> Приточка с эл нагревом как избежать перегрева?
VasiliAK
сообщение 12.1.2017, 19:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Имеется приточная машина KORFс эл калорифером. Мощность 105 квт 2 нагревателя 60 и 45 квт. По 2 группы вероятно внутри. Щит управления Korf с контроллером carel. Не помню модель но обычный контроллер который всегда идет у корфа.
Машину используем для поддержания температуры в помещении по температурному датчику установленному в помещении. RT11 (Максимальная темеература в канале) поставили 40 градусов. При запуске машины утром когда помещение остывает и машина пытаешься его нагреть. Автоматика не замечает ограничение и не отключает тэны выходя за параметр 40 градусов. До 60 и выше. В итоге машина уходит в аварию и выключается. Сервис центр корфа говорит настраивайте параметр rt02 rt03. Диапазон пропорциональности и время интегрирования. На вопрос есть ли инструкция по настройке или методика говорят Нет, методом проб. С автоматикой корф и поддержкой всегда проблемы, редко чем помогают. Почему машина Не слушается ограничения в 40 градусов корф молчит говорит нормально это. Авария эта происходит только при похолодании ниже -10. И обычно утром.
Подскажите пожалуйста алгоритм наладки или как можно контроллер заставить не превышать температуру в канале выше заданной? Вся беда в этом, что не слушаеться автоматика этой установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   Приточка с эл нагревом как избежать перегрева?   12.1.2017, 19:19
- - Blade runner   Попробуйте сначала отрегулировать не на +40*С, а п...   12.1.2017, 19:48
- - VasiliAK   Rt 02 20градусов RT03 300 секунд. Заводские настро...   12.1.2017, 20:04
- - Blade runner   Настраивать параметры будете по T в канале, чтобы ...   12.1.2017, 20:09
- - VasiliAK   Изначальна машина работала по Т в канале. И все бы...   12.1.2017, 20:44
- - Blade runner   Это надо почитать ПИ -регулирование и как настраив...   12.1.2017, 21:34
|- - VasiliAK   Цитата(Blade runner @ 12.1.2017, 21:34) Э...   13.1.2017, 5:37
- - Blade runner   Напишите что где нажимали.   12.1.2017, 21:56
- - VasiliAK   Rt09 0, RT11 40; RT14 1.   13.1.2017, 0:24
- - grenka   Параметр RT15 установите в -50. Параметр RT09 уста...   13.1.2017, 7:30
|- - VasiliAK   Цитата(grenka @ 13.1.2017, 7:30) Параметр...   16.1.2017, 14:43
|- - grenka   Цитата(VasiliAK @ 16.1.2017, 15:43) пока ...   16.1.2017, 20:47
|- - Blade runner   Цитата(grenka @ 16.1.2017, 19:47) Повторю...   16.1.2017, 21:02
|- - grenka   Цитата(Blade runner @ 16.1.2017, 22:02) Н...   16.1.2017, 21:25
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(grenka @ 16.1.2017, 21:25) В 99% э...   17.1.2017, 6:57
|- - cauto   Цитата(grenka @ 16.1.2017, 21:25) В проше...   18.1.2017, 16:32
|- - svintus   Цитата(grenka @ 16.1.2017, 20:25) Смотря ...   19.1.2017, 9:57
- - starmos   Что значит - "машина уходит в аварию"? В...   13.1.2017, 7:34
- - Chabol   Я конечно не знаток конкретики КОРФА, но когда исп...   13.1.2017, 22:22
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Chabol @ 13.1.2017, 22:22) Я конеч...   15.1.2017, 19:57
- - Blade runner   Похоже неправильно выбрано в меню при добавлении д...   14.1.2017, 8:41
- - grenka   Параметр RT09. Способ ограничения температуры прит...   16.1.2017, 11:13
- - Сергей А. Ефремов   Хотя экран всё таки 4".   17.1.2017, 7:19
- - svintus   Добавлю, алогоритм, учитывающий особенности местно...   19.1.2017, 10:48
- - grenka   Напишите цены на перечисленные контроллеры и всё в...   19.1.2017, 21:52
|- - svintus   Цитата(grenka @ 19.1.2017, 20:52) .. Я уж...   20.1.2017, 9:01
|- - grenka   Цитата(svintus @ 20.1.2017, 10:01) Ладно,...   22.1.2017, 12:40
- - grenka   svintus сейчас посмотрел Ваш профиль. Вам хорошо ...   19.1.2017, 22:17
|- - cauto   Цитата(grenka @ 19.1.2017, 22:17) А мне ...   19.1.2017, 23:07
- - Сергей А. Ефремов   Пришла идея, чтоб не напрягать завхоза решением пр...   20.1.2017, 16:43
- - Blade runner   По идее надо подтверждение команды о выполнении и...   20.1.2017, 22:42
- - Сергей А. Ефремов   Оно есть. На любой запрос контроллер присылает отв...   21.1.2017, 10:58
- - Blade runner   Для таких случаев протокол по идее должен быть. С...   21.1.2017, 11:51
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Blade runner @ 21.1.2017, 11:51) Т...   21.1.2017, 19:13
- - svintus   Тогда рекомендую попробовать c.pCOmini с подобной ...   22.1.2017, 13:21
- - grenka   Понял. Очень жаль.   22.1.2017, 13:26
- - svintus   Ничего страшного. XS не мог на встроенном дисплее ...   22.1.2017, 13:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 3:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных