это, безоговорочно лучше, чем гонять такой расход. thumbdown.gif
инж323
а работа двух ТО на одну СО какая в данном случае? два по 50%, два по 70% или два по 100% мощности СО?
А раскидать могли как угодно, что б только потери в первичном контуре были поменьше, что и подтверждает габарит ТО( вполне при нормальном перепаде в первичке могли б выйти ТО и с меньшим номером на такой домик- читай по высоте- но перепада мало).
впрочем эти все предположения как гадания на кофейной гуще- автор как на допросе в гестапо молчит и героя строит, клещами инфы не вытащить хоть как то отвечающей на вопросы заданные разными людьми тут. Чуть в сторону вопрос- так ответ есть. как "картинку" выложить без купюр, так тишина. даже про перемычки первички с вторичкой молчит.
испытатель
В любом теплообменнике проток по каналам не одинаковый и для этого применяется различная конфигурация наклона гофр при отдалении от входного отверстия. Два включенных параллельно теплообменника, как минимумум потенциально увеличивают площадь теплоомена вдвое. Зачем они пыхтели, добавляя пластины на один теплообменник, да еще, наверняка, не соблюдая формулу набора - великая тайна разума есть. Теплообменники одинаковые и установлены по требованиям СП по резервированию.
инж323
Цитата(испытатель @ 8.11.2016, 17:34) *
ь. Теплообменники одинаковые и установлены по требованиям СП по резервированию.

Какая нагрузка у дома и с какой нагрузки идет по Сп резервирование? Вы что то знаете про этот дом?
испытатель
Нет в СП 41-101-95 градации присоединений по мощностям,
4.8 Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, — два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности.
А мощность отопления (горячей воды там не вижу) указанного 120 кв. ж.д. - не более 500 кВт максимальной присоединенной нагрузки отопления. Сейчас - не более 300-330 кВт. ...ну я так думаю из опыта. dry.gif
инж323
а ж\д уже стали "зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты"?
испытатель
Я так понял - в Москве не стали и можно делать перерывы среди зимы. У нас в глубинке ни одна экспертиза не пропустит жд с одним теплообменником.