> ККБ и приточка, неправильный подбор ?
Snavar
сообщение 21.2.2017, 16:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.1.2014
Из: Москва
Пользователь №: 219193



Добрый день, коллеги.

На объекте смонтирована ПУ на 24500 м. куб.\ч с секцией охлаждения на 160 кВт и такой же мощности ККБ (фото шильдиков прилагаю).
На ваш взгляд - не является ли мощность ККБ и секции охлаждения переразмеренной?
Ведь даже при пиковой нагрузке ( +30 _+18) расход приточки готов снять максимум порядка 100кВт?

Вопрос связан с тем, что на ККБ вышли из строя компрессора.
Предполагаю, что в свете вышеизложенного происходил возврат жидкого хладагента в компрессора, что приводило к гидроударам и
к смыванию масла с кинематических пар компрессора и, в конечном итоге, клин с выгоранием плавких вставок.

На ваш взгляд диагноз правильный ?

Особенности монтажа : ККБ выше приточки на 5 -6 метров, соленоидов нет, МПП нет. Длинна трубопроводов ~ 30 м

Но всё-таки, на мой взгляд основная причина - несоразмерность ККБ и ПУ, к тому же на ПУ прижимали частотник с 50 до 30 Гц.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1799_21_02_17_04_00.jpeg ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  IMG_1797_21_02_17_04_00.jpeg ( 2,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Snavar   ККБ и приточка   21.2.2017, 16:38
- - v-david   Цитата(Snavar @ 21.2.2017, 16:38) Особенн...   21.2.2017, 16:43
|- - Snavar   Цитата(v-david @ 21.2.2017, 16:43) а...   21.2.2017, 16:48
- - v-david   На мой взгляд основная причина это как раз монтаж....   21.2.2017, 17:14
- - Snavar   Я так понимаю, что судя по количеству просмотров и...   22.2.2017, 12:53
|- - Blade runner   Цитата(Snavar @ 22.2.2017, 10:53) Я так п...   24.2.2017, 23:01
- - Blade runner   Переразмеренный должен испаритель в минуса загнат...   22.2.2017, 13:06
- - airwave   Может там и ТРВ нет?) Раз соленоид не установили. ...   24.2.2017, 18:20
- - MYK_PRO   Здравствуйте, ККБ и секция охлаждения в самый раз....   1.3.2017, 18:34
- - v-david   Цитата(MYK_PRO @ 1.3.2017, 18:34) Впрочем...   1.3.2017, 22:00
- - SP_   По мощности приточка и ккб выбраны правильно. Прин...   3.3.2017, 15:44
- - SSA   Не хочется выступать некропостером... Стесняюсь с...   3.3.2017, 16:55
- - DDAVID   Дык а фантазию включить?!   3.3.2017, 19:59
- - LordN   Цитата(Snavar @ 21.2.2017, 20:38) Добрый ...   4.3.2017, 10:06
- - Levsha   Цитата(LordN @ 4.3.2017, 10:06) ккб выбр...   6.3.2017, 11:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных