> Отрываю клуб морально пострадавших от сАвеццкой техники, Дальше поток сознания!!!
AlexFly
сообщение 28.2.2017, 11:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19105



Итак имеем два котла ДКВР. И задачу провести ПНР автоматики.
Щиты установлены, запрограммированы.
Датчики поставлены "Овен" и "Прома" (закуплены заказчиком). И регулирующие клапана с приводами Regada (не совсем, правда, сАвеццкие).
Итак, "Овен"
Один датчик ПД100 выдает ахинею, то работает, то нет - заменен по гарантии. Срок замены составил около месяца.
Один датчик ПД200 - спустя две недели работы сдох экран. Заменен по гарантии. Тоже около месяца.

Два датчика ПД100, отличаются на одну цифру серийного номера, рабочий диапазон 0-1кПа в одинаковых условиях показывают давление различающееся на 100Па (10%!!!). Мне, конечно не в падлу прописать в контроллере поправочные коэффициенты. Но как они выходной контроль-то проходят на производстве?

"Прома" - эт вообще песня.
Регистратор "Параграф PL20" -через пару месяцев работы сдох порт RS-485 - две недели срок замены по гарантии
Вчера подыхают оба фотодатчика ФДС-03-2к. Причина совершенно непонятна. Индикатор питания светится в полсилы, индикатор пламени горелки не работает вообще. Сначала грешил на щит, потом на кабель. Но аналогичный датчик с соседнего котла, подключенный к кабелю глючащего заработал отлично. Что за хрень - непонятно. Датчики отвез диллеру. Будем посмотреть.

Привод регулирующего клапана.
Проработал пару месяцев, потом сошел с ума. Независимо от подачи управляющего сигнала двигается только на "открытие". Проверил кабель, проверил релюшки, все в порядке. Общаюсь с поставщиком, там говорят, что такого быть не может, потому что такого не может быть. Но если вы считаете, что это гарантийный случай - снимайте клапан в сборе и отправляйте его к нам в Белоруссию. #$%$#$%$#!!! Ладно, пытаюсь достучаться до мозгов, еще раз пишу письмо, конкретно объясняю ситуацию. Говорю, подозреваю, что в приводе полетел конденсатор, обеспечивающий реверс. И тут мне приходит шикарный ответ: "А, эта болезнь нам известна, снимайте привод, присылайте, починим!!!". А что, так сразу нельзя было, обязательно бычить надо было? Еще два месяца меняли.

В общем в общей сложности 7 месяцев запускаю и сдаю не самую сложную автоматику двух котлов. Один, правда, сдал. Но видимо объект меня очень полюбил и отпускать не хочет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных