Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Старая добра рекуперация из туалета
Narsilion01
сообщение 30.1.2017, 17:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



Здравствуйте господа!

Имеется апарт-отель. Один номер 300м2, планировка предполагается "опен-спейс".
Есть две шахты для вентиляции. Расположение сан.узлов так же не известно.
Есть стадия П, где для вентиляции номера используется ПВУ с рекуператором. Но ведь будут же и сан.узлы, откуда будет удаляться тот же туалетный воздух и воздух из кухонь.
Эта стадия П прошла экспертизу.
Подскажите, как получилось так, что можно ставить ПВУ с рекуперацией воздуха с "неприятными и резкими запахами"?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Narsilion01   Старая добра рекуперация из туалета   30.1.2017, 17:40
- - Skaramush   Если с промежуточным носителем - где проблема?   30.1.2017, 18:16
|- - vsklokoch   Цитата(sneider @ 30.1.2017, 19:58) Видел ...   1.2.2017, 15:38
- - Narsilion01   Самая обычная. Вы предлагаете поставить этилен-гли...   30.1.2017, 18:23
- - Skaramush   Не я предлагаю. Нормы требуют.   30.1.2017, 18:29
- - Narsilion01   Вот с нормами тоже тяжело для меня понять. Есть п...   30.1.2017, 18:47
- - Vano   Я предлагаю пропилен-гликолевые. И да размещайте в...   30.1.2017, 18:50
- - Narsilion01   А если на кровле, можно ли просто рядом поставить?...   30.1.2017, 18:54
|- - ИОВ   Цитата(Narsilion01 @ 30.1.2017, 18:54) 1....   30.1.2017, 19:23
- - sneider   Видел вариант, прошедший экспертизу с пластинчатым...   30.1.2017, 18:58
- - Narsilion01   Решение с работой под разряжением конечно интересн...   30.1.2017, 19:18
- - Skaramush   Что, простите? А в качестве центрального пылесоса...   30.1.2017, 19:20
- - Narsilion01   Вы даете ссылку на СП для жилых зданий, а ГОСТ для...   31.1.2017, 11:35
- - Skaramush   п. 14.4 СП60.13330-2012 гласит "Качество воды...   31.1.2017, 12:34
- - Narsilion01   Скажите пожалуйста, при чём тут вода? Не совсем по...   31.1.2017, 12:59
- - Skaramush   А читаете вы тексты как, фрагментами? Пункт 14.4 и...   31.1.2017, 13:27
- - Narsilion01   Прошу прощения, описка, п.11.4.4 СП60   31.1.2017, 13:46
- - Skaramush   Есть схемы обвязки теплообменного блока, в зависим...   31.1.2017, 14:12
- - Narsilion01   Но к сожалению ответа на интересующие меня вопросы...   31.1.2017, 14:59
- - Narsilion01   А как быть тогда с п.7.9.13 СП60? Написано что нел...   1.2.2017, 16:20
- - Skaramush   Рекуператор с промежуточным теплоносителем. Выше п...   1.2.2017, 19:23
- - Narsilion01   Не подумайте что я в край тупой и не вижу что мне ...   2.2.2017, 9:35
- - Wiz   Цитатано ведь если ПВУ, то та самая вытяжка уже в ...   2.2.2017, 10:16
- - Narsilion01   Но открытым остается вопрос о том, что нельзя разм...   2.2.2017, 10:46
|- - sneider   Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 10:46) Но ...   2.2.2017, 10:55
- - kdu   Автору: нормы нормами, но в первую очередь нужно р...   2.2.2017, 11:01
- - Narsilion01   Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизай...   2.2.2017, 11:16
|- - ИОВ   Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 11:16) Мы ...   2.2.2017, 11:21
|- - Skaramush   Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 12:16) Мы ...   2.2.2017, 14:13
- - Narsilion01   В одном апартаменте ~4 сан узла. По 50-120м3 на са...   2.2.2017, 11:31
- - Narsilion01   К счастью в сан.узлах есть возможность подшить пот...   2.2.2017, 15:13
- - Skaramush   Подшили в санузле. Дальше? Как воздух попадает из ...   2.2.2017, 16:00
- - Narsilion01   Опишу подробнее. Апартамент площадью 300м2. В нем ...   3.2.2017, 9:14
- - Skaramush   Упорно не понимаете вопрос. Воздух удаляется из по...   3.2.2017, 16:39
- - Narsilion01   Все верно, воздух удаляется через помещение сан.уз...   6.2.2017, 9:48
|- - ИОВ   Цитата(Narsilion01 @ 6.2.2017, 9:48) Все ...   6.2.2017, 10:09
- - Wiz   ЦитатаВсе верно, воздух удаляется через помещение ...   6.2.2017, 10:04
- - Skaramush   Каким образом воздух попадает из комнаты в санузел...   6.2.2017, 10:04
- - Narsilion01   Именно так как Вы и описали. Либо через прорези в ...   6.2.2017, 10:10
|- - ИОВ   Цитата(Narsilion01 @ 6.2.2017, 10:10) Либ...   6.2.2017, 11:17
- - Skaramush   1. Речь не о шуме. 2. А на личном примере ощущать,...   6.2.2017, 10:14
- - Narsilion01   Отвечаю на вопросы по на примере одного апартамент...   6.2.2017, 10:18
- - Skaramush   То есть, кухня вентилируется (по замыслу) через НИ...   6.2.2017, 10:32
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 6.2.2017, 10:32) То ес...   6.2.2017, 10:35
- - Wiz   Что за люди, все клещами приходится вытаскивать......   6.2.2017, 10:53
- - Skaramush   Зато "крутые апартаменты с дизайном на первом...   6.2.2017, 11:14
- - Skaramush   Ну, раз в начале темы пошла речь о рекуперации, та...   6.2.2017, 13:48
- - Narsilion01   Итак, вот воздушный баланс по одному апартаменту. ...   6.2.2017, 13:54
- - ИОВ   Цитата(Narsilion01 @ 6.2.2017, 13:54) Но ...   6.2.2017, 17:22
- - Narsilion01   Я ценю Ваши старания, чтобы донести до незнакомого...   7.2.2017, 11:05
|- - ИОВ   Цитата(Narsilion01 @ 7.2.2017, 11:05) А в...   7.2.2017, 12:28
- - Skaramush   Ну, резюмируя тему, "чего-то" это очень ...   7.2.2017, 12:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных