Svveter
сообщение 5.12.2016, 18:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 5.12.2016
Пользователь №: 310763



Помогите разобраться, сложилась следующая ситуация:
После окончания строительства, в четверике храма появились интенсивные восходящие потоки (по стене соединяющей трапезную и четверик) и нисходящие потоки по противоположной стене (здесь расположен иконостас, и вход в алтарь). Вертикальные нисходящие потоки, ударяясь об пол солии перед иконостасом, продолжают горизонтальное движение и препятствуют ровному горению свечей, установленных вдоль ступеней солеи перед иконостасом. Тем самым пламя свечи почти всегда находиться в горизонтальном положении от этого свеча горит не ровно и не стабильно, образуя много копоти и обильные восковые подтеки.
Изначально были предположения, что восходящий поток воздуха вызван высокой температурой «теплого пола» в помещении. Как следствие, возникает компенсирующий нисходящий поток в той зоне помещения, где теплый пол отсутствует (ступени солеи перед иконостасом), рис.1.
Но последующее отключение теплого пола показало, что он не оказывает влияния на плотность, силу и скорость этих потоков.
Т.к. в своде не был запроектирован вентиляционный канал, было принято решение установить в окнах светового барабана вентилятор и организовать принудительную вытяжку. И практически сразу, в связи с высокой акустикой помещения и большой шумностью вентилятора, было приято решение его демонтировать. Соответственно замеры никакие не проводились и результаты отсутствуют.
Вместо вентилятора было принято решение установить так называемые «хлопушки» в количестве 2шт, размером 545х690 мм, друг на против друга. Но так как на тот момент приточка была только через открывание дверей – выводов о влиянии хлопушек, на восходящие и нисходящие потоки, сделано не было. Единственное что сохранилось по памяти - при открытой двери жалюзи поднимались в лучшем случае на 1 см от вертикального положения. Т.е. фактически они не работали. В дальнейшем тоже демонтированы.
Позднее проводились эксперименты с помощью дым-машины и демонтажем стеклопакета (545х690 мм) в окне светового барабана, что по непонятной причине не привело к образованию естественной тяги в «открытое окно» и поток воздуха продолжал циркулировать. Кроме этого, пробовали в это же окно, организовать принудительную вытяжку, с помощью вентилятора Аэреко VAM 767 (250 м3/ч). Забор воздуха через круглый канал Ø125 почти из центра барабана и выброс этим же диаметром на улицу. Пробовали разные положения канала забора воздуха (по центру, у стены и тд.), но к изменению циркулирующих потоков и завихрений это не привело. Единственный случай, когда пламя у свечей выравнивается и прекращается «циркуляция» это только при условии открытой боковой двери в четверике и входной двери в трапезной. Т.е. свечи горят ровнее, пламя почти стабильно и вертикально, но тяги вверх через «открытое окно» все равно нет.
Следующим этапом стала установка системы Аэреко:
4-гигрорегулируемых вытяжных решетки BXS860 (12-70 м3/ч) в окна барабана
20-оконных приточных клапанов EAR 201, гигрорегулируемый 5-35м³/ч,
2-вытяжных решетки BXF 928, 12/30/45/60м³/ч, Ø100мм
8-гигрорегулируемых вытяжных решетки BXC 273 H 12-80 м3/ч, Ø125
2-вентилятора для индивидуальных домов VAM 767 (250 м3/ч)
Изменений в циркуляции воздушных потоков, в четверике, не произошло. Единственное, чего добились это стабильного горения свечей в трапезной части храма. До этого там были похожие на четверик проблемы, но менее выраженные.
Четвертым этапом проведены работы по устройству отверстий в стенах храма на высоте 60см, под окнами, в районе батарей и установкой в них приточных клапанов 10 шт. Systemair VTK 160. В стене, по которой поднимается восходящий поток, устроены 3 отверстия Ø 250 мм соединенные с вытяжным вентилятором KVK 500, установленным в подкровельном пространстве трапезной. В связи с тем, что клапана при похолодании автоматически прикрываются, приток получается минимальный и почти без подогрева, было принято решение установить вентиляционную решетку на 900 м3/ч во входную дверь и над ней водяную тепловую завесу для подогрева. В итоге удалось добиться воздухообмена в районе 2500-3000 м3/ч. Целью являлось перераспределить потоки, попытаться разбить восходящий поток и не дать ему подняться выше отверстий забора воздуха расположенных на высоте 8м (на 2 м ниже окон светового барабана).
В этом случае помогает только открытие двух противоположных окон в четверике, расположенных ближе к стене с восходящим потоком. Т.е. свечи горят ровнее и стабильнее, но время от времени пламя все равно сбивается и коптит.
Есть острая потребность в росписи стен храма, но не можем к ней приступить до тех пор пока не разобрались с природой возникновения завихрений, восходящих и нисходящих потоков и способом их устранения.
Р.S. одно из предположений причин турбулентности рассматривалось поступление более холодного воздуха из алтаря через дьяконские и царские врата. В зимний период в алтаре температура на 6-10 градусов ниже температуры четверика, летом на 1-2 градуса ниже. В данный момент планируем привезти тепловую пушку и нагреть алтарь до выравнивания температуры с четвериком и вторым шагом закрыть пленкой арки через которые возможен переток воздуха из алтаря в четверик.
Храм состоит из трех конструктивных частей:
-Алтарь размер 8,2х6,38м и сводчатый потолок высотой 6 м;
-Четверик размер 8,55х8,56 м, в барабане четверика на уровне 11 м расположены 8 окон размером 1.38 х 2,18 м и сводчатый потолок высотой 19 м;
-Трапезная 13,83х9,66 м сводчатый потолок типа «бочка» высотой 13 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Svveter   Посоветуйте решение проблемы с вентиляцией в храме   5.12.2016, 18:06
- - Амиго   План бы глянуть. С обозначением где свечи стоят, г...   5.12.2016, 18:36
- - Svveter   ок. сейчас поробую изобразить.   6.12.2016, 11:54
- - baron.od   Даа, без плана ни как..   6.12.2016, 13:20
- - Svveter   размещаю планы и пару фотографий для наглядности. ...   6.12.2016, 13:36
- - baron.od   Что в подвале делают? назначение..   6.12.2016, 13:48
- - Svveter   сегодня встречаюсь с заведующим кафедрой реставрац...   6.12.2016, 13:49
- - baron.od   И может не совсем корректный вопрос: на куполах ес...   6.12.2016, 14:02
- - Svveter   В подвале грубо говоря подсобка. Склад вещей икон ...   6.12.2016, 15:01
- - Амиго   хм. Я б решил вопрос установкой решеток между тра...   6.12.2016, 17:32
|- - baron.od   Цитата(Амиго @ 6.12.2016, 14:32) В идеале...   6.12.2016, 18:14
- - Svveter   ага. тогда пара вопросов. поймите правильно - сам ...   6.12.2016, 18:51
- - baron.od   по фото (не экстрасенс) вижу скорость более 3 метр...   6.12.2016, 18:52
- - Svveter   так и есть если смотреть на фото со свечой то спр...   6.12.2016, 19:03
- - Svveter   одно время была идея в световом барабане (по всей ...   6.12.2016, 19:40
- - инж323   а окна возле купола плачут? вариант- сделать колон...   6.12.2016, 21:10
|- - Svveter   Цитата(инж323 @ 6.12.2016, 21:10) а окна ...   6.12.2016, 23:18
- - Амиго   ЦитатаЕсть нормируемая скорость движения воздуха в...   6.12.2016, 21:31
- - Svveter   пробовали сбить опускающийся поток из воздуховода,...   6.12.2016, 23:41
- - Амиго   Цитатапричем, я уже писал - если открыть два окна ...   7.12.2016, 9:57
- - baron.od   Температуру под куполом не замеряли? Нужна будет ...   7.12.2016, 10:16
|- - Svveter   Цитата(baron.od @ 7.12.2016, 10:16) Темпе...   7.12.2016, 10:22
- - baron.od   Если перепад температур под 20С, возможно вам прид...   7.12.2016, 10:27
|- - Svveter   Цитата(baron.od @ 7.12.2016, 10:27) Если ...   7.12.2016, 10:45
- - PICHUGKA   Я считаю, необходимо увеличить приток в помещение ...   7.12.2016, 13:43
|- - baron.od   Цитата(PICHUGKA @ 7.12.2016, 10:43) далее...   7.12.2016, 14:32
|- - Svveter   Цитата(PICHUGKA @ 7.12.2016, 13:43) Я счи...   7.12.2016, 16:35
|- - PICHUGKA   Цитата(Svveter @ 7.12.2016, 16:35) штука ...   7.12.2016, 16:38
- - Амиго   ЦитатаЯ считаю, необходимо увеличить приток в поме...   7.12.2016, 14:18
- - инж323   опускается как? очень просто- второе условие комфо...   7.12.2016, 15:15
- - baron.od   тогда при чем тут вентиляция в рабочей зоне?! ...   7.12.2016, 15:43
|- - PICHUGKA   Цитата(baron.od @ 7.12.2016, 15:43) тогда...   7.12.2016, 16:16
- - инж323   высота рабзоны - 2 метра. а под куполом обеспечить...   7.12.2016, 15:49
|- - Svveter   Цитата(инж323 @ 7.12.2016, 15:49) высота ...   7.12.2016, 16:43
|- - baron.od   Цитата(инж323 @ 7.12.2016, 12:49) а ТП кс...   7.12.2016, 17:07
- - Амиго   Я кнч можд глупость скажу, но не рентабельно это г...   7.12.2016, 18:11
|- - Svveter   Цитата(Амиго @ 7.12.2016, 18:11) Разумнее...   7.12.2016, 18:19
|- - baron.od   Цитата(Амиго @ 7.12.2016, 15:11) Я кнч мо...   7.12.2016, 18:53
|- - инж323   Цитата(Амиго @ 7.12.2016, 18:11) Я кнч мо...   7.12.2016, 20:15
- - Svveter   удалось найти тепловизор и человека умеющего им по...   7.12.2016, 19:57
- - Svveter   Друзья, а что если за иконостасом на стене постави...   7.12.2016, 23:33
|- - инж323   Цитата(Svveter @ 7.12.2016, 23:33) Друзья...   7.12.2016, 23:51
- - trubo4ist   Цитата(Svveter @ 5.12.2016, 18:06) После ...   8.12.2016, 0:22
- - Амиго   Цитатапоскольку с стеклянной кровли над проходами ...   8.12.2016, 1:15
|- - инж323   Цитата(Амиго @ 8.12.2016, 1:15) . Вентиля...   8.12.2016, 1:24
|- - baron.od   Цитата(Амиго @ 7.12.2016, 22:15) А вапще ...   8.12.2016, 13:03
- - Амиго   Цитатакак вы тонко подметили то. В упоении теряю д...   8.12.2016, 9:47
- - Blade runner   Почему бы не попробовать применить компьютерное мо...   8.12.2016, 10:22
- - инж323   угу, тем более в компе тоже вентилятор стоит. Тоже...   8.12.2016, 11:49
- - Амиго   ЦитатаТоже ведь , комп - вентоборудование. Не, эт...   8.12.2016, 12:52
|- - инж323   Цитата(Амиго @ 8.12.2016, 12:52) Не, это ...   8.12.2016, 13:18
|- - Svveter   Цитата(Амиго @ 8.12.2016, 12:52) Не, это ...   8.12.2016, 19:43
|- - baron.od   Цитата(Svveter @ 8.12.2016, 16:43) послед...   9.12.2016, 12:26
|- - Svveter   Цитата(baron.od @ 9.12.2016, 12:26) надо ...   9.12.2016, 18:09
- - Амиго   Цитатапо свечам могу предположить что теплотворная...   8.12.2016, 13:57
- - Амиго   Цитатаа можно схемку покрупней или ссылку откуда с...   9.12.2016, 10:26
|- - Blade runner   Цитата(Амиго @ 9.12.2016, 8:26) Дорого. О...   9.12.2016, 11:41
|- - Svveter   Цитата(Blade runner @ 9.12.2016, 11:41) З...   9.12.2016, 11:59
- - Blade runner   Контакты не сохранились и цены , наверно, уже не а...   9.12.2016, 12:00
- - инж323   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30520   9.12.2016, 15:25
- - baron.od   Как дела обстоят с Всевышним? Что то получилось? У...   20.12.2016, 13:48
- - Svveter   Добрый день, друзья и коллеги. Прошу прощения за д...   20.4.2017, 14:04
- - baron.od   как вариант сообщение еще один плюс к этому сообще...   21.4.2017, 9:04
|- - Svveter   Цитата(baron.od @ 21.4.2017, 9:04) как ва...   21.4.2017, 11:44
|- - Svveter   Цитата(baron.od @ 21.4.2017, 9:04) как ва...   21.4.2017, 12:05
|- - baron.od   Цитата(Svveter @ 21.4.2017, 10:05) а что ...   21.4.2017, 14:40
- - Амиго   Поставьте) Посмотрим. А летом все равно придете к...   21.4.2017, 12:56
- - Амиго   Во первых и в главных эта проблема есть и летом. И...   21.4.2017, 15:06
|- - baron.od   Цитата(Амиго @ 21.4.2017, 13:06) Я считаю...   21.4.2017, 15:54
- - Амиго   ЦитатаВы знаете, когда у меня в квартире зимой был...   21.4.2017, 16:15
|- - baron.od   Цитата(Амиго @ 21.4.2017, 14:15) А над ва...   21.4.2017, 16:49
|- - Svveter   Цитата(Амиго @ 21.4.2017, 16:15) А над ва...   24.4.2017, 21:44
|- - ИОВ   Есть уже готовое изделие - клапан с периметральным...   25.4.2017, 6:12
|- - Svveter   Цитата(ИОВ @ 25.4.2017, 6:12) Есть уже го...   27.4.2017, 18:54
- - Амиго   ЦитатаИ это еще один плюс к системе, которая работ...   4.5.2017, 11:19
- - Svveter   Уважаемые друзья. Волею судеб занимаюсь еще одним ...   20.7.2017, 16:33
- - Mrs_Smith   Я вам советовала, к кому обратиться. Обращались?   21.7.2017, 8:59
|- - Svveter   Цитата(Mrs_Smith @ 21.7.2017, 8:59) Я вам...   23.7.2017, 13:29
- - Амиго   ЦитатаНа сегодня это коробка из бетона, с кровлей....   21.7.2017, 9:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 19:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных