Bungalow Bill
сообщение 10.11.2016, 21:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802



Подскажите, пожалуйста, какие могут быть нюансы. У меня имеется на крыше ресторана приточно-вытяжная установка, с двухконтурным фреоновым воздухоохладителем, рядом стоит ККБ, тоже двухконтурный. По проекту на конденсатном трубопроводе стоят (начиная от воздухоохладителя): шаровый вентиль с клапаном Шредера, ТРВ, стекло смотровое, э/м клапан, фильтр и возле ККБ шаровый вентиль с клапаном Шредера. На фреоновом контуре, только 2 шаровых вентиля.
Нужно их завязать. Никогда их не обвязывал, да и медь не паял в принципе, боюсь споткнутся о подводные камни. Буду благодарен любой информации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bungalow Bill   Обвязка фреонового возздухоохладителя   10.11.2016, 21:58
- - Blade runner   Схему нарисуйте.   10.11.2016, 22:15
- - Bungalow Bill   ловите   10.11.2016, 23:02
- - Blade runner   Соберите по схеме и все. Детали не перегревайте. Н...   10.11.2016, 23:09
- - Bungalow Bill   а с возвратом масла там никаких подъемов/опусков д...   10.11.2016, 23:11
- - Blade runner   Написали же , что рядом стоит, значит ничего не на...   10.11.2016, 23:16
- - Bungalow Bill   да просто люблю сразу все правильно делать, а не г...   10.11.2016, 23:27
- - Blade runner   В паспортах на детали обычно написано про монтаж. ...   10.11.2016, 23:30
- - Bungalow Bill   если бы так, в паспортах на оборудование далеко не...   10.11.2016, 23:37
- - Blade runner   Нормально написано, с картинками.   10.11.2016, 23:39
- - Bungalow Bill   Если уж на то пошло, то на этой схеме даже фильтра...   10.11.2016, 23:50
- - Bungalow Bill   И может еще кто подскажет: какие есть вообще может...   11.11.2016, 0:10
- - LordN   почитайте какой-нить учебник чтоли. там много схем...   11.11.2016, 7:32
- - Bungalow Bill   а еще такой вопрос: шаровый вентиль с клапаном Шре...   12.11.2016, 17:27
- - Blade runner   Инструкцию на трв прочитайте, там все очень подроб...   12.11.2016, 17:32
- - iluxin125   Кошмар.Два спеца тебе объяснили,не знаешь "хо...   12.11.2016, 17:50
- - Bungalow Bill   Ну вообще первый спец сказал что там все просто и ...   12.11.2016, 18:41
- - Bungalow Bill   в инструкции на трв не уточняется можно ли уравнив...   12.11.2016, 18:56
- - Bungalow Bill   в инструкции на трв не уточняется можно ли уравнив...   12.11.2016, 18:56
- - Blade runner   Зачем ее на клапан шредера подключать ??? Запаивае...   12.11.2016, 18:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274