Посоветуйте решение проблемы с вентиляцией в храме |
|
|
|
5.12.2016, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 5.12.2016
Пользователь №: 310763

|
Помогите разобраться, сложилась следующая ситуация: После окончания строительства, в четверике храма появились интенсивные восходящие потоки (по стене соединяющей трапезную и четверик) и нисходящие потоки по противоположной стене (здесь расположен иконостас, и вход в алтарь). Вертикальные нисходящие потоки, ударяясь об пол солии перед иконостасом, продолжают горизонтальное движение и препятствуют ровному горению свечей, установленных вдоль ступеней солеи перед иконостасом. Тем самым пламя свечи почти всегда находиться в горизонтальном положении от этого свеча горит не ровно и не стабильно, образуя много копоти и обильные восковые подтеки. Изначально были предположения, что восходящий поток воздуха вызван высокой температурой «теплого пола» в помещении. Как следствие, возникает компенсирующий нисходящий поток в той зоне помещения, где теплый пол отсутствует (ступени солеи перед иконостасом), рис.1. Но последующее отключение теплого пола показало, что он не оказывает влияния на плотность, силу и скорость этих потоков. Т.к. в своде не был запроектирован вентиляционный канал, было принято решение установить в окнах светового барабана вентилятор и организовать принудительную вытяжку. И практически сразу, в связи с высокой акустикой помещения и большой шумностью вентилятора, было приято решение его демонтировать. Соответственно замеры никакие не проводились и результаты отсутствуют. Вместо вентилятора было принято решение установить так называемые «хлопушки» в количестве 2шт, размером 545х690 мм, друг на против друга. Но так как на тот момент приточка была только через открывание дверей – выводов о влиянии хлопушек, на восходящие и нисходящие потоки, сделано не было. Единственное что сохранилось по памяти - при открытой двери жалюзи поднимались в лучшем случае на 1 см от вертикального положения. Т.е. фактически они не работали. В дальнейшем тоже демонтированы. Позднее проводились эксперименты с помощью дым-машины и демонтажем стеклопакета (545х690 мм) в окне светового барабана, что по непонятной причине не привело к образованию естественной тяги в «открытое окно» и поток воздуха продолжал циркулировать. Кроме этого, пробовали в это же окно, организовать принудительную вытяжку, с помощью вентилятора Аэреко VAM 767 (250 м3/ч). Забор воздуха через круглый канал Ø125 почти из центра барабана и выброс этим же диаметром на улицу. Пробовали разные положения канала забора воздуха (по центру, у стены и тд.), но к изменению циркулирующих потоков и завихрений это не привело. Единственный случай, когда пламя у свечей выравнивается и прекращается «циркуляция» это только при условии открытой боковой двери в четверике и входной двери в трапезной. Т.е. свечи горят ровнее, пламя почти стабильно и вертикально, но тяги вверх через «открытое окно» все равно нет. Следующим этапом стала установка системы Аэреко: 4-гигрорегулируемых вытяжных решетки BXS860 (12-70 м3/ч) в окна барабана 20-оконных приточных клапанов EAR 201, гигрорегулируемый 5-35м³/ч, 2-вытяжных решетки BXF 928, 12/30/45/60м³/ч, Ø100мм 8-гигрорегулируемых вытяжных решетки BXC 273 H 12-80 м3/ч, Ø125 2-вентилятора для индивидуальных домов VAM 767 (250 м3/ч) Изменений в циркуляции воздушных потоков, в четверике, не произошло. Единственное, чего добились это стабильного горения свечей в трапезной части храма. До этого там были похожие на четверик проблемы, но менее выраженные. Четвертым этапом проведены работы по устройству отверстий в стенах храма на высоте 60см, под окнами, в районе батарей и установкой в них приточных клапанов 10 шт. Systemair VTK 160. В стене, по которой поднимается восходящий поток, устроены 3 отверстия Ø 250 мм соединенные с вытяжным вентилятором KVK 500, установленным в подкровельном пространстве трапезной. В связи с тем, что клапана при похолодании автоматически прикрываются, приток получается минимальный и почти без подогрева, было принято решение установить вентиляционную решетку на 900 м3/ч во входную дверь и над ней водяную тепловую завесу для подогрева. В итоге удалось добиться воздухообмена в районе 2500-3000 м3/ч. Целью являлось перераспределить потоки, попытаться разбить восходящий поток и не дать ему подняться выше отверстий забора воздуха расположенных на высоте 8м (на 2 м ниже окон светового барабана). В этом случае помогает только открытие двух противоположных окон в четверике, расположенных ближе к стене с восходящим потоком. Т.е. свечи горят ровнее и стабильнее, но время от времени пламя все равно сбивается и коптит. Есть острая потребность в росписи стен храма, но не можем к ней приступить до тех пор пока не разобрались с природой возникновения завихрений, восходящих и нисходящих потоков и способом их устранения. Р.S. одно из предположений причин турбулентности рассматривалось поступление более холодного воздуха из алтаря через дьяконские и царские врата. В зимний период в алтаре температура на 6-10 градусов ниже температуры четверика, летом на 1-2 градуса ниже. В данный момент планируем привезти тепловую пушку и нагреть алтарь до выравнивания температуры с четвериком и вторым шагом закрыть пленкой арки через которые возможен переток воздуха из алтаря в четверик. Храм состоит из трех конструктивных частей: -Алтарь размер 8,2х6,38м и сводчатый потолок высотой 6 м; -Четверик размер 8,55х8,56 м, в барабане четверика на уровне 11 м расположены 8 окон размером 1.38 х 2,18 м и сводчатый потолок высотой 19 м; -Трапезная 13,83х9,66 м сводчатый потолок типа «бочка» высотой 13 м.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Svveter Посоветуйте решение проблемы с вентиляцией в храме 5.12.2016, 18:06 Амиго План бы глянуть. С обозначением где свечи стоят, г... 5.12.2016, 18:36 Svveter ок. сейчас поробую изобразить. 6.12.2016, 11:54 baron.od Даа, без плана ни как.. 6.12.2016, 13:20 Svveter размещаю планы и пару фотографий для наглядности. ... 6.12.2016, 13:36 baron.od Что в подвале делают? назначение.. 6.12.2016, 13:48 Svveter сегодня встречаюсь с заведующим кафедрой реставрац... 6.12.2016, 13:49 baron.od И может не совсем корректный вопрос: на куполах ес... 6.12.2016, 14:02 Svveter В подвале грубо говоря подсобка. Склад вещей икон ... 6.12.2016, 15:01 Амиго хм.
Я б решил вопрос установкой решеток между тра... 6.12.2016, 17:32 baron.od Цитата(Амиго @ 6.12.2016, 14:32) В идеале... 6.12.2016, 18:14 Svveter ага. тогда пара вопросов. поймите правильно - сам ... 6.12.2016, 18:51 baron.od по фото (не экстрасенс) вижу скорость более 3 метр... 6.12.2016, 18:52 Svveter так и есть
если смотреть на фото со свечой то спр... 6.12.2016, 19:03 Svveter одно время была идея в световом барабане (по всей ... 6.12.2016, 19:40 инж323 а окна возле купола плачут?
вариант- сделать колон... 6.12.2016, 21:10 Svveter Цитата(инж323 @ 6.12.2016, 21:10) а окна ... 6.12.2016, 23:18 Амиго ЦитатаЕсть нормируемая скорость движения воздуха в... 6.12.2016, 21:31 Svveter пробовали сбить опускающийся поток из воздуховода,... 6.12.2016, 23:41 Амиго Цитатапричем, я уже писал - если открыть два окна ... 7.12.2016, 9:57 baron.od Температуру под куполом не замеряли?
Нужна будет ... 7.12.2016, 10:16 Svveter Цитата(baron.od @ 7.12.2016, 10:16) Темпе... 7.12.2016, 10:22 baron.od Если перепад температур под 20С, возможно вам прид... 7.12.2016, 10:27 Svveter Цитата(baron.od @ 7.12.2016, 10:27) Если ... 7.12.2016, 10:45 PICHUGKA Я считаю, необходимо увеличить приток в помещение ... 7.12.2016, 13:43 baron.od Цитата(PICHUGKA @ 7.12.2016, 10:43) далее... 7.12.2016, 14:32 Svveter Цитата(PICHUGKA @ 7.12.2016, 13:43) Я счи... 7.12.2016, 16:35  PICHUGKA Цитата(Svveter @ 7.12.2016, 16:35) штука ... 7.12.2016, 16:38 Амиго ЦитатаЯ считаю, необходимо увеличить приток в поме... 7.12.2016, 14:18 инж323 опускается как? очень просто- второе условие комфо... 7.12.2016, 15:15 baron.od тогда при чем тут вентиляция в рабочей зоне?! ... 7.12.2016, 15:43 PICHUGKA Цитата(baron.od @ 7.12.2016, 15:43) тогда... 7.12.2016, 16:16 инж323 высота рабзоны - 2 метра. а под куполом обеспечить... 7.12.2016, 15:49 Svveter Цитата(инж323 @ 7.12.2016, 15:49) высота ... 7.12.2016, 16:43 baron.od Цитата(инж323 @ 7.12.2016, 12:49) а ТП кс... 7.12.2016, 17:07 Амиго Я кнч можд глупость скажу, но не рентабельно это г... 7.12.2016, 18:11 Svveter Цитата(Амиго @ 7.12.2016, 18:11) Разумнее... 7.12.2016, 18:19 baron.od Цитата(Амиго @ 7.12.2016, 15:11) Я кнч мо... 7.12.2016, 18:53 инж323 Цитата(Амиго @ 7.12.2016, 18:11) Я кнч мо... 7.12.2016, 20:15 Svveter удалось найти тепловизор и человека умеющего им по... 7.12.2016, 19:57 Svveter Друзья, а что если за иконостасом на стене постави... 7.12.2016, 23:33 инж323 Цитата(Svveter @ 7.12.2016, 23:33) Друзья... 7.12.2016, 23:51 trubo4ist Цитата(Svveter @ 5.12.2016, 18:06) После ... 8.12.2016, 0:22 Амиго Цитатапоскольку с стеклянной кровли над проходами ... 8.12.2016, 1:15 инж323 Цитата(Амиго @ 8.12.2016, 1:15) . Вентиля... 8.12.2016, 1:24 baron.od Цитата(Амиго @ 7.12.2016, 22:15) А вапще ... 8.12.2016, 13:03 Амиго Цитатакак вы тонко подметили то. В упоении теряю д... 8.12.2016, 9:47 Blade runner Почему бы не попробовать применить компьютерное мо... 8.12.2016, 10:22 инж323 угу, тем более в компе тоже вентилятор стоит. Тоже... 8.12.2016, 11:49 Амиго ЦитатаТоже ведь , комп - вентоборудование.
Не, эт... 8.12.2016, 12:52 инж323 Цитата(Амиго @ 8.12.2016, 12:52) Не, это ... 8.12.2016, 13:18 Svveter Цитата(Амиго @ 8.12.2016, 12:52) Не, это ... 8.12.2016, 19:43  baron.od Цитата(Svveter @ 8.12.2016, 16:43) послед... 9.12.2016, 12:26   Svveter Цитата(baron.od @ 9.12.2016, 12:26) надо ... 9.12.2016, 18:09 Амиго Цитатапо свечам могу предположить что теплотворная... 8.12.2016, 13:57 Амиго Цитатаа можно схемку покрупней или ссылку откуда с... 9.12.2016, 10:26 Blade runner Цитата(Амиго @ 9.12.2016, 8:26) Дорого. О... 9.12.2016, 11:41  Svveter Цитата(Blade runner @ 9.12.2016, 11:41) З... 9.12.2016, 11:59 Blade runner Контакты не сохранились и цены , наверно, уже не а... 9.12.2016, 12:00 инж323 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30520 9.12.2016, 15:25 baron.od Как дела обстоят с Всевышним? Что то получилось? У... 20.12.2016, 13:48 Svveter Добрый день, друзья и коллеги. Прошу прощения за д... 20.4.2017, 14:04 baron.od как вариант сообщение еще один плюс к этому сообще... 21.4.2017, 9:04 Svveter Цитата(baron.od @ 21.4.2017, 9:04) как ва... 21.4.2017, 11:44 Svveter Цитата(baron.od @ 21.4.2017, 9:04) как ва... 21.4.2017, 12:05  baron.od Цитата(Svveter @ 21.4.2017, 10:05) а что ... 21.4.2017, 14:40 Амиго Поставьте) Посмотрим.
А летом все равно придете к... 21.4.2017, 12:56 Амиго Во первых и в главных эта проблема есть и летом. И... 21.4.2017, 15:06 baron.od Цитата(Амиго @ 21.4.2017, 13:06) Я считаю... 21.4.2017, 15:54 Амиго ЦитатаВы знаете, когда у меня в квартире зимой был... 21.4.2017, 16:15 baron.od Цитата(Амиго @ 21.4.2017, 14:15) А над ва... 21.4.2017, 16:49 Svveter Цитата(Амиго @ 21.4.2017, 16:15) А над ва... 24.4.2017, 21:44  ИОВ Есть уже готовое изделие - клапан с периметральным... 25.4.2017, 6:12   Svveter Цитата(ИОВ @ 25.4.2017, 6:12) Есть уже го... 27.4.2017, 18:54 Амиго ЦитатаИ это еще один плюс к системе, которая работ... 4.5.2017, 11:19 Svveter Уважаемые друзья. Волею судеб занимаюсь еще одним ... 20.7.2017, 16:33 Mrs_Smith Я вам советовала, к кому обратиться. Обращались? 21.7.2017, 8:59 Svveter Цитата(Mrs_Smith @ 21.7.2017, 8:59) Я вам... 23.7.2017, 13:29 Амиго ЦитатаНа сегодня это коробка из бетона, с кровлей.... 21.7.2017, 9:41