> Электрокотел Zota Lux на теплый пол., "Выбег" температуры теплоносителя на 35 град.!
angrykya
сообщение 19.2.2017, 11:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.11.2016
Из: Хабаровск
Пользователь №: 309319



День добрый! Сделал систему отопления частного дома (коттеджа) 100% теплый пол . 9 контуров,9 комнатных термостатов Данфосс, на коллекторах термоэлектрические приводы Данфосс же (время закрытия 3 минуты). Источник тепла- электрокотел ZOTA Lux 27 кВт:работает по температуре наружного воздуха по графику погодозависимого регулирования. Циркуляционный насос Грундфос Магна 25- 120 установлен на обратке на входе в котел. Смесительного узла, разделителя и т.п. нет.
И вот какая незадача: при закрытии всех термоэлектроприводов системы отопления во время работы 2 ТЭНов температура в котле после отключения ТЭНов поднимается еще на 35 градусов(!) против температуры отключения по графику-вот такая инерция... Написал на завод-изготовитель-суть ответа:сам дурак, причина "выбега" (это их термин) по температуре-отсутствие циркуляции через электрокотел. Вопрос: какими минимальными средствами можно устранить это явление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных