День добрый! Сделал систему отопления частного дома (коттеджа) 100% теплый пол . 9 контуров,9 комнатных термостатов Данфосс, на коллекторах термоэлектрические приводы Данфосс же (время закрытия 3 минуты). Источник тепла- электрокотел ZOTA Lux 27 кВт:работает по температуре наружного воздуха по графику погодозависимого регулирования. Циркуляционный насос Грундфос Магна 25- 120 установлен на обратке на входе в котел. Смесительного узла, разделителя и т.п. нет.
И вот какая незадача: при закрытии всех термоэлектроприводов системы отопления во время работы 2 ТЭНов температура в котле после отключения ТЭНов поднимается еще на 35 градусов(!) против температуры отключения по графику-вот такая инерция... Написал на завод-изготовитель-суть ответа:сам дурак, причина "выбега" (это их термин) по температуре-отсутствие циркуляции через электрокотел. Вопрос: какими минимальными средствами можно устранить это явление?