eugen767
сообщение 25.11.2016, 0:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



Доброго дня.

есть нерешенная проблема, мануал перечитал дважды, но не могу найти как сделать правильно.

Имеем насос на 5,5 кВт, частотник на 7,5кВт. 3 фазы.

Частотник выполняет две функции: плавный разгон и работа на фиксированной частоте в 40 гц.

Команду на запуск/остановку дает микрик. Все просто и понятно.

Задача - как только цепь микрика разорвана, нужно чтоб насос остановился сразу же, т.е. питание должно быть снято сразу. Сейчас есть как плавный разгон так и плавное торможение.
Я указал параметр время разгона/торможения в 4 сек.

Вопрос, где в настройках есть только время разгона, чтоб плавного торможения не было.

Заранее спасибо, ткните носом в мануал, где я это пропустил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- eugen767   Danfoss Fc 051 как сделать быструю остановку   25.11.2016, 0:42
- - Altelega   А это безопасно? Заклинит чего, гайки оторвет? Изм...   25.11.2016, 7:15
- - господин А   Цитата(eugen767 @ 25.11.2016, 0:42) Задач...   25.11.2016, 8:03
|- - LordN   Цитата(господин А @ 25.11.2016, 12:03) На...   25.11.2016, 8:07
||- - господин А   Цитата(LordN @ 25.11.2016, 8:07) и поймае...   25.11.2016, 8:43
|- - господин А   Лучше так: Цитата(господин А @ 25.11.2016, 8...   6.12.2016, 8:00
- - Сергей Валерьевич   Цитата(eugen767 @ 25.11.2016, 1:42) нужно...   25.11.2016, 8:47
- - По самые по...   Цитата(eugen767 @ 25.11.2016, 0:42) Добро...   25.11.2016, 10:04
- - eugen767   нужно отключить питание т.е. свободный выбег. сорр...   25.11.2016, 14:52
|- - По самые по...   Цитата(eugen767 @ 25.11.2016, 14:52) нужн...   25.11.2016, 15:26
|- - LordN   Цитата(eugen767 @ 25.11.2016, 18:52) нужн...   25.11.2016, 18:10
- - Blade runner   Бак то деньги стоит, а тут электрик кнопки потыкал...   25.11.2016, 15:48
- - eugen767   интересно то, что давление 110-120 бар. было бы ме...   30.11.2016, 23:03
- - Suvuy   Ужас. Развели дискуссию. Человеку нужно всего то в...   5.12.2016, 12:33
- - Suvuy   Так точно.   6.12.2016, 9:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных