Modbus Rtu распределенная сеть |
|
|
|
22.12.2016, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 4.4.2014
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436

|
Предстоит проект установить сеть опрашиваемых 112 контроллеров в 6-ти этажном здании Все они будут опрашиваться SCADA контроллеры имеют на борту MODbus RTU можно пойти в лоб решать задачу Кто посоветует более изящное решение
Анлрей
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
AndreiMankovski Modbus Rtu распределенная сеть 22.12.2016, 12:44 Chabol Что понимаете под "изящным" и в "ло... 22.12.2016, 13:45 vovganmgk изящно надо было делать на этапе проектирования 22.12.2016, 16:19 serge197a до 32 можно в одной сети.
Потом или концентратор и... 22.12.2016, 16:55 AndreiMankovski Цитата(serge197a @ 22.12.2016, 15:55) до ... 22.12.2016, 20:13 serge197a http://insat.ru/products/?category=950
http://nov... 23.12.2016, 12:59 manjey73 Преобразователи Ethernet - RS485 вам в помощь, от ... 23.12.2016, 14:11 Ludvig С2000-Ethernet Преобразователь интерфейса RS-232/R... 24.12.2016, 20:23 Олег_ Недавно эту штуку применил
http://icp-das.ru/catal... 26.12.2016, 13:23 Arist007 Цитата(Олег_ @ 26.12.2016, 13:23) Недавно... 27.12.2016, 23:16 stscat USB-сервер, стоит 2.5 - 3т.р.
TL-PS310U
http://www... 26.12.2016, 15:52 manjey73 То есть надо приобрести это TL-PS310U да еще и пре... 27.12.2016, 9:30 stscat Цитата(manjey73 @ 27.12.2016, 9:30) То ес... 27.12.2016, 10:50 Ludvig Два преобразователя это западня. Так теряются и ис... 27.12.2016, 10:28 manjey73 да я знаю про Ethernet-USB, но оно тоже денег сто... 27.12.2016, 20:10 Олег_ Странно, неужели никого не смущает наличие USB?
С... 27.12.2016, 21:25 stscat Цитата(Олег_ @ 27.12.2016, 21:25) stscat ... 27.12.2016, 22:03 Олег_ Смущает что 112 слейвов, вроде как не мелкий проек... 27.12.2016, 23:39 stscat Цитата(Олег_ @ 27.12.2016, 23:39) Смущает... 28.12.2016, 9:51 Олег_ Arist007 Вы перепутали, в этих штуках ничего писат... 28.12.2016, 9:30 manjey73 stscat кто вам сказал, что 3-я жила сигнальная ?
... 28.12.2016, 15:40 stscat Цитата(manjey73 @ 28.12.2016, 15:40) stsc... 28.12.2016, 16:37  WRybkin Цитата(stscat @ 28.12.2016, 16:37) Так во... 29.12.2016, 12:47 Олег_ Цитата(manjey73 @ 28.12.2016, 15:40) stsc... 28.12.2016, 19:55  Ludvig Цитата(Олег_ @ 28.12.2016, 19:55) Но хоть... 29.12.2016, 9:13 manjey73 Смешались в кучу кони, люди... (с)..
Ничего, что ... 29.12.2016, 10:12 Ludvig manjey73, вы таки уберите эмоции. Потому что при и... 29.12.2016, 11:48 manjey73 а нет эмоций, просто человек сослался на Болид, гд... 29.12.2016, 12:05 Ludvig Цитата(manjey73 @ 29.12.2016, 12:05) а не... 29.12.2016, 13:18  WRybkin Цитата(Ludvig @ 29.12.2016, 13:18) Продук... 29.12.2016, 14:02 Auto Я бы не стал делать сегменты с 30 контроллерами Mo... 29.12.2016, 12:08 manjey73 Ludvig тогда объясните откуда у Болид родилось соп... 29.12.2016, 13:21 Ludvig А вот в чем дело. Волновое сопротивление на разных... 29.12.2016, 13:29 manjey73 Ну и из описания стандарта
"Опциональный общ... 29.12.2016, 13:33 Ludvig Цитата(manjey73 @ 29.12.2016, 13:33) ... 29.12.2016, 13:51 stscat Цитата(manjey73 @ 29.12.2016, 13:33) Ну и... 20.1.2017, 11:38  Олег_ Цитата(stscat @ 20.1.2017, 11:38) Из опис... 30.1.2017, 22:56   stscat Цитата(Олег_ @ 30.1.2017, 22:56) ...т.е. ... 31.1.2017, 21:32 AM74 Какой объем данных с каждого контроллера?
Если не ... 10.1.2017, 10:53 Олег_ Цитата(AM74 @ 10.1.2017, 10:53) Шлюз буд... 11.1.2017, 11:50 По самые по... Двухпроводный 485-ый - эт для студентов, в учебном... 20.1.2017, 11:56 stscat Хорошая статья о правильном соединении земель удал... 30.1.2017, 15:20 stscat Вот еще одна картинка из документа, показывающая п... 1.2.2017, 10:38 По самые по... А вот тут вот - на стр.15, картинка, где нарисован... 1.2.2017, 11:17 manjey73 у нас по ПУЭ еще запрещено соединять две земли раз... 1.2.2017, 11:25 stscat Цитата(manjey73 @ 1.2.2017, 11:25) у нас ... 1.2.2017, 11:51 duser Коллеги, помогите разобраться в проблеме.
При стар... 4.3.2020, 18:57 LordN для начала надо выяснить источник смещения, а пото... 4.3.2020, 20:39 kosmos440o Между А и В должен быть плюс сколько-то милливольт... 6.3.2020, 23:41 duser Цитата(kosmos440o @ 6.3.2020, 23:41) Ищит... 7.3.2020, 21:52 manjey73 Понять и простить тип кабеля в линии. Неужто честн... 7.3.2020, 11:51 duser Цитата(manjey73 @ 7.3.2020, 11:51) тип ка... 7.3.2020, 21:32 manjey73 duser ну и где он честный ? это кабель для сети к... 7.3.2020, 21:37 manjey73 грамотно, изучить вопрос чем отличаются кабеля для... 7.3.2020, 22:07 duser Цитата(manjey73 @ 7.3.2020, 22:07) грамот... 7.3.2020, 22:09  yozik Цитата(duser @ 7.3.2020, 21:09) при такой... 11.3.2020, 0:49 manjey73 ну и ладно, уговаривать не собираюсь, разбирайтесь... 7.3.2020, 22:16 duser Цитата(manjey73 @ 7.3.2020, 22:16) ну и л... 7.3.2020, 22:29 manjey73 вот и вывозите свою тележку сами применяя кабель ... 7.3.2020, 22:38 kosmos440o На такой линии ШВВП, прости Господи, пойдёт 8.3.2020, 0:35 manjey73 kosmos440o на какой "такой" ? вот приме... 8.3.2020, 8:56 duser Цитата(manjey73 @ 8.3.2020, 8:56) kosmos4... 11.3.2020, 3:29 wild Если не работает низкоскоростной RS485 то марка ка... 10.3.2020, 20:05 wild Устройства от разных производителей, отличных поко... 11.3.2020, 9:12 duser Цитата(wild @ 11.3.2020, 9:12) Устройства... 12.3.2020, 0:34 duser Никаких других резисторов, кроме терминальных на к... 12.3.2020, 1:24 kosmos440o Ну, поставьте блок питания 5В, минус к СОМ RS-485,... 12.3.2020, 12:16
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|