> Пластинчатый теплообменник, Неправильный выбор или ...
Гость_Гость_Слава_*
сообщение 13.1.2007, 14:53
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.


Имеем модуль подогрева воды комплектно с пластинчатым теплообменником(по паспорту производительность 220 л/мин при температуре 50 градусов ) и насосами первичного и вторичного контуров(насоса одинаковые). При пиковом расходе горячей воды наблюдаем следующую картину: t теплоносителя на входе в ТО=90
t теплоносителя на выходе из ТО=20
t горячей воды на выходе изТО=23
t горячей воды(обратки) на входе в ТО=13,6
Расход ГВС:G1=11,27м3/ч ; G2=1,7 м3/ч.
Определить расход теплоностиеля не представляется возможным.
При отсутствии расхода ГВС циркуляция составляет 6,6 м3/ч.

Может сам теплообменник выбран неправильно(хотя по паспортным данным это не так) или недостаточное кол-во теплоносителя из-за неправильного выбора насоса(хотя модуль заводской и идет комплектно с насосами), а может что-нибудь еще?


Подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных