> Acs800 влияние провалов напряжения, Повышение надежности работы привода при провалах напряжения.
Mikrukovdn
сообщение 17.12.2016, 1:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.12.2016
Пользователь №: 311700



Доброго времени суток!

Описание оборудования: 5 электроприводов мешалок с асинхронными ЭД 690В, 355кВт (55кВт резервная обмотка прямого включения) питаются через пять ЧРП ACS800-0550-7 +E205 +E208 + E210 +F250 + G313 +K454 ... Источник питания один для всех ЧРП на уровне 10 кВ, но питаются все пять от разных трансформаторов 10/0,69кВ от разных РУ0,69кВ.
Проблема:
во время грозового периода периодически наблюдаются провалы напряжения.
Трехфазный провал напряжения с остаточным напряжением 0,69Uноминального длительностью 200 мсек. привел к останову 3-х из 5-и ЧРП. Остановившиеся 3, находились при номинальной загрузке, 4-й под нагрузкой около 80% и 5-й на ХХ - не остановились.
По записанным логам DCS: останов произошел от пропадания сигнала Ready to operate, совместно с этим сигналом получен AT setpoint (снижение скорости более 10%) в слове состояния (SW).

Задача: не допустить останова ЧРП (пропадания статуса Ready to operate) при кратковременных провалах напряжения во внешних сетях электроснабжения.

Проведенные опыты: из руководства по ЧРП АББ понятно, что при провале напряжения ЧРП переходит в режим рекуперации с преобразованием остаточного напряжения ЭД на шину пост. тока. Это необходимо для поддержания, как можно дольше ЧРП в готовности к запуску.
На практике выполняли испытания в режиме загрузки мешалок под водой (около 50% от номинального) путем кратковременного отключения питающего напряжения до 0В и последующей подачи через 1 секунду. Все 5 ЧРП прекрасно справляются с отсутствием напряжения и при последующем возобновлении напряжения продолжают работать, при этом сигнал Ready to operate не пропадает, AT setpoint появляется кратковременно.
При более длительном отключении питания, через 5 - 6 секунд ЧРП отключается от снижения напряжения шины пост. тока ниже уставки.

Если есть опыт или идеи по теме прошу отписать.
Ценным может оказаться информация по логике формирования внутреннего сигнала ЧРП: Ready to operate в увязке с адресами параметров, которые влияют на формирование этого сигнала.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mikrukovdn   Acs800 влияние провалов напряжения   17.12.2016, 1:08
- - По самые по...   Цитата(Mikrukovdn @ 17.12.2016, 1:08) Доб...   17.12.2016, 11:27
|- - Mikrukovdn   Добрый день! ответы красным по тексту. Цитата(...   17.12.2016, 23:38
|- - По самые по...   Цитата(Mikrukovdn @ 17.12.2016, 23:38) До...   18.12.2016, 12:13
|- - Mikrukovdn   Цитата(По самые по... @ 18.12.2016, 12:13...   18.12.2016, 22:26
- - mr_Frodo64   Топикстартер не указал: выходят ли остановившиеся ...   17.12.2016, 12:02
|- - Mikrukovdn   Цитата(mr_Frodo64 @ 17.12.2016, 12:02) То...   18.12.2016, 0:32
|- - mr_Frodo64   Предыдущий коммент не актуален... Цитата(Mikrukovd...   19.12.2016, 0:22
|- - Mikrukovdn   Цитата(mr_Frodo64 @ 19.12.2016, 0:22) Пре...   21.12.2016, 0:06
- - m3F   Цитата(Mikrukovdn @ 17.12.2016, 1:08) ......   18.12.2016, 19:06
|- - Mikrukovdn   Добры день! Спасибо за ответ, мои комментарии ...   18.12.2016, 23:34
|- - m3F   Цитата(Mikrukovdn @ 18.12.2016, 23:34) От...   20.12.2016, 0:31
- - mr_Frodo64   Просто предположение... При создании алгоритма упр...   18.12.2016, 23:48
- - Dude   @Mukrukovdn. Проведенный вами опыт наталкивает на ...   19.12.2016, 13:42
- - Mikrukovdn   Цитата(m3F @ 20.12.2016, 0:31) Как у вас ...   20.12.2016, 23:49
- - mr_Frodo64   При работе от дискретной логики можно будет симити...   21.12.2016, 7:10
- - Mikrukovdn   Всем доброго времени суток! Статистики достат...   25.7.2018, 23:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных