подскажите пожалуйста почему не работает отопление зима на дворе а в комнатах холодно.
Прикрепленное изображение
труба везде 25 пластиковая. прижимной кран и закрывал и открывал толку нет. воздуха в системе нет. котел с насосом насос работает на 2 скорости. давление прибавлял почти на максимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ддддденис   отопление   14.11.2016, 22:03
- - Dimok911   Надо прижимать первый регистр и радиаторы в начале...   14.11.2016, 22:09
- - ддддденис   т.е. надо везде наставить прижимные краны на обрат...   14.11.2016, 22:15
- - Altelega   Двухтрубное подключение приборов должно быть сбала...   15.11.2016, 4:53
- - Dimok911   А прижимными кранами вы что называете, балансирово...   15.11.2016, 9:32
- - ддддденис   обычные краны с вентилем которые впаиваются в труб...   15.11.2016, 19:17
- - Dimok911   Ставьте такие же на все приборы, на обратку конечн...   15.11.2016, 19:25
- - ддддденис   а если батареи находятся немного на разных уровнях...   15.11.2016, 23:25
|- - zenat   Цитата(ддддденис @ 16.11.2016, 0:25) а ес...   22.11.2016, 0:19
|- - CNFHSQ   Цитата(zenat @ 22.11.2016, 0:19) прижмите...   6.12.2016, 11:27
- - Altelega   не вижу закономерности.. воздух удалить это не меш...   16.11.2016, 6:36
- - инж323   Судя по картинке, то скорее проекта нет, расходы и...   6.12.2016, 11:49
|- - CNFHSQ   Цитата(инж323 @ 6.12.2016, 11:49) Судя по...   11.12.2016, 22:49
- - Wiz   Цитатазима на дворе а в комнатах холодно. Никто ко...   6.12.2016, 13:03
- - Yastreb1970   Попробуйте создать для циркуляционного насоса усло...   7.12.2016, 21:31
- - gaizins   почистите механический фильтр и промойте систему   26.12.2016, 13:39
- - Alberti   Вы скорее всего делали проект сами, на сколько пон...   9.2.2017, 14:42
- - испытатель   До начала регулировки соедените регистр и полотеце...   9.2.2017, 17:31
- - Inchin   Какой гидравлический расчёт и проект, так и систем...   9.2.2017, 19:18
- - испытатель   Цитата(Inchin @ 9.2.2017, 16:18) Какой ги...   9.2.2017, 23:19
- - eugene.raynor   для начала не мешало бы посчитать теплопотери (мощ...   10.2.2017, 11:29
- - SP_   Солидарен с gaizins, полюбому загрязнен фильтр или...   28.2.2017, 9:47
- - A.R.   Цитата(ддддденис @ 14.11.2016, 21:03) ......   28.2.2017, 13:35
- - SP_   Правильно, как сказал A.R., могли плохо сварить си...   28.2.2017, 14:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных