> Минимальный диаметр трубы для наружных сетей канализации
lex_fg
сообщение 4.4.2017, 6:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370



Цитата
При проектировании сетей канализации мы используем трубы по ТУ 2248-001-73011750-2013 SN8
Которые имеют следующие размеры:
DN/OD 160 c внутренним диаметром 139мм;
DN/OD 200 c внутренним диаметром 176мм;
DN/OD 250 c внутренним диаметром 216мм.
1.Какой минимальный диаметр трубы мы можем применять для внутриквартальной канализации DN/OD 160 или DN/OD 200?
При прохождении экспертизы нам выдают замечание, что в СП п. 5.3.1 указан внутренний диаметр и что следует принимать DN/OD 200 ,а не DN/OD 160, т.к. внутренний диаметр данной трубы 139 мм., что меньше 150мм.
2.Исходя из первого вопроса, вытекает следующий, какой минимальный уклон мы можем принять для трубы DN/OD 200?
При прохождении экспертизы нам также выдали замечание, что согласно СП п. 5.5.1 минимальный уклон для трубы DN/OD 200 должен составлять не менее 0,008 , а с уклоном 0,007 следует укладывать трубу DN/OD 250.
3.Какое минимальное расстояние между смотровыми колодцами следует применять для указанных труб?
На основании п. 6.3.1 СП нами получено замечание, что для трубы DN/OD 200 расстояние между смотровыми колодцами должно быть не более 35м.


Вот такой запрос я сделал по поводу разъяснения данных пунктов службе поддержки справочной системы, которой пользуется наша организация.
Задал я его, после получения замечания от экспертизы.
Как обстоят дела в других регионах с применением полимерных труб для канализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lex_fg   Минимальный диаметр трубы для наружных сетей канализации   4.4.2017, 6:40
- - nagger   Везде свои правила.   4.4.2017, 9:42
- - Dima_UA   Цитата(lex_fg @ 4.4.2017, 6:40) Вот такой...   4.4.2017, 10:17
|- - nagger   Цитата(Dima_UA @ 4.4.2017, 10:17) гофриро...   4.4.2017, 10:44
- - miter   Цитата(lex_fg @ 4.4.2017, 6:40) в СП п. 5...   4.4.2017, 11:13
- - Dima_UA   Цитата(nagger @ 4.4.2017, 10:44) В обозна...   4.4.2017, 11:30
|- - miter   Цитата(Dima_UA @ 4.4.2017, 11:30) были же...   4.4.2017, 12:13
- - rinatbay   В СП не внутренний, а условный диаметр. Условный д...   4.4.2017, 12:21
- - nagger   Термин "условный диаметр" вне закона. Ч...   4.4.2017, 12:26
|- - miter   Цитата(nagger @ 4.4.2017, 12:26) Термин ...   4.4.2017, 12:54
|- - nagger   Цитата(miter @ 4.4.2017, 12:54) А можно у...   4.4.2017, 14:39
|- - miter   Цитата(nagger @ 4.4.2017, 14:39) С 2011 г...   4.4.2017, 14:43
- - nagger   Но мы же с вами грамотные специалисты, оперирующие...   4.4.2017, 15:07
|- - miter   Цитата(nagger @ 4.4.2017, 15:07) Но мы же...   4.4.2017, 15:35
- - nagger   Так как я тот еще зануда, то вопрос правильной тер...   4.4.2017, 19:49
|- - andrey R   Цитата(nagger @ 4.4.2017, 19:49) Так как ...   4.4.2017, 19:54
|- - lex_fg   Цитата(nagger @ 4.4.2017, 19:49) Обращени...   6.4.2017, 12:56
- - Serg Ivanov   Цитата(lex_fg @ 4.4.2017, 6:40) Вот такой...   13.4.2017, 20:02
- - Сантехник   Применяю вместо 150 139 вместо 200 173 если могу о...   31.5.2017, 20:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных