urmorebeautifulthanuthink Допустимое удлинение трубопровода 8.11.2016, 10:27 Ernestas Не существует. 8.11.2016, 10:47 Composter есть только тип а таких рекомендаций http://compen... 8.11.2016, 11:03 RemmarK Совершенно верно, есть только рекомендации предост... 8.11.2016, 12:10 РОШ Как правило, исходт из опыта проектировани. Если ж... 8.11.2016, 12:13 urmorebeautifulthanuthink В моём случае горизонтальная поэтажная разводка. Р... 9.11.2016, 5:15 Dimok911 Формула для расчёта удлинения такая: удлинение (мм... 9.11.2016, 10:13 urmorebeautifulthanuthink Согласен. Картинку можно нарисовать. Поставить неп... 14.11.2016, 4:29 Dimok911 На подводках к приборам небольшие диаметры Ду15 ил... 14.11.2016, 9:38