Ассимиляция теплопритоков, когда это оправдано |
|
|
|
7.2.2017, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Попросили прикинуть вариант охлаждения помещения (25 м2) с находящимся внутри тепловыделяющим оборудованием с потребляемой электрической мощностью (внимание!) 160 кВт, предположительно 90-95% из которых преобразуется в тепло.
Предлагают "дуть" на него холодной приточкой. Во-первых прикинул если ассимилировать такие теплопритоки, то это расход по системе от 40000м3 и выше, а во-вторых правильнее наверно повесить зонты и отводить тепло, чем пытаться гасить его притоком, в конечном итоге всё итак и так уйдёт в вытяжку? В связи с этим вопрос: как правильно посчитать расход воздуха через зонт над печкой 50 кВт с целью отвода тепла?
Второй вариант: как организовать съём тепла с поверхности из нержавейки (температура уточняется, примерно 100С) чтобы запустить абсорбционник?
Оборудование: медицинские стерилизационные установки. Визуально напоминают кухонные пароконвектоматы. Работают без пара, в помещении в -25С с открытыми окнами температура выше +30С.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Сергей А. Ефремов Ассимиляция теплопритоков 7.2.2017, 11:16 Странная Белка Сначала вредности, в вашем случае тепло, надо удал... 7.2.2017, 11:21 v-david Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 11:1... 7.2.2017, 11:37 Сергей А. Ефремов Я сейчас за городом, интернет медленный, не могу ф... 7.2.2017, 11:47 Странная Белка Тут в библиотеке есть книжка Проектирование вентил... 7.2.2017, 11:49 Сергей А. Ефремов Я так полагаю необходима юбка в таком случае, толь... 7.2.2017, 12:24 vadimk Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 12:1... 7.2.2017, 12:10 Сергей А. Ефремов Цитата(vadimk @ 7.2.2017, 12:10) По идее ... 7.2.2017, 12:53  Blade runner Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 11:5... 7.2.2017, 21:29 Странная Белка А книжку все же почитать придется. Там и расчет те... 7.2.2017, 13:01 Сергей А. Ефремов Цитата(Странная Белка @ 7.2.2017, 13:01) ... 7.2.2017, 13:51  v_elena05 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 13:5... 7.2.2017, 14:00   Сергей А. Ефремов Цитата(v_elena05 @ 7.2.2017, 14:00) В Ваш... 7.2.2017, 14:35 vadimk Не знаю у меня ощущение, что с тепловыделениями чт... 7.2.2017, 13:13 Сергей А. Ефремов Цитата(vadimk @ 7.2.2017, 13:13) Не знаю ... 7.2.2017, 15:00 Странная Белка Там есть расчет теплопоступлений от стенки печи - ... 7.2.2017, 14:11 Сергей А. Ефремов Пожалуйста подскажите, кто знает, какой должен быт... 7.2.2017, 15:18 Сергей А. Ефремов Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 15:1... 7.2.2017, 16:27 Странная Белка QUOTE (Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 16:2... 7.2.2017, 17:04 Сергей А. Ефремов Цитата(Странная Белка @ 7.2.2017, 17:04) ... 7.2.2017, 17:58 baron.od Вы хорошо просмотрели этот шкаф? там обычно патруб... 7.2.2017, 18:03 Сергей А. Ефремов "МО" - это что имеется ввиду?
Цитата(ba... 7.2.2017, 18:12 baron.od Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 16:1... 7.2.2017, 18:28 Сергей А. Ефремов Там этот термос разделён перегородкой таким образо... 7.2.2017, 18:43 baron.od Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 16:4... 7.2.2017, 18:51 Blade runner При 160 кВт теплоизбытков, температура в помещени... 7.2.2017, 18:53 Сергей А. Ефремов Цитата(Blade runner @ 7.2.2017, 18:53) Пр... 7.2.2017, 19:17  vadimk Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 19:1... 7.2.2017, 20:49   Сергей А. Ефремов Цитата(vadimk @ 7.2.2017, 20:49) А все та... 8.2.2017, 0:49    vadimk Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.2.2017, 0:49... 8.2.2017, 8:03     Сергей А. Ефремов Цитата(vadimk @ 8.2.2017, 8:03) Все относ... 8.2.2017, 14:42 baron.od Если во втором помещении есть люди, и там надо +23... 7.2.2017, 18:56 Blade runner Можно измерить опытным путем. Подать и удалить, ... 7.2.2017, 18:57 Blade runner Потребление в момент разогрева, после разогрева по... 7.2.2017, 19:18 Сергей А. Ефремов Пирометр...
Мне скинули посчитать тех. задание, я... 7.2.2017, 20:29 vadimk Лень разбираться
http://www.belimed.com/en-us/equ... 7.2.2017, 23:00 Blade runner Потребляемый ток на шильдике 85 А 8.2.2017, 1:00 Сергей А. Ефремов Цитата(Blade runner @ 8.2.2017, 1:00) Пот... 8.2.2017, 1:17  Blade runner Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.2.2017, 0:17... 8.2.2017, 8:29  baron.od Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 23:1... 8.2.2017, 10:24