> Поднятие температуры в канале.
Popovab999
сообщение 13.3.2017, 9:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.3.2017
Пользователь №: 317165



Добрый день уважаемые специалисты. Прикреплю фото обвязки. Сейчас дует по канальному датчику 15.5 - 17 градусов. Двухходовой клапан открыт, регулятор на циркуляционном насосе на 3. Регулятор на перемычке практически закрыт, регулятор на верхней трубе открыт. Теплоноситель идет с крышной газовой котельной, которая регулирует температуру теплоносителя в зависимости от наружной температуры. Вопрос, что я не так делаю, или я больше уже не получу температуру? Объект - подземный паркинг под жилым многоквартирным домом. Собрано все лет 8 назад при постройке дома на контроллере сименс rlu 210. Заслонка притока полностью открыта. Еще вопрос, должна ли она решулировать поток воздуха в зависимости от температуры? Сейчас она работает в 2 положениях: или полностью открыта, или полностью закрыта при выключерии установки.Прикрепленный файл  20170226_132243.jpg ( 4,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16

Прикрепленный файл  20170226_132252.jpg ( 4,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19


Сообщение отредактировал Popovab999 - 13.3.2017, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Popovab999   Поднятие температуры в канале.   13.3.2017, 9:41
- - yarya   это воздушное отопление?   13.3.2017, 10:30
- - Composter   Цитата(Popovab999 @ 13.3.2017, 9:41) Сейч...   13.3.2017, 10:34
- - Blade runner   Должно поддерживать установленную температуру. А к...   13.3.2017, 10:46
- - Popovab999   Я правильно понимаю, что для работы калорифера на ...   13.3.2017, 10:52
- - Blade runner   Температуру регулирует тот , который оранжевый, ес...   13.3.2017, 10:56
|- - Popovab999   Цитата(Blade runner @ 13.3.2017, 10:56) Т...   13.3.2017, 11:13
|- - Composter   Цитата(Popovab999 @ 13.3.2017, 11:13) С п...   13.3.2017, 11:17
|- - Popovab999   Цитата(Composter @ 13.3.2017, 11:17) если...   13.3.2017, 11:35
|- - Blade runner   Цитата(Popovab999 @ 13.3.2017, 10:35) Пот...   13.3.2017, 11:37
|- - Composter   Цитата(Popovab999 @ 13.3.2017, 11:32) Про...   13.3.2017, 11:37
||- - Popovab999   Цитата(Composter @ 13.3.2017, 11:37) где ...   13.3.2017, 12:42
||- - Blade runner   Цитата(Popovab999 @ 13.3.2017, 10:42) Он...   13.3.2017, 12:50
|||- - Popovab999   Всю зиму решетка в вентшахту была закрыта нескольк...   13.3.2017, 13:05
||- - baron.od   Цитата(Popovab999 @ 13.3.2017, 10:42) Я х...   13.3.2017, 13:19
||- - Popovab999   Цитата(baron.od @ 13.3.2017, 13:19) так в...   13.3.2017, 13:28
|- - Blade runner   Цитата(Popovab999 @ 13.3.2017, 10:35) Я т...   13.3.2017, 11:43
|- - WAKO   Цитата(Popovab999 @ 13.3.2017, 11:35) Пот...   13.3.2017, 11:52
||- - Popovab999   Цитата(WAKO @ 13.3.2017, 11:52) О каком д...   13.3.2017, 12:30
|- - baron.od   Цитата(Popovab999 @ 13.3.2017, 9:35) Меня...   13.3.2017, 13:32
|- - Popovab999   Цитата(baron.od @ 13.3.2017, 13:32) кажет...   13.3.2017, 13:44
- - Blade runner   Надо представлять что и как должно работать, тогда...   13.3.2017, 11:19
- - Blade runner   У этого контроллера датчик обратки аварию не отраб...   13.3.2017, 11:57
|- - WAKO   Цитата(Blade runner @ 13.3.2017, 11:57) У...   13.3.2017, 12:18
- - Blade runner   Монтажники с перепугу часто накручивают побольше, ...   13.3.2017, 12:25
- - Blade runner   Замерзнет калорифер - вас обвинят.   13.3.2017, 12:34
- - WAKO   Задача приточно вытяжной вентиляции обеспечивать п...   13.3.2017, 12:50
|- - Popovab999   Цитата(WAKO @ 13.3.2017, 12:50) Задача пр...   13.3.2017, 12:56
|- - baron.od   Цитата(WAKO @ 13.3.2017, 10:50) Задача пр...   13.3.2017, 12:57
- - инж323   и без отключения воды и электры может при малом ми...   13.3.2017, 12:58
- - Blade runner   Монтаж термостата, правда монтаж раскритиковали. ...   13.3.2017, 13:08
|- - Popovab999   Цитата(Blade runner @ 13.3.2017, 13:08) М...   13.3.2017, 13:19
|- - Blade runner   Цитата(Popovab999 @ 13.3.2017, 11:19) Про...   13.3.2017, 13:21
- - инж323   а я как зайду в помещение с улицы, так у меня всег...   13.3.2017, 14:00
- - Popovab999   Всем большое спасибо за помощь.   13.3.2017, 15:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных