> Необходимо рассчитать калорифер, Зависимость приточного воздуха от расхода теплоносителя
Qw89
сообщение 14.2.2017, 21:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833



Добрый день!

Имеется калорифер в вентиляционной системе для подогрева приточного воздуха
Стоит следующая задача:
Выяснить зависимость температуры приточного воздуха от расхода теплоносителя.

На этом сайте http://zao-tst.ru/raschet-podbor-kaloriferov.html
нашел несколько формул:

1) фактическая тепловая мощность калорифера
q (Вт) = K F ((t вх +t вых)/2 – (t нач +t кон)/2))
где
K - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2•°C)
F - площадь поверхности нагрева выбранного калорифера (принимается по таблице подбора), м2
t вх - температура воды на входе в теплообменник, °С
t вых - температура воды на выходе из теплообменника, °С
t нач - температура воздуха на входе в теплообменник, °С
t кон - температура нагретого воздуха на выходе из теплообменника, °С

2) фактический расход воды.
Gw = q / (cw (t вх – t вых))
q - фактическая тепловая мощность подобранных калориферов, Вт
cw - удельная теплоемкость воды - принимается по таблице (температура воды на подаче и выходе суммируется и делится пополам), Дж/(кг•K)
t вх - температура воды на входе в теплообменник, °С
t вых - температура воды на выходе из теплообменника, °С

Теперь из уравнения 2) выражаю q

q = Gw (кг/сек)* (cw (t вх – t вых))

и подставляю в уравнение 1)

Gw cw (t вх – t вых) = K F ((t вх +t вых)/2 – (t нач +t кон)/2))

Теперь задаемся фиксированным значением уличной температуры t нач, температурой подачи t вх и обратки t вых теплоносителя из ходя из отопительного графика и выражаем температуру притока t кон

t кон= t вх +t вых – t нач – 2 Gw cw (t вх – t вых)/ K F

Из данного выражения следует, что с увеличением расхода теплоносителя Gw температура притока t кон уменьшается. Но это бред. Такого не может быть.
Помогите, пожалуйста! Где я ошибаюсь?
Есть еще вариант рассчитать через номограммы, но их сложно найти на современные калориферы.

P.s.: по образованию я не теплотехник, поэтому могу чего-то недопонимать.

Сообщение отредактировал Qw89 - 14.2.2017, 21:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Qw89   Необходимо рассчитать калорифер   14.2.2017, 21:57
- - Blade runner   http://www.quattroclima.eu/Heater/PGV.aspx?HeaterT...   14.2.2017, 22:08
- - sneider   Цитата(Qw89 @ 14.2.2017, 21:57) Gw cw (t ...   14.2.2017, 22:18
|- - Qw89   Цитата(sneider @ 14.2.2017, 23:18) В форм...   14.2.2017, 23:08
|- - sneider   Цитата(Qw89 @ 14.2.2017, 23:08) Вроде бы ...   14.2.2017, 23:40
|- - Qw89   Цитата(sneider @ 14.2.2017, 23:40) не пон...   15.2.2017, 6:50
- - Qw89   Данную задачу можно решить и прибегая к простым ур...   15.2.2017, 7:06
- - v-david   Вам проще всего, да и правильнее, получить от прои...   15.2.2017, 7:07
- - T-rex   А откуда принято, что расход теплоносителя перемен...   15.2.2017, 7:11
|- - Qw89   Цитата(T-rex @ 15.2.2017, 8:11) А от...   15.2.2017, 8:59
- - Blade runner   Сама по себе зависимость калорифера от воды не оче...   15.2.2017, 8:01
|- - Blade runner   Цитата(Blade runner @ 15.2.2017, 6:01) Са...   15.2.2017, 8:42
- - Blade runner   Берете программку ruAirHeater , в ней можно смодел...   15.2.2017, 9:03
|- - Qw89   Цитата(Blade runner @ 15.2.2017, 10:03) Б...   15.2.2017, 9:15
- - Blade runner   А как вы узнаете коэффициент теплоотдачи реального...   15.2.2017, 9:20
|- - Qw89   Цитата(Blade runner @ 15.2.2017, 10:20) А...   15.2.2017, 9:25
- - Blade runner   Оказывается все есть, а в чем тогда проблема ?   15.2.2017, 9:35
|- - Qw89   Цитата(Blade runner @ 15.2.2017, 10:35) О...   15.2.2017, 9:42
- - Blade runner   А если подставить в эту формулу ? ...................   15.2.2017, 10:36
|- - Qw89   Цитата(Blade runner @ 15.2.2017, 11:36) А...   15.2.2017, 10:38
|- - Blade runner   Цитата(Qw89 @ 15.2.2017, 8:38) тогда прид...   15.2.2017, 10:40
|- - Qw89   Цитата(Blade runner @ 15.2.2017, 11:40) П...   15.2.2017, 11:31
- - Blade runner   Мне неизвестно, возможно где-то есть.   15.2.2017, 12:56
|- - Qw89   Цитата(Blade runner @ 15.2.2017, 12:56) М...   15.2.2017, 13:11
- - Blade runner   Цитата(Qw89 @ 14.2.2017, 19:57) Добрый де...   15.2.2017, 13:22
- - krandv   Апну темку. Вроде бы в этой теме и здесь тема раск...   19.2.2020, 17:31
- - krandv   И опять же в онлайн калькулятор можно задать парам...   19.2.2020, 18:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 4:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных