> датчик давления 4-20мА и два частотника, имеется ДД 4-20мА нужно сигнал развести на 2 ЧП
Михаил55
сообщение 5.2.2017, 23:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605



Добрый вечер!
Я новичок на форуме.
Прошу помощи у спецов:
есть 3 насоса, станция управления насосами (внутри частотник Данфосс + пускатели + пульт управления) . "Мозги" у пульта управления немного не того:-) на фирму отослать возможности нет,
Задача: перевести управление 1м насосом на ЧП и возможно поставить на 2й насос ЧП, 3й оставить в резерве. Датчик давления 4-20 мА один, датчик сухого хода один.
Вопрос: как развести сигнал ДД( датчика давления) на два частотника? и запустить 1й и 2й насос в автоматическом режиме?
С уважением, Михаил.
город-Герой Донецк.
пс заранее благодарен отозвавшимся за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил55   датчик давления 4-20мА и два частотника   5.2.2017, 23:38
- - Pawel   Вы разберитесь сначала что и как должно работать. ...   6.2.2017, 7:51
- - Михаил55   Доброе утро! Схему не каскадную, а включение ...   6.2.2017, 8:11
- - Kotlovoy   На самом деле токовый разветвитель является не еди...   6.2.2017, 8:15
- - Михаил55   Скажите , а как сделать , что бы было просто и над...   6.2.2017, 8:27
- - Pawel   Kotlovoy , вы сами то делали, то что советуете? Ми...   6.2.2017, 13:21
|- - Kotlovoy   Цитата(Pawel @ 6.2.2017, 13:21) Kotlovoy ...   6.2.2017, 17:26
- - stscat   Для размножения токового датчика на несколько част...   6.2.2017, 14:04
|- - По самые по...   Цитата(stscat @ 6.2.2017, 14:04) Для разм...   6.2.2017, 14:45
|- - Kotlovoy   Цитата(stscat @ 6.2.2017, 14:04) Для разм...   6.2.2017, 18:26
- - Михаил55   Уважаемые форумчане, которые откликнулись на мою п...   6.2.2017, 17:49
|- - По самые по...   Цитата(Михаил55 @ 6.2.2017, 17:49) Новая ...   6.2.2017, 18:29
- - Сергей Валерьевич   Война обязательно закончится победой! Ну а по ...   6.2.2017, 18:15
|- - Михаил55   Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.2.2017, 18:1...   6.2.2017, 23:08
|- - По самые по...   Цитата(Михаил55 @ 6.2.2017, 23:08) Я поду...   7.2.2017, 16:43
- - Михаил55   Извините, ошибочка вышла частотник стоит VLT 2800   6.2.2017, 18:37
|- - По самые по...   Цитата(Михаил55 @ 6.2.2017, 18:37) Извини...   6.2.2017, 19:07
- - Михаил55   Спасибо, понял. А еще хочу оставить включение насо...   6.2.2017, 19:41
- - sergei81   Датчик давления можно подключить последовательно н...   7.2.2017, 20:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных