> Необходимость аварийного резервуара для склада дизтоплива
Svetlanna
сообщение 18.1.2017, 23:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Добрый день! Подскажите пожалуйста знающие люди по следующей теме. Необходимо сделать склад(открытое хранилище) дизельного топлива для существующей котельной суммарной мощностью 12МВт. Планируется к установке два резервуара дизельного топлива объемом по 70м3. В связи с этим при изучении нормативной документации возникли следующие вопросы:
1. Если установить два наземных одностенных резервуара, сделать их обваловку (забетонировать внутри) на высоту, чтобы удерживала не менее 100% объем одного резервуара при аварийном розливе, необходимо ли при этом еще устанавливать подземную аварийную емкость на объем одного резервуара. Т.е. получается слив сначала в обвалование, а потом самотеком в аварийную емкость.Мнение у наших специалистов разошлись:зачем авар.емкость, если можно также откачать пролитое топливо и из обвалования. И если знаете где про это написано, было бы интересно посмотреть.
(Нашла только фразу в Приказе Ростехнадзора от 26.12.2012 N 777
"Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов"
п.142. В случае аварии или пожара на каждом складе рекомендуется предусматривать аварийный
резервуар, освобожденный от нефтепродуктов, в который перекачивают нефтепродукты.
Вместимость аварийного резервуара выбирается не меньше вместимости наибольшего
резервуара склада.)
2. Если установить два надземных двустенных резервуара, то как я понимаю необходимость аварийной емкости отпадает? а обвалование необходимо делать в данном случае?
3. Если установить два двустенных подземных резервуара,то соответственно тоже аварийной емкости не требуется и обвалования тоже?

Какой бы из трех вариантов вы выбрали, может есть у кого опыт эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Svetlanna   Необходимость аварийного резервуара для склада дизтоплива   18.1.2017, 23:45
- - Svetlanna   Да, и еще аварийный слив(при разгермитизации) от п...   19.1.2017, 0:18
- - maxboll   В Вашем случае может быть 2 варианта аварийной сит...   19.1.2017, 12:54
- - Svetlanna   А что скажете насчет пункта "Об утверждении Р...   19.1.2017, 13:43
- - maxboll   Перекачку между резервуарами делаем обвязкой насос...   19.1.2017, 14:16
- - Svetlanna   А не подскажите еще зачем вообще эта перекачка меж...   20.1.2017, 12:29
- - maxboll   Кроме описанной аварийной ситуации дизтопливо необ...   20.1.2017, 13:03
- - Svetlanna   Спасибо   20.1.2017, 13:05
- - Svetlanna   А не подскажите еще какое время перекачки из одног...   24.1.2017, 4:16
- - maxboll   Со временем мы не заморачиваемся. Просто делаем об...   25.1.2017, 13:25
- - aleksandrlyashov   ГОСТ Р 53324 "Ограждения резервуаров": П...   6.3.2017, 21:26
- - Svetlanna   Сейчас по-тихоньку проект на экспертизу запускаем,...   16.3.2017, 20:45
|- - aleksandrlyashov   Цитата(Svetlanna @ 16.3.2017, 20:45) Сейч...   7.4.2017, 8:32
- - gloom11   Добрый день! Напишу в этой же теме, дабы не пл...   21.3.2017, 15:18
- - aleksandrlyashov   Например, в СП 4.13130: 6.4.56 Из наземных резерву...   21.3.2017, 20:45
- - Kapazan   Здравствуйте, подскажите по сливной эстакаде дизел...   15.2.2021, 1:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 7:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных