> Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, 36 Вт/м2 не мало ли?
Амиго
сообщение 22.3.2017, 17:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Собственно вопрос такой. В СП 124 приложение В регламентирует удельный показатель максимальной тепловой нагрузки 36 Вт/м2(для мск, здание выше 15 этажей).
По ППТ походу так и посчитали.
Сел считать ОВ и не прохожу по тепловым мощностям. В новом жилье квартиры в основном 1 комнатные ~ 40м2(лучше продаются. не берем студии по 20м2 и двух трехкомнатные кв, их мало) По этому показателю для 40м2 выходит 1440 Вт.
Получается 85м3/ч = 1220 Вт на нагрев вентиляции... И 200 Вт на трансмиссионные потери???

Как то. Кривенько помоему. Можд этот удельный показатель это не то что думаю?

Сообщение отредактировал Амиго - 22.3.2017, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Амиго   Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки   22.3.2017, 17:37
- - ИОВ   Цитата(Амиго @ 22.3.2017, 17:37) Как то. ...   22.3.2017, 19:19
- - Павел 22   Цитата(Амиго @ 22.3.2017, 19:37) Как то. ...   23.3.2017, 9:34
|- - ИОВ   Цитата(Павел 22 @ 23.3.2017, 9:34) Этот у...   23.3.2017, 10:31
- - Амиго   ЦитатаЭтот удельный показатель (36Вт/м2) говорит о...   23.3.2017, 9:47
|- - Павел 22   Цитата(Амиго @ 23.3.2017, 11:47) Я вас на...   23.3.2017, 12:58
|- - инж323   Цитата(Амиго @ 23.3.2017, 9:47) п.с. Прид...   23.3.2017, 15:47
- - Swift   Здравствуйте! Приложение В СП 124.13330.2012 ...   23.3.2017, 10:08
|- - Павел 22   Цитата(Swift @ 23.3.2017, 12:08) Здравств...   23.3.2017, 13:15
- - Амиго   ЦитатаПриложение В СП 124.13330.2012 Тепловые сети...   23.3.2017, 10:24
- - Swift   Если у вас уже есть проекты домов - то делаете рас...   23.3.2017, 11:49
- - ИОВ   Ув. Swift в посте № 8 указал всё совершенно правил...   23.3.2017, 13:09
- - Амиго   ЦитатаНо понимаю, ситуации бывают разные - в частн...   23.3.2017, 13:21
|- - Павел 22   Цитата(Амиго @ 23.3.2017, 15:21) Все дело...   23.3.2017, 13:33
- - Swift   Об утвержденных методиках, на которые смело можно ...   23.3.2017, 15:39
- - Амиго   Цитатаа сеть 2 или 4 трубка, спасает ли вас такая ...   23.3.2017, 17:13
|- - coverart   Цитата(Амиго @ 23.3.2017, 19:13) двухтруб...   23.3.2017, 18:45
- - Амиго   ЦитатаДык вроде к полноценным ИТП и стремится стра...   23.3.2017, 21:15
|- - Taboshar   Цитата(Амиго @ 23.3.2017, 21:15) Да не. Н...   24.3.2017, 13:25
- - Амиго   ЦитатаА потом каждый год перекладывать трубы ГВС, ...   24.3.2017, 13:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных