Добрый день!

Имеется холодный высокостеллажный склад. Применяю оросители СОБР.
Т.к. диаметры труб получаются большими, общий объем воздушной секции тоже большой - около 25 куб. м.
Начал было расставлять эксгаузеры, и думаю - а зачем там вообще давление в дежурном режиме?

Если применить такой алгоритм работы:
- поставить дренчерный узел управления.
- перед ним вода, после него воздух без давления.
- при срабатывании датчиков ПС узел открывается, вода заполняет трубопроводы
- если срабатывание не ложное, при разрушении тепловой колбы спринклера начинается орошение.

вроде бы все логично.
плюсов куча:
- не нужны компрессоры (сейчас, насколько я понял, для каждой секции нужен свой компрессор, а редакция СП 5 с одним компрессором еще не принята);
- не нужны эксгаузеры. уменьшается стоимость системы, уходит автоматика управления ими;
- требование заполнения системы за 180 сек. тоже упрощается. чувствительность датчика выше и в момент вскрытия тепловой колбы трубопроводы будут заполнены полностью или частично.

вот только в определении воздушно-дренчерных АУП по СП5 присутствует фраза "воздуховоды заполнены воздухом под давлением".
получается формально я не могу запроектировать систему без воздушного давления?

спасибо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mlike   Воздушная спринклерно-дренчерная система АПТ   15.11.2016, 18:18
- - B747   Какая интересная тема. Как раз хотел здесь спросит...   15.11.2016, 18:29
|- - mlike   Цитата(B747 @ 15.11.2016, 18:29) Какая ин...   16.11.2016, 6:58
- - BTS   Цитата(mlike @ 15.11.2016, 18:18) Добрый ...   15.11.2016, 18:56
- - Sindarkon   АУП-СД - это калька с американских Preaction систе...   15.11.2016, 20:21
- - BTS   Но там время от вскрытия спринклера до начала исте...   15.11.2016, 20:25
|- - B747   Именно. Есть ограничение в 60 секунд. Это грамотно...   16.11.2016, 15:39
- - Sindarkon   Это верно. Я цифры привёл для сравнения. 25-ти куб...   15.11.2016, 21:19
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 15.11.2016, 21:19) Это...   15.11.2016, 22:24
- - Sindarkon   Цитатая планировал поставить обычные воздухоотводч...   16.11.2016, 14:41
|- - mlike   Цитата(Sindarkon @ 16.11.2016, 14:41) А к...   16.11.2016, 16:30
- - Sindarkon   ЦитатаКоллеги, есть такой девайс у Tyco - электрон...   16.11.2016, 19:22
|- - B747   Цитата(Sindarkon @ 16.11.2016, 19:22) Суд...   19.11.2016, 19:14
- - BTS   Цитата(B747 @ 16.11.2016, 15:39) Коллеги,...   19.11.2016, 20:21
- - Sindarkon   ЦитатаВ России такому оборудованию обязательно име...   20.11.2016, 19:39
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 20.11.2016, 19:39) Это...   20.11.2016, 22:17
- - Sindarkon   ЦитатаВ BS EN-12845 эксгаустер описан в терминах и...   21.11.2016, 15:19
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 21.11.2016, 15:19) Суд...   21.11.2016, 17:31
- - Sindarkon   Так можно скатиться и до вакуумного насоса на конц...   21.11.2016, 20:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных