Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: отопление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ддддденис
подскажите пожалуйста почему не работает отопление зима на дворе а в комнатах холодно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла труба везде 25 пластиковая. прижимной кран и закрывал и открывал толку нет. воздуха в системе нет. котел с насосом насос работает на 2 скорости. давление прибавлял почти на максимум.
Dimok911
Надо прижимать первый регистр и радиаторы в начале, до второго регистра ничего не доходит раз он чуть теплый
ддддденис
т.е. надо везде наставить прижимные краны на обратку?
Altelega
Двухтрубное подключение приборов должно быть сбалансировано. Приборы подключены параллельно друг-другу, сами понимаете вода пойдет по наименьшим участкам. Нужно поджимать приборы начиная с ближних к коллектору/котлу/насосу. Если обычные краны лучше не торопится, и сделать в пару-тройку обходов, проверяя температуру на выходе. Заметьте, в такой схеме разница температуры входа и выхода должна быть легко заметна, например 10-20гр, в зависимости как у вас регулируется отпуск тепла.
Намного удобней использовать термостатические клапана (термоголовки) или краны повышенного сопротивления для двухтрубных систем отопления.
Dimok911
А прижимными кранами вы что называете, балансировочные вентили? Есть у этого крана марка, модель?
ддддденис
обычные краны с вентилем которые впаиваются в трубы (не шаровые) фирма "тебо" вроде бы
Dimok911
Ставьте такие же на все приборы, на обратку конечно предпочтительнее, т.к. условия работы более щадящие. Чем дальше находиться прибор по ходу движения воды, тем он больше должен быть открыт.
ддддденис
а если батареи находятся немного на разных уровнях ? ну если те которые холодные немного ниже на пять-десять сантиметров чем все остальные?
Altelega
не вижу закономерности.. воздух удалить это не мешает.
в многоэтажном доме приборы так на несколько метров на разной высоте.
zenat
Цитата(ддддденис @ 16.11.2016, 0:25) *
а если батареи находятся немного на разных уровнях ? ну если те которые холодные немного ниже на пять-десять сантиметров чем все остальные?

прижмите по максимум для начало полотенчик...
CNFHSQ
Цитата(zenat @ 22.11.2016, 0:19) *
прижмите по максимум для начало полотенчик...

Сделайте температуру после приборов одинаковой. Можно регулировать любым краном. Очень удобно и быстро настраивать пирометром, гарантия успеха.
инж323
Судя по картинке, то скорее проекта нет, расходы и потери не считанные, а потому....:
1. увеличить насос
2 наставить регулирующей арматуры
3. по фактическому положению определить места возможного удаления воздуха из труб и приборов.
4. После отопсезона думать- стоит ли жить и быть такой системе.( в угловых так мало приборов, что стенки ну очень теплые типа)
Wiz
Цитата
зима на дворе а в комнатах холодно.

Никто конечно не считал теплопотери и не выполнял расчет требуемой поверхности нагрева отопительных приборов, а следовательно и мощность котла. Поэтому даже при достижении гидравлической увязки и выравнивания средней температуры в приборах ожидаемого эффекта от системы отопления может также не последовать
Yastreb1970
Попробуйте создать для циркуляционного насоса условия, которые прописаны в паспорте. Минимальное давление на всасе. Давление на всасе достигается высотой водяного столба или давлением подпитки.
CNFHSQ
Цитата(инж323 @ 6.12.2016, 11:49) *
Судя по картинке, то скорее проекта нет, расходы и потери не считанные, а потому....:
1. увеличить насос
2 наставить регулирующей арматуры
3. по фактическому положению определить места возможного удаления воздуха из труб и приборов.
4. После отопсезона думать- стоит ли жить и быть такой системе.( в угловых так мало приборов, что стенки ну очень теплые типа)


1. Не стоит.
2. На каждом приборе и отрегулировать.
3. Да.
4. Система, как система. Отрегулировать и будет 100 лет пахать.


Цитата(Wiz @ 6.12.2016, 13:03) *
Никто конечно не считал теплопотери и не выполнял расчет требуемой поверхности нагрева отопительных приборов, а следовательно и мощность котла. Поэтому даже при достижении гидравлической увязки и выравнивания средней температуры в приборах ожидаемого эффекта от системы отопления может также не последовать

Не стоит забивать голову дурным..
gaizins
почистите механический фильтр и промойте систему
Alberti
Вы скорее всего делали проект сами, на сколько понимаю? Не стоит экономить на том, в чём, собсвтенно, вообще не разбираетесь, потому как зимой всё переделывать очень неудобно, да и конечно же некомфортно. так что на будущее задумайтесь над этим. На данный момент вам лучше всего пригласить домой специалиста в этой области
испытатель
До начала регулировки соедените регистр и полотецесушитель последовательно, в одну трубу. А потом ....все поджимать.
Inchin
Какой гидравлический расчёт и проект, так и система работает. Всегда было известно, что за грош "пятаков купить невозможно".

Цитата(Alberti @ 9.2.2017, 14:42) *
Вы скорее всего делали проект сами, на сколько понимаю? Не стоит экономить на том, в чём, собсвтенно, вообще не разбираетесь, потому как зимой всё переделывать очень неудобно, да и конечно же некомфортно. так что на будущее задумайтесь над этим. На данный момент вам лучше всего пригласить домой специалиста в этой области

Они сэкономили три копейки, а потеряли три рубля. Назвать это экономией нельзя. Скорей можно сказать, что у людей много лишних денег, которые они так и стремяться выбросить на ветер.
испытатель
Цитата(Inchin @ 9.2.2017, 16:18) *
Какой гидравлический расчёт и проект, так и система работает. Всегда было известно, что за грош "пятаков купить невозможно".
Они сэкономили три копейки, а потеряли три рубля. Назвать это экономией нельзя. Скорей можно сказать, что у людей много лишних денег, которые они так и стремяться выбросить на ветер.

Я стесняюсь спросить- сколько и чего в обсуждаемом случае "выброшено на ветер" и сколько "копеек" стоит проект ОВ в Вашем регионе...в среднем, для частного дома -типа такого?
eugene.raynor
для начала не мешало бы посчитать теплопотери (мощность радиаторов) и гидравлику (диаметр труб), и только потом определиться с выбором насоса необходимой производительности. ясен пень, что трубы должны быть либо строго горизонтально, по уровню, либо согласно уклонам гравитационки. никаких контруклонов, карманов, петель быть не должно. и ещё: никогда не понимал людей, устанавливающих самодельные регистры...
SP_
Солидарен с gaizins, полюбому загрязнен фильтр или сама система. Откройте воздушник на дальнем приборе, если потечет вода и он прогреется значит не хватает давления насоса. С ваших слов насос работает на максимальной скорости, значит причина - низкое давление за счят ГРЯЗИ.

Такие системы будут работать всегда и везде без всяких расчетов и увязок.
A.R.
Цитата(ддддденис @ 14.11.2016, 21:03) *
... труба везде 25 пластиковая...

Что может произойти при монтаже пластика неумелыми руками знаете?
Не пришлось бы всю систему по новой монтировать...
SP_
Правильно, как сказал A.R., могли плохо сварить систему, для этого проверьте воздушником, может там вообще намертво заварили отверстие в трубе ))))

Если чистка фильтра и чистка системы не решат проблему значит заварили отверстия в трубах. Дальний прибор должен быть горячим в этой системе полюбому, да холоднее ближайших приборов, но градусов на 5.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.