> Проектирование станции подогрева водовода на ВВ электродных котлах
stran06
сообщение 5.3.2017, 21:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.4.2013
Из: Воркута
Пользователь №: 189881



Воркута, магистральный водовод, требуется спроектировать две станции подогрева.
На каждой станции два высоковольтных котла 6кВ, 4 МВт, с ограниченной заводом изготовителем мощностью до 2МВт. Ограничение механическое (на движение штока с электродами), обратимое.
Смысл - два транса на 6кВ по 6,3МВт, 1,8 МВт занято насосами. По требованиям первой категории (эл. снабжения) - не пролазим на одном трансе больше, чем 4Мвт. А нужно - 8.
В случае форс-мажора (бесснежной зимы, замерзания водовода и угрозы уничтожения города), ввод ЧС, переход на третью категорию эл. снабжения, снятие ограничителей на штоках и располагаемая 8МВт (ее достаточно).

Не нашел раздела, где можно поискать проектировщиков, если не туда, то сорри, просьба перекинуть куда положено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stran06   Проектирование станции подогрева водовода на ВВ электродных котлах   5.3.2017, 21:03
- - awlan   А зачем котлы, что, нельзя сделать греющий кабель?...   8.3.2017, 6:14
|- - stran06   Цитата(awlan @ 8.3.2017, 6:14) А зачем ко...   10.3.2017, 23:22
|- - awlan   Цитата(stran06 @ 11.3.2017, 4:22) 1. 26.5...   11.3.2017, 7:10
|- - stran06   Цитата(awlan @ 11.3.2017, 7:10) 1. А побл...   11.3.2017, 9:29
|- - awlan   Цитата(stran06 @ 11.3.2017, 14:29) 1. Рас...   11.3.2017, 11:23
|- - stran06   Цитата(awlan @ 11.3.2017, 11:23) 1. Посчи...   11.3.2017, 12:06
|- - awlan   Цитата(stran06 @ 11.3.2017, 17:06) 1. Все...   11.3.2017, 12:37
|- - stran06   Цитата(awlan @ 11.3.2017, 12:37) 1. Не ви...   11.3.2017, 16:26
|- - awlan   Цитата(stran06 @ 11.3.2017, 21:26) Предла...   11.3.2017, 16:55
|- - stran06   Цитата(awlan @ 11.3.2017, 16:55) Осталось...   11.3.2017, 18:38
- - испытатель   Это водоводы для шахт, похоже. Для города великова...   11.3.2017, 17:35
|- - stran06   Цитата(испытатель @ 11.3.2017, 17:35) Это...   11.3.2017, 19:02
- - Vano   Почему греть электричеством, а не углем, которого ...   11.3.2017, 18:23
- - HeatServ   Электродниками греть это же жутко, электродники на...   11.3.2017, 19:15
|- - stran06   Цитата(HeatServ @ 11.3.2017, 19:15) Элект...   11.3.2017, 19:50
- - испытатель   Где это Вы толщину 850 мм встречали? Ошиблись капи...   11.3.2017, 20:22
|- - stran06   Цитата(испытатель @ 11.3.2017, 20:22) Где...   11.3.2017, 20:46
- - DenisS   Всуну свои 5 см.....водовод, в тундре тоже при -40...   14.3.2017, 7:06
- - stran06   Цитата(DenisS @ 14.3.2017, 7:06) Всуну св...   14.3.2017, 12:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 2:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных