Добрый день!

Есть замкнутая система охлаждения трансформатора, где масло из бака прогоняется через радиатор и потом обратно в бак. Рабочая характеристика насоса показана на рисунке и там отмечен рабочий интервал (40...80 м^3/час по расходу).

Прикрепленный файл  mt63_20d.jpg ( 126,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


По факту же гидравлическое сопротивление радиатора и трубопроводов мало и реальный расход примерно 110 м^3/час. Для охлаждения это только лучше - больше тепла отводится.
Но вопрос - а для насоса такое допустимо? Никак не могу в книгах найти конкретного ответа - что будет если уйти за рабочий интервал вправо? Где-то в интернете читал, что возможны кавитационные явления в насосе при больших расходах, но почему не понял.

Я вижу только то, что при большом расходе растет потребляемая мощность двигателя и он перегружается. Ну и кпд насоса буде ниже. Но это компенсируется лучшим охлаждением. Или еще какие подводные камни есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных