Здравствуйте господа.
Нужна помощь, в решении разногласий с проектировщиками.
Суть разногласий:
Необходимо запроектировать несколько напорных трубопроводов канализации смешанных стоков (промышленные стоки, бытовые, ливневые) рабочее давление 4 кг/см2 от насосной предприятия до очистных сооружений (предприятие и очистные находится в не населенной местности).
Проектировщики закладывают в проект расстояние в свету между параллельными трубами напорного трубопровода канализации 1,5м., как они объясняют согласно СП 32.13330 п . 6.1.3. «Расположение сетей на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных коммуникаций должны приниматься согласно СП 42.13330.» В СП 42.13330. Таблица16 принимают расстояние как водопровод -1,5м., на вопрос, а почему не берете канализация - 0,4м., отвечают, что это расстояние для самотечной канализации, хотя это не проговорено самотечная или напорная канализация. А в таблице15 расстояние до зданий и сооружений прописано конкретно для напорных и самотечных. Такая же ситуация и по СП 18.13330. Генплан промышленных предприятий таблицы 6,7, к которому мы подходим больше.
Прошу помощи в понятии, какая канализация подразумевается в таблице 7 и 16 в СП 18.13330 и СП 42.13330, любая канализация или только самотечная.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kost636   в решении разногласий с проектировщиками.   12.2.2017, 20:27
- - MEX-74   Проектировщики не правы, т.к. к таблице 16 есть пр...   13.2.2017, 7:43
- - Ferdipendoz   Интересный вопрос. Так-то есть логика в словах про...   13.2.2017, 9:20
- - Водяной   Цитата(kost636 @ 12.2.2017, 20:27) Здравс...   13.2.2017, 10:14
- - MEX-74   Водяной ЦитатаА при аварии на напорной канализаци...   13.2.2017, 12:02
|- - Водяной   Цитата(MEX-74 @ 13.2.2017, 12:02) Во...   13.2.2017, 12:28
- - MEX-74   Водяной ЦитатаЗачем создавались эти таблицы? Вр...   13.2.2017, 13:42
|- - Водяной   Цитата(MEX-74 @ 13.2.2017, 13:42) из...   13.2.2017, 14:31
- - kost636   Почему возникает сразу СП 31? Когда речь идет на с...   13.2.2017, 20:16
|- - Водяной   Цитата(kost636 @ 13.2.2017, 20:16) Почему...   14.2.2017, 9:37
|- - Dmitry_vk   Цитата(kost636 @ 13.2.2017, 20:16) Почему...   14.2.2017, 11:06
- - Aerl   Если трубы из полимерных материалов, то можно обра...   14.2.2017, 11:19
- - kost636   Материал ПНД, две нитки 710мм, две нитки 400мм., п...   14.2.2017, 13:06
|- - Водяной   Цитата(kost636 @ 14.2.2017, 13:06) Матери...   14.2.2017, 16:00
- - MEX-74   ЦитатаМатериал ПНД, две нитки 710мм, две нитки 400...   14.2.2017, 13:09
- - nagger   Один из сторонников "0,4 м" пошел на поп...   14.2.2017, 13:30
- - kost636   У нас в коридоре при расстоянии между трубами 1,0 ...   14.2.2017, 13:46
- - Aerl   1.0 - 1.1 в свету? или по осям? проще скиньте план...   14.2.2017, 14:19
- - kost636   В свету, коридор смежными трубами канализации.   14.2.2017, 14:23
- - Aerl   1 - 1.1 в свету в ГЭ мне пропускали для Д=355, в к...   14.2.2017, 14:49
- - Dmitry_vk   Цитата(kost636 @ 14.2.2017, 13:06) Матери...   14.2.2017, 16:10
- - Ferdipendoz   Цитата(Dmitry_vk @ 14.2.2017, 18:10) Все ...   14.2.2017, 17:19
|- - Dmitry_vk   Цитата(Ferdipendoz @ 14.2.2017, 17:19) Пр...   14.2.2017, 17:29
- - Aerl   Цитата(Dmitry_vk @ 14.2.2017, 17:29) Для ...   14.2.2017, 22:11
- - nagger   В снип на наружку он смотрит.   14.2.2017, 22:46
- - Dmitry_vk   Цитата(Aerl @ 14.2.2017, 22:11) Цитата(n...   15.2.2017, 8:52
- - kost636   Две нитки К7 - проектируется. Две нитки К9- сущест...   15.2.2017, 12:53
- - Dmitry_vk   Еще раз: нет нормы 1,5 м для ПЭ труб, она еще боль...   15.2.2017, 13:47
- - sower1   две нитки 710, как представитель эксплуатирующей о...   16.2.2017, 13:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных