> Второй деаэратор
netslave
сообщение 1.2.2017, 10:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 313988



Коллеги, прошу Вас высказаться по следующему вопросу.

Меняем деаэратор в паровой котельной заказчика: ставим ДА вместо старого "Кварка". Статус работ - "реконструкция".
В актуальном СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки» наткнулись на следующий пункт:

11.8 Два и более деаэратора питательной воды следует предусматривать:
в котельных первой категории;
при значительных колебаниях нагрузок (летних, ночных);
при компоновке котлов с соответствующим вспомогательным оборудованием в виде блок-секций;
при нагрузках, которые не могут быть обеспечены одним деаэратором;
при установке котлов с рабочим давлением более 1,4 МПа.

Наша котельная второй категории; нет разделения на блок-секции; стандартно выпускаемые ДА с диапазоном производительности 30-120% (ГОСТ 16860-88) вполне обеспечивают требуемые 100-110 т/ч со всеми возможными колебаниями нагрузок.
Однако давление пара в двух из четырёх котлов 2,4 МПа (в двух других 1,4 МПа). То есть в соответствии с нормативным документом формально мы должны установить "два или более деаэратора".
Возникшие вопросы:
1. Какова логика установки второго деаэратора при давлении более 1,4 МПа? Почему в прежней версии СНиП II-35-76 Котельные установки» этого пункта не было (кстати, по остальным пунктам там была формулировка "допускается предусматривать", а не "следует")?
2. Каков режим работы двух устанавливаемых деаэраторов при давлении более 1,4 МПа: "оба - рабочие" или "1 - рабочий, 1 - резервный"? Насколько оправдана установка резервного деаэратора?
Наш заказчик, естественно, выступает против установки второго деаэратора в любом варианте. Мы предлагаем ему поставить два рабочих аппарата, в сумме обеспечивающие требуемые производительность и объём бака. Окончательного решения пока нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- netslave   Второй деаэратор   1.2.2017, 10:52
- - Грушемух   Неделя деаэраторов прямо. Присоединяюсь к вопросу...   1.2.2017, 10:59
- - Ludvig   ЦитатаНаш заказчик, естественно, выступает против ...   1.2.2017, 11:52
|- - netslave   Цитата(Ludvig @ 1.2.2017, 11:52) Ваш зака...   1.2.2017, 12:25
|- - Vitnis   Цитата(netslave @ 1.2.2017, 10:52) 1. Как...   12.6.2017, 19:51
|- - Машинист   Цитата(Vitnis @ 12.6.2017, 19:51) Логика,...   5.7.2017, 2:45
|- - Ludvig   Цитата(Машинист @ 5.7.2017, 2:45) Логика ...   5.7.2017, 15:56
||- - SergeiB   [quote name='Ludvig' date='5.7.2017, 1...   6.7.2017, 9:39
||- - SergeiB   [quote name='Ludvig' date='5.7.2017, 1...   6.7.2017, 9:39
|- - Vitnis   Цитата(Машинист @ 5.7.2017, 2:45) А больш...   6.8.2017, 22:14
- - Ludvig   Мы не дамы, чтоб 2 по 50. Нам 2 по 100 полагается,...   1.2.2017, 12:59
- - SergeiB   Ну а сломается задвижка, или регулятор, или охлади...   8.2.2017, 2:29
|- - Ludvig   Цитата(SergeiB @ 8.2.2017, 2:29) Ну а сло...   8.2.2017, 21:50
- - Машинист   Уравнительные по пару и воде присобачить, и не буд...   9.2.2017, 18:41
|- - SergeiB   Цитата(Машинист @ 9.2.2017, 22:41) Уравни...   16.6.2017, 7:24
|- - Машинист   Цитата(SergeiB @ 16.6.2017, 7:24) Один об...   28.6.2017, 13:30
- - timofeyprof   Цитата(netslave @ 1.2.2017, 13:25) Вариан...   10.2.2017, 11:00
|- - Ludvig   Цитата(timofeyprof @ 10.2.2017, 11:00) ка...   11.2.2017, 1:03
|- - netslave   Цитата(timofeyprof @ 10.2.2017, 11:00) ка...   13.2.2017, 16:48
- - SergeiB   [quote name='timofeyprof' date='10.2.2...   10.2.2017, 14:51
- - Denis_El   ТКЗ изготавливал в прошлом или позапрошлом году дл...   13.2.2017, 18:47
|- - netslave   Цитата(Denis_El @ 13.2.2017, 18:47) ТКЗ и...   14.2.2017, 9:21
- - Denis_El   Я думаю, что в паросиловом контуре на БелАЭС нейтр...   14.2.2017, 11:47
- - Ludvig   Машинист, если случится побывать в котельной, тебе...   28.6.2017, 14:43
|- - Машинист   Цитата(Ludvig @ 28.6.2017, 14:43) Машинис...   28.6.2017, 14:47
|- - Ludvig   Цитата(Машинист @ 28.6.2017, 14:47) Тебе,...   29.6.2017, 13:59
|- - Машинист   Цитата(Ludvig @ 29.6.2017, 13:59) Это тво...   29.6.2017, 18:15
|- - Ludvig   Цитата(Машинист @ 29.6.2017, 18:15) Это м...   29.6.2017, 22:07
|- - Vitnis   Цитата(Машинист @ 29.6.2017, 18:15) По те...   2.7.2017, 19:09
- - SergeiB   Проблемы с деараторами в том, чтобы поставить один...   30.6.2017, 18:54
- - Ludvig   Цитата(SergeiB @ 30.6.2017, 18:54) Пробле...   30.6.2017, 22:26
- - SergeiB   Цитата(Ludvig @ 1.7.2017, 2:26) Проблем с...   1.7.2017, 4:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 15:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных