> Теплообменник Swep Gx-42p (вода/гликоль)...потеря давления 6.5 Бар !
Murza74
сообщение 13.2.2017, 16:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2017
Пользователь №: 315296



Теплообменник Swep GX-42P (вода/гликоль)

http://www.roswep.ru/products/gx-42/...SECTION_ID=246

Вода прямая 10 Бар, обратная 3,5 Бар.
Гликоль прямой 10 бар, обратный 3,5 Бар !!!

Фигня какая-то, может разве быть такая потеря давления ???

Рядом стоит такой-же теплообменник - параллельное соединение.

вода прямая 6 бар, обратная 3,5 бар
гликоль прямой 4 бара, обратный 2 бара.

А ..... За ориентир для пластинчатых теплообменников для рабочих жидкостей вода/вода можно считать
допустимой потери напора в диапазоне от 20 до 100 кПа...