Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Низкая температура обратки после теплообменника
temirkhan-asi
сообщение 4.11.2016, 13:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2016
Пользователь №: 295286



Есть жилой массив, в котором порядка 37 домов. Система отопления закрытая независимая. В одно доме проблема - обратка наружного контура низкая, внутренний контур толком не прогревается. К примеру: наружный контур подача Р=6.2, Т=70, обратка Р=5.8, Т=38; внутренний контур подача Т=46, обратка Т=40. При отключении внутреннего контура температура на обратке наружного поднимается. Подскажите советом. Количество пластин на ТО добавляли-не повлияло.
Хотя с таким же перепадом давления в остальных домах проблем нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 4.11.2016, 15:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(temirkhan-asi @ 4.11.2016, 13:41) *
наружный контур подача Р=6.2, Т=70, обратка Р=5.8, Т=38; внутренний контур подача Т=46, обратка Т=40. При отключении внутреннего контура температура на обратке наружного поднимается. Подскажите советом. Количество пластин на ТО добавляли-не повлияло.

Странно то, что температура обратной воды наружного контура ниже, чем температура обратной воды внутреннего контура. Это показания биметаллических термометров?
В целом похоже на возросшую нагрузку.

Сообщение отредактировал Смит - 4.11.2016, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.11.2016, 15:19
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(temirkhan-asi @ 4.11.2016, 13:41) *
Есть жилой массив, в котором порядка 37 домов. Система отопления закрытая независимая. В одно доме проблема - обратка наружного контура низкая, внутренний контур толком не прогревается. К примеру: наружный контур подача Р=6.2, Т=70, обратка Р=5.8, Т=38; внутренний контур подача Т=46, обратка Т=40. При отключении внутреннего контура температура на обратке наружного поднимается. Подскажите советом. Количество пластин на ТО добавляли-не повлияло.
Хотя с таким же перепадом давления в остальных домах проблем нету.
Расход в первичном контуре в пять раз ниже вторичного... Засран ТО, однозначно, или какая другая проблема, шар недооткрылся или ещё чего подобное. Короче, по первичному контуру смотрите всё до последней булавки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.11.2016, 16:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если теплосъем хороший, то не в какашках дело. Температура, конечно не 38 а больше 40 будет. Но... Нужно уменьшить расход по контуру нагрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.11.2016, 16:07
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 4.11.2016, 16:03) *
Если теплосъем хороший, то не в какашках дело. Температура, конечно не 38 а больше 40 будет. Но... Нужно уменьшить расход по контуру нагрева.
Не, что-то в первичном контуре не так, явно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.11.2016, 17:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Хотя с таким же перепадом давления в остальных домах проблем нету
и все дома одинаковые по нагрузке? возможно перепада 6,2/5,8 мало для расчетного расхода в наружном контуре..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 4.11.2016, 18:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Пока расходы не промеряете, не поймете. Всё остальное, гадание на кофейной гущи …
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.11.2016, 21:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Прижать вторичный контур - не бином Ньютона вывести
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temirkhan-asi
сообщение 7.11.2016, 7:11
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2016
Пользователь №: 295286



Цитата(HeatServ @ 4.11.2016, 18:19) *
Расход в первичном контуре в пять раз ниже вторичного... Засран ТО, однозначно, или какая другая проблема, шар недооткрылся или ещё чего подобное. Короче, по первичному контуру смотрите всё до последней булавки.

теплообменник вскрывали и мыли-без изменений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temirkhan-asi
сообщение 7.11.2016, 9:20
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2016
Пользователь №: 295286



Цитата(испытатель @ 5.11.2016, 0:12) *
Прижать вторичный контур - не бином Ньютона вывести

Поясните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvv82
сообщение 7.11.2016, 11:22
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.8.2016
Пользователь №: 303781



Вызывает вопрос соответствия нагрузки здания и мощности теплообменника. Ну и судя по большой разности температур греющего теплоносителя, расход на теплообменнике маловат (возможно этот дом обделен теплоносителем)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LAARS HH4500
сообщение 7.11.2016, 11:56
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.1.2014
Из: москва
Пользователь №: 220680



Перепад на сетевой воде всего 0,4, скорость теплоносителя маленькая. Есть ли регулировочные клапана на сетевом контуре? Если да, то открыть их. Если нет - поднимите температурный график внутреннего контура. Если внутренний контур Т подачи 55, обратка будет 48... Обратка сети меньше тоже не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temirkhan-asi
сообщение 7.11.2016, 12:26
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2016
Пользователь №: 295286



Цитата(LAARS HH4500 @ 7.11.2016, 14:56) *
Перепад на сетевой воде всего 0,4, скорость теплоносителя маленькая. Есть ли регулировочные клапана на сетевом контуре? Если да, то открыть их. Если нет - поднимите температурный график внутреннего контура. Если внутренний контур Т подачи 55, обратка будет 48... Обратка сети меньше тоже не будет.

Клапанов никаких нету. Температура внутреннего контура поднимается максимум до 48 градусов, при подаче наружного контура 80 градусов. На остальных домах такой же перепад и никаких проблем.

Сообщение отредактировал temirkhan-asi - 7.11.2016, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 7.11.2016, 12:31
Сообщение #14


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



это как это... нет никаких клапанов...
сфоткайте ситуацию, а лучше схему ИТП.

я как раз хотел предположить вариант - отошёл (если накладной) или стал не исправен (если погружной) датчик температуры во вторичном контуре.
т.е. надо посмотреть на контроллере, какие параметры видит система автоматики. так же можно посмотреть на положение регулирующего клапана (надеюсь он все же есть, как без него то), если он полностью (ну или почти) закрыт - значит моё предположение примерно верно.

Сообщение отредактировал ssn - 7.11.2016, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temirkhan-asi
сообщение 7.11.2016, 12:32
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2016
Пользователь №: 295286



Цитата(Altelega @ 4.11.2016, 20:15) *
и все дома одинаковые по нагрузке? возможно перепада 6,2/5,8 мало для расчетного расхода в наружном контуре..

Да, рядом стоящие дома одинаковые по нагрузке и параметры теплоносителя тоже одинаковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temirkhan-asi
сообщение 7.11.2016, 13:14
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2016
Пользователь №: 295286



Цитата(ssn @ 7.11.2016, 15:31) *
это как это... нет никаких клапанов...
сфоткайте ситуацию, а лучше схему ИТП.

я как раз хотел предположить вариант - отошёл (если накладной) или стал не исправен (если погружной) датчик температуры во вторичном контуре.
т.е. надо посмотреть на контроллере, какие параметры видит система автоматики. так же можно посмотреть на положение регулирующего клапана (надеюсь он все же есть, как без него то), если он полностью (ну или почти) закрыт - значит моё предположение примерно верно.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20161107_155253.jpg ( 3,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  20161107_155302.jpg ( 4,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  20161107_155338.jpg ( 2,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  20161107_155433.jpg ( 4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  20161107_155610.jpg ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 7.11.2016, 13:27
Сообщение #17


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



картина маслом....
как я понимаю, когда то было зависимое присоединение потребителей, и видимо график тепловой сети совпадал с графиком системы отопления. по этому, никаких устройств изменения графика.
потом, видимо была оптимизация чего и зачем то. сделали независимое присоединение, но решили, что нагрузку так же будет регулировать график источника. мягко говоря, странный ИТП.
тут надо проводить измерения и считать.
перепад на вводе 4 метра.. ну на самом деле в зависимости от того, на какое сопротивление подобран ТО ситуация может быть не особо хорошая. фильтры, грязевики промывали?

а реконструкцию ИТП делали по проекту? ну, когда то давно...

и это, просто интересно. а как потребители платят за тепло? по расчетным показателям? разве сейчас можно так жить?




Сообщение отредактировал ssn - 7.11.2016, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 7.11.2016, 14:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Да, рядом стоящие дома одинаковые по нагрузке и параметры теплоносителя тоже одинаковые.
всеже по давлению не бывает так, чтобы все потребители были одинаковы, по трубе от первог до последнего дома перепад давления убывает... первым еще хватает тянуть тепло, последним уже с трудом.

Цитата
внутренний контур подача Т=46, обратка Т=40
этот теплосъем в 6 градусов больше или меньше чем должно по графику отопления? если больше - то по внешнему расхода мало и перепада 6,2/5,8, если же меньше - то по внутреннему расход насоса большой.
при условии если в этом доме улицу не греете, т.е. дом нормально утеплен, с окнами

Сообщение отредактировал Altelega - 7.11.2016, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 7.11.2016, 14:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



..бывает, что промерз дом (поздно отопления дали) или сырой, его прогреть нужно... при номинальной нагрузке наврдли прогреет.
это тоже самое что НЕнормально утеплен

Сообщение отредактировал Altelega - 7.11.2016, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.11.2016, 15:31
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Судя по фото - у вас включены оба насоса (открыты затворы на обоих), а это схема 1 раб+1 рез. Что же это за дом такой (погружен во мрак, а народишко, каждый третий - враг - по Высоцкому). Насосы мощные - сколько квартир? Похоже я прав и вы вместо одного насоса, гоняете оба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 7.11.2016, 16:55
Сообщение #21


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а схема обвязки ТО без использования регулирующей арматуры не смущает никого кроме меня? это какое то ноу хау?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.11.2016, 17:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



судя по фото можно сказать только, что Ти нет, перемычка меж контурами первичным и вторичным сделана( пока закрыта). Но сделана! И окрас труб таков, что переделки пытались изобразить "давно уже тут так выполненными до нас".
рег клапана нет, УУТЭ нет и не было, а фильтры на вторичном после насосов, что б из СО грязь гнало в ТО и насосы, а потом уже фильтры все оставшееся в теплоносителе не пустили в систему.
А топикстартер отчего то даже график сети не пишет, считая, что тут экстрасенсы.да и по Со тоже.
переделки делали похоже по "заветам" ТСО, что б у них с обраткой было всё в порядке. И ведь сбылось же. ТСО прислало тплоноситель и к ним вопросов нет, а то, что мерзнет кто то, так ищите, чего к ТСО лезть.

Сообщение отредактировал инж323 - 7.11.2016, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 7.11.2016, 22:01
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
а схема обвязки ТО без использования регулирующей арматуры не смущает никого кроме меня? это какое то ноу хау?
а что регулировать при Р=6,2/5,8.. отшайбировали навер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 7.11.2016, 22:42
Сообщение #24


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



т.е. как бы нагрузку регулировать не надо?
странно это, странно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temirkhan-asi
сообщение 8.11.2016, 6:44
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2016
Пользователь №: 295286



Цитата(испытатель @ 7.11.2016, 18:31) *
Судя по фото - у вас включены оба насоса (открыты затворы на обоих), а это схема 1 раб+1 рез. Что же это за дом такой (погружен во мрак, а народишко, каждый третий - враг - по Высоцкому). Насосы мощные - сколько квартир? Похоже я прав и вы вместо одного насоса, гоняете оба.

С насосами тоже экспериментировали и по одному включали-без изменений.

Цитата(temirkhan-asi @ 8.11.2016, 9:43) *
С насосами тоже экспериментировали и по одному включали-без изменений.

120 квартир
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 8.11.2016, 8:59
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



оба вместе пробовали, то есть вариант с неисправным обратными клапаном у насосов отменяется..
запорная - где должно быть открыто - открыто, где должно быть закрыто (перемычки) - закрыто?
воздуха в системе нет??? как вариант, может вода стоит и 46-48С это просто слабо греет конвекцией с теплообменника..
манометр показывает около 7атм? не видать
чего в квартирах происходит или в подъезде с приборами? какой разводки система..

гадания начались rolleyes.gif вы наверное уже много что перепробовали и не рассказали

поджать расход внутренного пробовали? должно вырасти Т3.. но может не хватить расхода для нормальной циркуляции в доме

Сообщение отредактировал Altelega - 8.11.2016, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.11.2016, 10:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(temirkhan-asi @ 8.11.2016, 4:44) *
С насосами тоже экспериментировали и по одному включали-без изменений.


120 квартир

120 квартир - это один насос.
Не может такого быть, чтобы не было изменений - это вопреки физике. Если расхода нга одном насосе достаточно, то температура поднимется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 8.11.2016, 12:42
Сообщение #28


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



как все же мне видится, реально возможные проблемы две
либо очень увеличился расход во вторичном контуре (очень мало вероятно)
либо очень уменьшился расход в первичном контуре. и это с очень большой долей вероятности правда.
фильтры, грязевик, возможно воздух изгибах магистрали, возможно арматура в месте присоединения к сетям. нужен нормальный контрольный манометр и замеры во всех точках значимых от входа до выхода. а может, банально, нет этого перепада на вводе, который предполагается.... тоже вероятно.

Сообщение отредактировал ssn - 8.11.2016, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temirkhan-asi
сообщение 8.11.2016, 13:46
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2016
Пользователь №: 295286



Цитата(Altelega @ 8.11.2016, 11:59) *
оба вместе пробовали, то есть вариант с неисправным обратными клапаном у насосов отменяется..
запорная - где должно быть открыто - открыто, где должно быть закрыто (перемычки) - закрыто?
воздуха в системе нет??? как вариант, может вода стоит и 46-48С это просто слабо греет конвекцией с теплообменника..
манометр показывает около 7атм? не видать
чего в квартирах происходит или в подъезде с приборами? какой разводки система..

гадания начались rolleyes.gif вы наверное уже много что перепробовали и не рассказали

поджать расход внутренного пробовали? должно вырасти Т3.. но может не хватить расхода для нормальной циркуляции в доме

"где надо открыто-где надо закрыто"
система отопления двухтрубная с верхней разводкой. стояки металлические, радиаторы чугун
воздуха ни во внутренней не в наружной системе нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 8.11.2016, 14:38
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
стояки металлические, радиаторы чугун
ну это замечательно rolleyes.gif у нас также
по фото.. у вас два теплообменника подключено параллельно? может схема есть? правый прижат, левый открыт, правильно расмотрел?
ну раз если внутренний регулировать собрались, то лучше общим дисковым затвором если он есть, или двумя совместно на каждом т/о, если т/о равноценные, то оба диска в одинаковом положении. иначе получится один догревает, втором недогревает, и в сумме что-то не ожидаемое выходит. скорее открытый т/о победит, расход весь на него уйдет..
скорей всего они оба должны работать (открыты)
имхо!

Сообщение отредактировал Altelega - 8.11.2016, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 7:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных