Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.2.2017, 11:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Попросили прикинуть вариант охлаждения помещения (25 м2) с находящимся внутри тепловыделяющим оборудованием с потребляемой электрической мощностью (внимание!) 160 кВт, предположительно 90-95% из которых преобразуется в тепло.

Предлагают "дуть" на него холодной приточкой. Во-первых прикинул если ассимилировать такие теплопритоки, то это расход по системе от 40000м3 и выше, а во-вторых правильнее наверно повесить зонты и отводить тепло, чем пытаться гасить его притоком, в конечном итоге всё итак и так уйдёт в вытяжку? В связи с этим вопрос: как правильно посчитать расход воздуха через зонт над печкой 50 кВт с целью отвода тепла?

Второй вариант: как организовать съём тепла с поверхности из нержавейки (температура уточняется, примерно 100С) чтобы запустить абсорбционник?

Оборудование: медицинские стерилизационные установки. Визуально напоминают кухонные пароконвектоматы. Работают без пара, в помещении в -25С с открытыми окнами температура выше +30С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей А. Ефремов   Ассимиляция теплопритоков   7.2.2017, 11:16
- - Странная Белка   Сначала вредности, в вашем случае тепло, надо удал...   7.2.2017, 11:21
- - v-david   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 11:1...   7.2.2017, 11:37
- - Сергей А. Ефремов   Я сейчас за городом, интернет медленный, не могу ф...   7.2.2017, 11:47
- - Странная Белка   Тут в библиотеке есть книжка Проектирование вентил...   7.2.2017, 11:49
|- - Сергей А. Ефремов   Я так полагаю необходима юбка в таком случае, толь...   7.2.2017, 12:24
- - vadimk   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 12:1...   7.2.2017, 12:10
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(vadimk @ 7.2.2017, 12:10) По идее ...   7.2.2017, 12:53
|- - Blade runner   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 11:5...   7.2.2017, 21:29
- - Странная Белка   А книжку все же почитать придется. Там и расчет те...   7.2.2017, 13:01
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Странная Белка @ 7.2.2017, 13:01) ...   7.2.2017, 13:51
|- - v_elena05   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 13:5...   7.2.2017, 14:00
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(v_elena05 @ 7.2.2017, 14:00) В Ваш...   7.2.2017, 14:35
- - vadimk   Не знаю у меня ощущение, что с тепловыделениями чт...   7.2.2017, 13:13
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(vadimk @ 7.2.2017, 13:13) Не знаю ...   7.2.2017, 15:00
- - Странная Белка   Там есть расчет теплопоступлений от стенки печи - ...   7.2.2017, 14:11
- - Сергей А. Ефремов   Пожалуйста подскажите, кто знает, какой должен быт...   7.2.2017, 15:18
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 15:1...   7.2.2017, 16:27
- - Странная Белка   QUOTE (Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 16:2...   7.2.2017, 17:04
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Странная Белка @ 7.2.2017, 17:04) ...   7.2.2017, 17:58
- - baron.od   Вы хорошо просмотрели этот шкаф? там обычно патруб...   7.2.2017, 18:03
- - Сергей А. Ефремов   "МО" - это что имеется ввиду? Цитата(ba...   7.2.2017, 18:12
|- - baron.od   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 16:1...   7.2.2017, 18:28
- - Сергей А. Ефремов   Там этот термос разделён перегородкой таким образо...   7.2.2017, 18:43
|- - baron.od   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 16:4...   7.2.2017, 18:51
- - Blade runner   При 160 кВт теплоизбытков, температура в помещени...   7.2.2017, 18:53
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Blade runner @ 7.2.2017, 18:53) Пр...   7.2.2017, 19:17
|- - vadimk   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 19:1...   7.2.2017, 20:49
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(vadimk @ 7.2.2017, 20:49) А все та...   8.2.2017, 0:49
|- - vadimk   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.2.2017, 0:49...   8.2.2017, 8:03
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(vadimk @ 8.2.2017, 8:03) Все относ...   8.2.2017, 14:42
- - baron.od   Если во втором помещении есть люди, и там надо +23...   7.2.2017, 18:56
- - Blade runner   Можно измерить опытным путем. Подать и удалить, ...   7.2.2017, 18:57
- - Blade runner   Потребление в момент разогрева, после разогрева по...   7.2.2017, 19:18
- - Сергей А. Ефремов   Пирометр... Мне скинули посчитать тех. задание, я...   7.2.2017, 20:29
- - vadimk   Лень разбираться http://www.belimed.com/en-us/equ...   7.2.2017, 23:00
- - Blade runner   Потребляемый ток на шильдике 85 А   8.2.2017, 1:00
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Blade runner @ 8.2.2017, 1:00) Пот...   8.2.2017, 1:17
- - Blade runner   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.2.2017, 0:17...   8.2.2017, 8:29
- - baron.od   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 23:1...   8.2.2017, 10:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных