Ver подбор вентилятора в цех с большим выделением пара 17.2.2017, 15:20 Зольников Михаил Если нет разводки воздуховодов, то нет смысла став... 18.2.2017, 8:34![]() Ver Цитата(Зольников Михаил @ 18.2.2017, 8:34... 20.2.2017, 9:41 Skaramush Одно замечание. Цитатанет смысла ставить радиальны... 18.2.2017, 18:51![]() Ver Цитата(Skaramush @ 18.2.2017, 18:51) Одно... 20.2.2017, 15:26![]() ИОВ Цитата(Ver @ 20.2.2017, 15:26) Приток буд... 21.2.2017, 11:49 Московко Ю.Г. Ver, у Вас предполагается вытяжка 15 000 кубмчас. ... 20.2.2017, 9:50 Московко Ю.Г. Ver. А как будет поступать воздух в соседний цех? 21.2.2017, 9:40![]() Ver Цитата(Московко Ю.Г. @ 21.2.2017, 9:40) V... 21.2.2017, 17:27 Московко Ю.Г. ИОВ, я пытаюсь подвести Ver'a к зиме.
Будет л... 21.2.2017, 11:55![]() ИОВ Ув. Московко Ю.Г, мне более/менее понятны Ваши воп... 21.2.2017, 12:12 Skaramush Ну....
При большом количестве влаги (скрытом тепле... 21.2.2017, 12:32