> Замечания МЧС к построенной пожстанции, Как устранить неустраняемое
Виктор444
сообщение 13.2.2017, 14:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.2.2017
Пользователь №: 315277



Приветствую всех профессионалов.
У меня горящий вопрос:
Мы смонтировали пожарную станцию для тушения пожара в гараже организации.
Станция смонтирована на цокольном этаже.
Пожнадзор выдвинул кучу замечаний, которые устранены, но есть три замечания, на которые есть нормативы, но найти и правильно сформулировать я не могу.
Помогите, кто в теме.
Замечания следующие:
1. Насосная станция размещена в цокольном этаже в помещении венткамеры (СП 5.131302013 п.5.10.9)
2. Насосная станция не отделена от помещения венткамеры противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45. (СП 5.131302013 п.5.10.11)
3. В насосной станции отсутствует вторая линия ввода (СП 5.131302013 п.5.10.29)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Виктор444   Замечания МЧС к построенной пожстанции   13.2.2017, 14:12
- - BTS   Цитата(Виктор444 @ 13.2.2017, 14:12) .......   13.2.2017, 15:31
|- - Виктор444   Цитата(BTS @ 13.2.2017, 15:31) Замечания ...   13.2.2017, 15:56
|- - ИОВ   Вы пытаетесь поставить всё с ног на голову. Для лю...   13.2.2017, 17:00
- - Sindarkon   Виктор444 А на основании чего монтировали-то? Это ...   13.2.2017, 20:04
|- - Виктор444   Цитата(Sindarkon @ 13.2.2017, 20:04) Викт...   14.2.2017, 9:48
- - Sindarkon   ЦитатаМонтировали на основании проекта, который пр...   15.2.2017, 8:37
|- - Виктор444   [quote name='Sindarkon' date='15.2.201...   16.2.2017, 9:53
- - BTS   СП30.13330.2012 5.4.2. Два ввода и более следует ...   15.2.2017, 14:06
- - Sindarkon   Шансов крайне мало, потому что насосные пожаротуше...   15.2.2017, 14:22
- - Dmitry_vk   Монтаж вели по проектной документации или как?   16.2.2017, 10:31
|- - Виктор444   Цитата(Dmitry_vk @ 16.2.2017, 10:31) Монт...   16.2.2017, 12:38
|- - Dmitry_vk   Цитата(Виктор444 @ 16.2.2017, 12:38) Да, ...   16.2.2017, 19:55
|- - ИОВ   Цитата(Виктор444 @ 16.2.2017, 12:38) Да, ...   16.2.2017, 20:29
- - ИОВ   Цитата(BTS @ 15.2.2017, 14:06) Несогласов...   16.2.2017, 13:43
|- - BTS   Цитата(ИОВ @ 16.2.2017, 13:43) Нет в СП 3...   16.2.2017, 18:56
|- - ИОВ   Цитата(BTS @ 16.2.2017, 18:56) Ув. ИОВ. Н...   16.2.2017, 19:37
|- - BTS   Цитата(ИОВ @ 16.2.2017, 19:37) .... Но, з...   16.2.2017, 21:18
|- - ИОВ   Цитата(BTS @ 16.2.2017, 21:18) ...Если об...   16.2.2017, 21:52
- - Sindarkon   BTS ЦитатаНесогласованность относящихся к вопросу ...   16.2.2017, 22:07
- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 16.2.2017, 22:07) BTS ...   16.2.2017, 23:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 17:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных