|
  |
Электрокотел Zota Lux на теплый пол., "Выбег" температуры теплоносителя на 35 град.! |
|
|
|
19.2.2017, 11:27
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.11.2016
Из: Хабаровск
Пользователь №: 309319

|
День добрый! Сделал систему отопления частного дома (коттеджа) 100% теплый пол . 9 контуров,9 комнатных термостатов Данфосс, на коллекторах термоэлектрические приводы Данфосс же (время закрытия 3 минуты). Источник тепла- электрокотел ZOTA Lux 27 кВт:работает по температуре наружного воздуха по графику погодозависимого регулирования. Циркуляционный насос Грундфос Магна 25- 120 установлен на обратке на входе в котел. Смесительного узла, разделителя и т.п. нет. И вот какая незадача: при закрытии всех термоэлектроприводов системы отопления во время работы 2 ТЭНов температура в котле после отключения ТЭНов поднимается еще на 35 градусов(!) против температуры отключения по графику-вот такая инерция... Написал на завод-изготовитель-суть ответа:сам дурак, причина "выбега" (это их термин) по температуре-отсутствие циркуляции через электрокотел. Вопрос: какими минимальными средствами можно устранить это явление?
|
|
|
|
|
19.2.2017, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373

|
Сделайте 10-й "контур": трубку с минимальным протоком (можно с регулирующим клапаном, чтобы выставить нужный расход, можно с отсечным клапаном по давлению и, возможно, таймером для остановки насоса после отключения ТЭНов).
Но, всё-таки, подумайте: а оно Вам надо? Причина "перегрева" в том, что ТЭНы при нормальной работе нагреты заметно сильнее, чем вода вокруг них. При остановке циркуляции они отдают этот запас тепла малому объему воды внутри котла и слегка "перегревают" её. И чем это Вам мешает? На работу тёплого пола оно никак не влияет. Ну немного "подпрыгнула" температура, и что? После возобновления работы, температура тут же возвращается к норме.
|
|
|
|
|
19.2.2017, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(angrykya @ 19.2.2017, 11:27)  Вопрос: какими минимальными средствами можно устранить это явление? В коллекторе (желательно дальнем), если есть возможность, соединить подающую и обратную гребенки через торцы, например, и поставить там регулятор давления. Регулятор настроить так, чтобы открывался только тогда, когда все контура закрыты, то есть по максимальному напору насоса. В принципе, почти то же, что советовали выше, только чуть меньше переделок
|
|
|
|
|
19.2.2017, 13:45
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.11.2016
Из: Хабаровск
Пользователь №: 309319

|
Уточню. В процессе эксплуатации температура нагрева доходит до 55 град.(при наружной - 31) , 55+35=90!. Максимальная рабочая температура Zotы 85 град.; будет срабатывать и датчик перегрева котла с блокировкой его включения. По опыту: такие датчики не могут работать как рабочие, они аварийные по своей сути; несколько раз сработают... и кирдык. Насос циркуляционный работает по графику постоянного давления и не выключается совсем; если его установить в режим обычного UPSa, начнутся шумы на коллекторах во время открытия-закрытия термоприводов.
|
|
|
|
|
19.2.2017, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Попался б мне этот котел, сделал бы управление на тиристорах и ПИД закон для температуры...
|
|
|
|
|
19.2.2017, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(angrykya @ 19.2.2017, 11:27)  ... И вот какая незадача: при закрытии всех термоэлектроприводов системы отопления во время работы 2 ТЭНов температура в котле после отключения ТЭНов поднимается еще на 35 градусов(!) против температуры отключения по графику-вот такая инерция... Написал на завод-изготовитель-суть ответа:сам дурак, причина "выбега" (это их термин) по температуре-отсутствие циркуляции через электрокотел. Вопрос: какими минимальными средствами можно устранить это явление? Правильно ли понимаю, что термоприводы закрывают все контуры циркуляции раньше или одновременно с выключением ТЭНов? Т.е. получается, что цирк.насос с поддержкой фиксированного перепада работает при этом на тупик и через котел нет циркуляции? Тогда, конечно не порядок. А нельзя ли изменить алгоритм работы автоматики так, чтобы сначала выключались ТЭНы, а только потом с задержкой на несколько минут закрывались все контуры? Тогда как раз и будет организован выбег циркуляции после отключения ТЭНов, что устранит вышеописанную проблему.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 4:01
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.11.2016
Из: Хабаровск
Пользователь №: 309319

|
Цитата(Inchin @ 20.2.2017, 2:21)  Правильно ли понимаю, что термоприводы закрывают все контуры циркуляции раньше или одновременно с выключением ТЭНов? Т.е. получается, что цирк.насос с поддержкой фиксированного перепада работает при этом на тупик и через котел нет циркуляции?
Тогда, конечно не порядок. А нельзя ли изменить алгоритм работы автоматики так, чтобы сначала выключались ТЭНы, а только потом с задержкой на несколько минут закрывались все контуры? Тогда как раз и будет организован выбег циркуляции после отключения ТЭНов, что устранит вышеописанную проблему. Правильно понимаете, а вот изменить работу автоматики не получится, так как котел работает по своей программе (по температуре наружного воздуха), а термоэлектроприводы управляются комнатными термостатами по температуре внутреннего воздуха и между собой эти системы автоматики никак не связаны.
Сообщение отредактировал angrykya - 20.2.2017, 4:02
|
|
|
|
|
20.2.2017, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373

|
Цитата(angrykya @ 19.2.2017, 13:45)  ...Насос циркуляционный работает по графику постоянного давления и не выключается совсем... Возникает вопрос: а как насос умудряется поддерживать постоянное давление при нулевом расходе и при этом не сгореть? Напрашиваются 3 варианта: - Встроенный наглухо байпас в насос - худший вариант. - Внешний постоянный байпас. - Внешний байпас, включаемый по снижению скорости насоса ниже уставки частотника. При этом внешние байпасы могут стоять сразу за насосом, до котла. В 2-х последних случаях простейшим решением будет перенести байпасы в дальний доступный узел. Для 1-го варианта - организация нового байпаса там же ("10-го контура").
|
|
|
|
|
20.2.2017, 12:26
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.11.2016
Из: Хабаровск
Пользователь №: 309319

|
Цитата(f v @ 20.2.2017, 18:49)  Возникает вопрос: а как насос умудряется поддерживать постоянное давление при нулевом расходе и при этом не сгореть? Насос Грундфос Магна как-то умудряется-для систем с переменным расходом теплоносителя он и предназначен. Вот только с моими руками внутрь к нему с целью модернизации лезть не нужно  Надо было к нему и котел типа AEG -и проблем не было б... Байпасов там нету никаких, а что-то такое надо... С насоса сигнал не снять -"электронная голова" Городить что-то типа реле протока+реле времени с клапаном на байпас ... когда-то называлось это НИОКР...
|
|
|
|
|
20.2.2017, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(angrykya @ 20.2.2017, 12:26)  Насос Грундфос Магна как-то умудряется-для систем с переменным расходом теплоносителя он и предназначен. Вот только с моими руками внутрь к нему с целью модернизации лезть не нужно  Надо было к нему и котел типа AEG -и проблем не было б... Байпасов там нету никаких, а что-то такое надо... С насоса сигнал не снять -"электронная голова" Городить что-то типа реле протока+реле времени с клапаном на байпас ... когда-то называлось это НИОКР... Извиняюсь, но тогда как-то изначально была неверно выбрана общая концепция алгоритма работы СО. Сейчас, затруднительно что-то предложить. Остаётся поставить байпас с регулируемым перепускным клапаном. Но сразу же возникает вопрос, что если насос у Вас настроен на необходимый для увязки колец фиксированный перепад давлений, к примеру, в 3 м.в.ст., то уставку перепада давлений на перепускном клапане беЗсмысленно делать в 3,5 м.в.ст. так как при закрытитии всех контуров, насос так же и будет продолжать выдавать заданный ему перепад в 3 м.в.ст., а следовательно перепускной клапан так и не откроется. Возможно остается вариант с байпасом с регулируемым перепускным клапаном, и с установкой насоса не на поддержку постоянного перепада давлений, а в обычный режим.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|